mic61>Коллеги!
mic61>Вот еще вспомнилось, что было когда-то давно циркулярное письмо об увеличении надежности работы ПС с ОД-КЗ. Там, наряду со схемой УРОК, рекомендовалось устанавливать на таких ПС доп. защиты трансформаторов (типа РЗТ), а также совместно с ними на питающих концах устанавливать некие устройства дальнего резервирования, которые предназначены именно для отключения "головы" при КЗ в/за трансформаторах отпаечных ПС.
mic61>Письмо, наверное, многие помнят. А вот кто-нибудь установил/юзал эти устройства дальнего резервирования? Может быть этот вариант можно использовать, как некий компромис между вариантом оставления на ПС КЗ и установкой аппаратуры для передачи сигналов? Такой себе "малобюджетный" вариант?

Информационное письмо ИП-1-96(Э) от 30.09.96 РАО «ЕЭС России» рекомендует для обеспечения ближнего резервирования защит трансформаторов устанавливать дополнительную максимальную токовую защиту, выполненную на принципе использования энергии заряжаемых за время короткого замыкания электролитических конденсаторов, для отключения трансформатора.
Сейчас принесли для установки в опытную эксплуатацию дополнительную максимальную токовую защиту, двухканальную на микроконтроллере типа ДМТЗ-02. Это разработка вместо рекомендуемой РТЗТ-01. Даже предлагается трансформатор тока выносной, который просто одевается на ввод трансформатора.