Ускорение при опробовании не всегда нужно.
Происходит аварийное отключение системы шин. При неуспешном автоматическом опробовании и совпадении повреждённой фазы и фазы на которой установлен ШОН, из-за посадки напряжения, ПДЭ работает по цепи "отключение при опробовании" с контролем отсутствия напряжения на ВЛ. Соответственно происходит излишнее отключение ВЛ.