Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Аппаратура для выполнения проверок » Omicron CMC 356 и Ретом 61(51). Достоинства и н...

« Предыдущая 
Проверки ДЗ
Автор
Сообщения
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
Yura>Это можно делать и в ручном режиме, и в аторежиме.

Уважаемый Юра, а можно ли как нибудь скачать демо версию софта для 61-го? Ужасно любопытно, у меня воспоминания от 41М остались, скажем так, весьма противоречивые.

В театре абсурда ты главный герой...
09.07.2010 14:02
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
В картинках

Делай раз


Делай два


Делай три


Делай четыре

В театре абсурда ты главный герой...
09.07.2010 14:44
Цитировать
+1  
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
grsl>>Yura , я потому и написал что был очень удивлён, но так сказали наладчики. Они вроде проверяли с поставщиком и очень известным спецом. Сам в прогу и возможности не лез.

grsl>>Если окажется что можно проверять с векторами импедансов, то кое кому уши надо будет надрать :-))).

zloi>Слава, если под прогнать ДЗ имеется в виду отбить характеристику, то уши надо драть однозначно. Могу помочь

Александр СПАСИБО +1000000.
Удавлю козлят, столько времени потратили......сказал мне один мудрый, что они просто не знают проверочник....

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
09.07.2010 15:11
Цитировать
 
Yura +8
 

Сообщения: 97
Регистрация: 02.08.2007
Откуда: Россия. Дороги, которые мы вибираем...
Yura>>Это можно делать и в ручном режиме, и в аторежиме.

zloi>Уважаемый Юра, а можно ли как нибудь скачать демо версию софта для 61-го? Ужасно любопытно, у меня воспоминания от 41М остались, скажем так, весьма противоречивые.

Новые версии всегда доступны на сайте "Динамики"
Это стандартный пакет РЕТОМ-61, за исключением рисования. Это рабочий пакет. Спец.программы занимают больше места. У нас нет отдельного демо-пакета. Демо или нет прошивается в РЕТОМе, в итоге на одном компе может работать до 12 РЕТОМов при запуске новой копии программы, а какие модули доступны - определяется в РЕТОМе.
http://www.dynamics.com.ru/files/ret61/retom61standartfull.rar
~15 Мб
просто развернуть и запустить РЕТОМ-61.exe

.
РАЗРАБОТЧИКИ и ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЗА

НПП "Динамика"
(8352) 450589
dynamics@chtts.ru
yura@dynamics.com.ru

Дай мне смирения принять то, что я не могу изменить,
мужество – изменить то, что я могу изменить
и мудрость - отличить одно от другого
09.07.2010 15:48
Цитировать
+1  
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
Yura> ...........

Спасибо!

В театре абсурда ты главный герой...
09.07.2010 16:03
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
grsl>... я потому и написал что был очень удивлён, но так сказали наладчики.

Это часом не та дешёвая индусня была, о которой кто-то плакался?

В театре абсурда ты главный герой...
09.07.2010 16:08
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
grsl>>... я потому и написал что был очень удивлён, но так сказали наладчики.

zloi>Это часом не та дешёвая индусня была, о которой кто-то плакался?

НЕТ, но я очень зол.
Понимаешь, я знаю, что Doble крут, а каждый раз какие то чудеса в решете подгоняют наладчики.
То ДЗ не так, то ДЗТ не так, то ещё, а они блин просто прибор не выучили.
А может не купили каких либо модулей програмных?

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
09.07.2010 16:20
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
grsl>А может не купили каких либо модулей програмных?

Слава, это американское оборудование. Там сразу идёт полный пакет программ. Европейской дури с отдельно покупаемыми программными модулями для данного конкретного аппарата там нет (это я про Omicron).

В театре абсурда ты главный герой...
24.07.2010 15:24
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
На неделе проверю с ребятами.
Очень страная ситуация :-(.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
24.07.2010 15:28
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
grsl>>>Yura , я потому и написал что был очень удивлён, но так сказали наладчики. Они вроде проверяли с поставщиком и очень известным спецом. Сам в прогу и возможности не лез.

grsl>>>Если окажется что можно проверять с векторами импедансов, то кое кому уши надо будет надрать :-))).

zloi>>Слава, если под прогнать ДЗ имеется в виду отбить характеристику, то уши надо драть однозначно. Могу помочь

grsl>Александр СПАСИБО +1000000.
grsl>Удавлю козлят, столько времени потратили......сказал мне один мудрый, что они просто не знают проверочник....


НУ, как говориться, надо учить матчасть некоторым, усё есть у них.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
26.07.2010 19:25
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2