Советы бывалого релейщика » Re: Проверка загрузки ТТ

Re: Проверка загрузки ТТ
Автор
Сообщение
4cus
 
Сообщения: 2
Регистрация: 13.03.2008
Добрый день.
Точное название искомого: Методика проверок загрузки измерительных трансформаторов и загрузки ТТ
Если Вы имели в виду стр. 240 "Справочника по релейной защите" Берковича, то там идет речь о "Выборе тр-ра", а не о загрузке 2-ричных цепей. В моем же случае трансформатор уже выбран по этим самым формулам, но подсчитать полное сопротивление по формуле R=r+r+r(получилось равным 16ВА) как оказалось не представляеться возможным - много переходных клемников, измерительные приборы и МТЗ находиться в измерительных цепях.(фактическая загрузка после замены кабеля и ТТ равна S нагр.= Zmax I2 30-40 ВА).
Данные ТТ:
6000/5, неполная звезда, 20 ВА. Ввода.
В цепи: 120 м сечение 10 медь.
5 переходных клемников, Амперметр, Ваттметр, МТЗ.
Самый важный вопрос какую загрузку требуеться разсчитывать для ТТ - фазную?(А,В,С) или полную(АО,СО,АС)?
27.03.2008 20:48
Ответить Цитировать
 