siburg +3
 

Сообщения: 146
Регистрация: 23.08.2007
grsl>Славе от Славы.


grsl>5м и 20м нестрашно ( сечение надо!!!), вот разные ТТ совсем плохо.
Сечение проводов 2,5мм2

grsl>Нужны данные ТТ и желательно их ВАХи.
Так и я об этом же!!!! Ещё хотелось бы векторную диаграмму увидить. Даные не были выданы после монтажа и настройки (об чём я и написал в рекламации).

grsl>Судя по расстояниям шкаф защит и возбуждения стоит вплотную к генератору, кусок кабеля до распредячейки и второй набор ТТ там. генератор 1МВт, а вот напряжение не нахожу, вроде было где-то написанно.
U=6кВ

grsl>Если ТТ не сильно разнятся, надо будет загрублять тормозную кривую, уставкой по времени играться нехорошо.
grsl>Газтурбина понятно чья, а генератор?
Генератор DIG 110-193 с регулятором напряжения "COSIMAT N", контора AVK

grsl>Ничего добъём...
Всё ослажняется тем, что на новой работе я не "чистый" релейщик. Приходится решать и другие вопросы... (ну и этот попутно).
Вот сюда сбросил данные по уставкам:
http://narod.ru/disk/2777300000/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.rar.html
24.09.2008 10:42
Ответить Цитировать
 