Alex-S
 
Сообщения: 4
Регистрация: 07.06.2008
releyka>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 - 750 КВ.
releyka>6.3.1.2. На ПС 110 - 220 кВ устанавливается одна АБ и два
releyka>зарядноподзарядных Агрегата. На ПС 330 кВ и выше устанавливаются две АБ и четыре ЗПА: по два для каждой АБ. Каждая АБ выбирается с учетом полной нагрузки ОПТ на ПС.
releyka> Для питания микропроцессорных устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики в случае обоснованной необходимости предусматривается установка отдельных Аккумуляторных батарей (одной или двух). Сеть, которую они будут обслуживать, располагается в пределах ОПУ.
releyka>Для уточнения хотелось бы знать какого класса напряжения ПС. Исходя вроде не требуется, достаточно выполнить секционированное кольцо по питанию с 1 и 2СШ постоянного тока, на ПС 330 и выше это кольцо будет с разных АБ.

Подстанции 110/6(10) кВ
30.09.2008 13:45