evg_i_v>Не пробовал ли собрать необходимое реле? Там простые комплектующие...
Предлагаете самоделку сделать? Себе дороже выйдет, еже ли что потом по вине данного агрегата случится. Да и не сертифицированное оборудование никто не даст поставить, поэтому отказались от варианта применить продукцию от Woodward/SEG, поскольку нет описания на русском языке - значит не сертифицирована в России. А своя промышленность отдельные реле не производит видимо причине, что такого ранее не требовалось, а нынче данная опция входит в состав МП защит генераторов..
grsl>>За бугром мы ставим её на всё что крутиться с сетью.
evg_i_v>Крититься с сетью может и асинхронный двигатель. За бугром вы и на нем установливаете защиту по обр. мощности?
имеется ввиду генератор работающий в параллель с сетью.
Борис, абсолютно такие же требования и в многих местах за рубежом Обычно на паровых делаем две ступени ( да и на газовых и дизелях тоже часто) Одна уставка с открытым паровым клапаном, вторая с закрытым В нормальном режиме паровую турбину отключают защитой по обратной мощнсти, заодно так проверяют защиты.
Сегодня защита по обратной мощности стандартная защита любого МП терминала ( генератора)