Расчет токов короткого замыкания и выбор расцепителей автоматов сетей пост. тока и с.н. 0, 4 кВ с учетом сопротивления дуги
Автор
Сообщения
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Еще вопрос.
У кого-то есть методика расчета расцепителей автоматов до 1000 В (с.н. и опер. пост тока) С УЧЕТОМ ДУГИ? Сам постараюсь поискать, но, может, у кого-то есть в эл. виде.
04.08.2010 16:37
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Может быть, расчет токов короткого замыкания с учетом сопротивления дуги?

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
04.08.2010 18:32
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Nikita>Может быть, расчет токов короткого замыкания с учетом сопротивления дуги?

Да.
Извините за некорректность вопроса. Выбор расцепителей автоматов производится, понятно, на основе ТКЗ. Хотя для выбора этих расцепителей надо знать, какие именно ТКЗ надо расчитываь. То есть, методика, понятно, в комплексе.
Ну может, для уточнения вопроса, желательно знать, какие именно автоматы будут применяться. Отвечаю – фирмы Шнайдер-Электрик.
А название темы меняю, чтобы неграмотность вопроса не резала глаза.
04.08.2010 18:43
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Леонид, проверь все ссылки в теме.
Там вроде есть и ссылки на рекоменации Шнайдера.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=1&thread__mid=132000519

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
04.08.2010 18:50
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
LIK>Еще вопрос.
LIK>................ (с.н............
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Это собственных нужд 0,4 ?

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
04.08.2010 18:51
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Хорошая книга
Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ – формат DjVu, размер 3612 кБ.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
04.08.2010 18:52
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Еще примеры расчета есть в
Методические указания по эксплуатации автоматических воздушных выключателей серии АП50
Методические указания по наладке и эксплуатации автоматических воздушных выключателей серии АВМ
Но это все старье, но может быть для общего развития поможет.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
04.08.2010 18:56
Цитировать
+1  
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Да, с.н. – это собственные нужды.

Спасибо всем за ответы. Никите +1
04.08.2010 18:58
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Далее
Тема по сопротивлению дуги
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=806910068
И самый главный документ при расчете ТКЗ
РД 153-34.0-20.527-98 - Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования - размер 1,92 мБ.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
04.08.2010 19:08
Цитировать
 
BAIKAL
 
Сообщения: 27
Регистрация: 16.07.2009
Откуда: Забайкалье
У меня есть
ГОСТ 28249-93 "КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ". Если надо, могу выслать
05.08.2010 16:58