Здравствуйте! У терминалов защит генератора есть защиты от перевозбуждения и недовозбуждения. А что вызывает эти режимы в генераторе? т.е. из-за чего генератор перевозбуждается и недовозбуждается?
Коллега. В общих чертах. 1. Первозбуждение или функция V/Hz. Основная причина в неисправности системы возбуждения, первым "страдает" блочный трансформатор. Возникают вихревые токи, перегрев, сильнейшая пятая гармоника, очень серьёзная третья гарминика, возможна ложная работа ДЗТ. Первозбуждения приводит к насыщению электрической машины. Пример, подача возбуждения на генератор, когда машина ещё не вышла на подсинхроную скорость.
2. Недовозбуждение машины, может быть и "специальным режимом" , когда генератор не вырабатывает, а поглащает/потребляет реактивную мощность. Граница потребления определяется кривой генератора. МВт/МВар/cos Phi, наличием специальной демпферной обмотки. Существует несколько причин. 1. Потеря возбуждения. 2. Неисправность возбуждения. 3. Резкое поднятие напряжения в сети. "Излишнее" потребление рактивной мощности также приводт к насыщению машины и излишнему перегреву. Есть ещё несколько варинатов причин недовозбушдения машины, например в слчае работы с повышаущим трансформатором с индивидуальным АРПН. Защита по недовозбуждению посторена уже на другом принципе, ток и напряжение и угол между ними, функция 40 в АНСИ коде. расчёт производиться по параметрам генератора Х"d и Хd.
Ой коллега, тут я даже не знаю как помочь, извините меня. У меня большая проблема с подбором книг на русском языке. Вот где то встречал такую книгу, но признаюсь, не читал: Релейная защита мощных турбогенераторов. Таубес И. Р. В библиотеке электромонтёра есть книга Шабада М.А. Защита генераторов малой мощности. Посмотрите там
Посмотрите наличие этих книг на сайте украинских коллег или на сайте Никиты.
Сам изучал эти защиты по манулам реле. Очень неплохо описывают это у Сименса защиты 7UMхх, у АББ REG670. Если к англицкому у вас нет нелюбви, то дам ссылки на английскую литературу.