Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика генераторов, двига... » Перевозбуждение и недовозбуждение генератора

Перевозбуждение и недовозбуждение генератора
Автор
Сообщения
Aleks_F
 
Сообщения: 32
Регистрация: 24.03.2010
Здравствуйте! У терминалов защит генератора есть защиты от перевозбуждения и недовозбуждения. А что вызывает эти режимы в генераторе? т.е. из-за чего генератор перевозбуждается и недовозбуждается?
08.11.2010 17:32
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Коллега.
В общих чертах.
1. Первозбуждение или функция V/Hz.
Основная причина в неисправности системы возбуждения, первым "страдает" блочный трансформатор.
Возникают вихревые токи, перегрев, сильнейшая пятая гармоника, очень серьёзная третья гарминика, возможна ложная работа ДЗТ.
Первозбуждения приводит к насыщению электрической машины.
Пример, подача возбуждения на генератор, когда машина ещё не вышла на подсинхроную скорость.

2. Недовозбуждение машины, может быть и "специальным режимом" , когда генератор не вырабатывает, а поглащает/потребляет реактивную мощность. Граница потребления определяется кривой генератора. МВт/МВар/cos Phi, наличием специальной демпферной обмотки.
Существует несколько причин.
1. Потеря возбуждения.
2. Неисправность возбуждения.
3. Резкое поднятие напряжения в сети.
"Излишнее" потребление рактивной мощности также приводт к насыщению машины и излишнему перегреву.
Есть ещё несколько варинатов причин недовозбушдения машины, например в слчае работы с повышаущим трансформатором с индивидуальным АРПН.
Защита по недовозбуждению посторена уже на другом принципе, ток и напряжение и угол между ними, функция 40 в АНСИ коде.
расчёт производиться по параметрам генератора Х"d и Хd.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
08.11.2010 20:53
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Вот небольшая тема по защите от перевозбуждения
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=995105158

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
08.11.2010 20:58
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Коллега и вот ещё познавательная тема, она немного о другом, но дело перевозбуждения рассматривалось и в картинках.

http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=1&thread__mid=7071871

Да кстати, так и не знаем чем дело то кончилось.
Лёша!!!!?????

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
08.11.2010 21:27
Цитировать
 
Aleks_F
 
Сообщения: 32
Регистрация: 24.03.2010
спасибо большое!
можете посоветовать какую-нибудь литературу где это описывается?
09.11.2010 10:48
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Ой коллега, тут я даже не знаю как помочь, извините меня.
У меня большая проблема с подбором книг на русском языке.
Вот где то встречал такую книгу, но признаюсь, не читал:
Релейная защита мощных турбогенераторов.
Таубес И. Р.
В библиотеке электромонтёра есть книга Шабада М.А.
Защита генераторов малой мощности.
Посмотрите там

Посмотрите наличие этих книг на сайте украинских коллег или на сайте Никиты.

Сам изучал эти защиты по манулам реле.
Очень неплохо описывают это у Сименса защиты 7UMхх, у АББ REG670.
Если к англицкому у вас нет нелюбви, то дам ссылки на английскую литературу.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
09.11.2010 18:51
Цитировать
 
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
Давай, давай, Слава!
10.11.2010 09:32
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Денис, на следующей недели пошлю на мыло.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
10.11.2010 23:29
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2