Re[2]: Организация питания постоянным током микропроцессорных терминалов
Автор
Сообщение
Alex-S
 
Сообщения: 4
Регистрация: 07.06.2008
Alex-S>>питание терминала и оперативных цепей
5555>А какие терминалы имеются ввиду? Если защит, то логично заглянуть в ПУЭ:
5555>3.4.19. Питание оперативным током вторичных цепей каждого присоединения следует осуществлять через отдельные предохранители или автоматические выключатели (применение последних предпочтительно).
5555>Питание оперативным током цепей релейной защиты и управления выключателями каждого присоединения должно предусматриваться, как правило, через отдельные автоматические выключатели или предохранители, не связанные с другими цепями (сигнализация, электромагнитная блокировка и т. п.). Допускается совместное питание цепей управления и ламп сигнализации положения управляемого аппарата.
5555>Для присоединений 220 кВ и выше, а также для генераторов (блоков) мощностью 60 МВт и более должно быть предусмотрено раздельное питание оперативным током (от разных предохранителей, автоматических выключателей) основных и резервных защит.
5555>При последовательном включении автоматических выключателей и предохранителей последние должны быть установлены перед автоматическими выключателями (со стороны источника питания).

Терминалы применяются многие: SEPAM 1000+, Сириус, SPAC810
30.09.2008 13:44
Ответить Цитировать
 