Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Выбор первичного тока ТТ

« Предыдущая 
Выбор первичного тока ТТ
Автор
Сообщения
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
Orion2010>По книге одна, но сомневаюсь
Не сомневайся
13.10.2010 19:06
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
При согласовании коммерческого учета "Энергосбыт" требует проверку ТТ согласно
РМ-2559. Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5383/index.htm

6.2. Коэффициент трансформации трансформаторов тока должен выбираться по расчетному току присоединения. Величина расчетного тока присоединения не должна превышать номинальный ток трансформатора тока.
6.3. Завышение коэффициента трансформации трансформаторов тока недопустимо.
Завышенным по коэффициенту трансформации считается такой трансформатор тока, у которого при минимальной расчетной токовой нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке менее:
- для индукционных счетчиков - I мин = 0,25 А (см. ПУЭ п. 1.5.17);
- для электронных счетчиков - I мин = 0,1 А.
Проверка проводится по следующей формуле.
Iр мин/ Ктт > Iмин
где:
Iр мин - минимальный расчетный ток присоединения, А.
Ктт - коэффициент трансформации выбранного трансформатора тока.
Iмин - минимальный ток счетчика, при котором он не выходит из класса точности.
6.4. В резервируемых схемах, когда ток аварийного режима проходит через один из счетчиков коэффициент трансформации трансформаторов тока должен выбираться по току аварийного режима с учетом допустимой 20 % перегрузки трансформаторов тока в аварийном режиме.
6.5. При выборе коэффициентов трансформации трансформаторов тока в точках сети, в которых расчетная нагрузка присоединения в аварийном режиме значительно превышает нагрузку в рабочем режиме коэффициент трансформации трансформаторов тока следует выбирать по аварийному режиму с проверкой коэффициента трансформации требованиям п. 6.3. Если требования п. 6.3. не выполняются, то следует установить счетчик прямого включения при соответствии нагрузочной способности счетчика току присоединения или должны быть установлены два расчетных счетчика на присоединение
- на нагрузку постоянно работающего оборудования и освещения;
- на нагрузку оборудования, включаемого в аварийных ситуациях.

Пример расчета

Приложение 7.4
1. Выбор трансформаторов тока в резервируемых схемах, когда ток -аварийного режима проходит через один из счетчиков.
а) Исходные данные:
- расчетный ток ввода N 1 - 100 А;
- расчетный ток ввода N 2 - 80 А;
- расчетный ток аварийного режима - 162 А.
6) Выбираем трансформатор тока с учетом 20 % перегрузки (см. п. 6.4.):

Iр.ав/1,2 < Iтт
162/1,2=135А
Принимаем трансформаторы тока 150/5.
в) Проверяем трансформатор тока по минимальной нагрузке (п. 6.3):

Iр мин/ Ктт > 0,25А (индукционные счетчики)
Iр мин/ Ктт > 0,1А (электронные счетчики)
Минимальные расчетные нагрузки по вводам в расчетах приняты:
- ввод N 1 - Iр.мин = 5 А;
- ввод N 2 - Iр.мин = 4 А.
Проверка для ввода N 1 и N 2:
5/30=0,16 (Ввод N 1)
4/30=0,16 (Ввод N 2)
0,25 > 0,16(0,13) > 0,1
В данном случае необходимо установить электронные счетчики, как обеспечивающие необходимую точность учета электроэнергии.
2. Выбор трансформаторов тока в точках сети, где расчетная нагрузка присоединения в аварийном режиме значительно превышает нагрузку в рабочем режиме:
а) Исходные данные:
- расчетный максимальный ток рабочего режима (Iр.раб.макс) - 40 А;
- расчетный минимальный ток рабочего режима (Iр.раб.мин) - 4 А;
- расчетный максимальный ток аварийного режима (Iр.ав.макс) - 90 А.
б) Выбираем трансформатор тока по аварийному режиму (см. п. 6.3):
Ктг = 100/5.
в) Проверяем трансформатор тока по минимальной нагрузке (см. п. 6.3):
4/20 > 0,1
В данном случае необходимо установить электронный счетчик, как обеспечивающий необходимую точность учета электроэнергии.
13.10.2010 21:21
Цитировать
 
Orion2010 +1
 

Сообщения: 169
Регистрация: 22.09.2010
Откуда: Москва
В продолжении темы

Попалась мне однолинейка одной ПС
После Т.1 6300ква стоит транс 200/5
После Т.2 4000ква стоит транс 400/5

Интересно по какой книге их выбирали?

Светить всегда, светить везде.
14.10.2010 09:38
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
С добрым утром!
Коллега evdbor прекрасно показал, как выбирать ТТ для расчетного учета.
А я хочу приллюстрировать на другом примере конфликт между током загрузки и ТКЗ.
В моем примере, слава Богу, не только расчетный, но и технический учет отсутствует. Но по порядку.
Итак, к линии, соединяющей ПС-330 и ТЭЦ, в качестве отпайки подключили линию 110 для ПС одного заводика (так и хочется сказать – свечного).Нет, делают там отнюдь не свечи, но нагрузка на той ПС мизерная. Словом, подключены туда испытательные стенды. То есть, постоянной нагрузки почти нет, а кратковременная бывает разная, и минимальная при этом меньше 50 А. Конечно, там разные линии с разными ТТ. Но ТКЗ при к.з. в начале любой линии, скажем 10 кВ, одинаковы. И максимальный ТКЗ – 13 кА. Если кого-то удивит эта цифра, вернитесь назад и прочтите, в какую ВЛ-110 врезана эта ПС.
И вот на той линии 10 кВ, где нагрузка менее 50А надо ставить ТТ с первичным током 50А. Но если такой поставить, то даже ТТ по терм. и дин. стойкости не пройдет. Можно 100/5. Но тогда по 10% точности тоже не пройдет.Да и устройства РЗА не всегда по терм. и дин. стойкости проходять. Как правило проходять., но бывает и нет (не буду сей час говорить о конкретике).
В общем, минимум надо 600/5. Амперметры на тех линиях есть. Но представьте, Ктт=600/5 при нагрузке менее 50 А. Там эти амперметры – бутафория.
Если бы кому захотелось дать советы, как выйти из положения, я этих коллег могу опередить.
1.Поставть, ПТТ с Ктт =1/5 А, например.
2.Поставить в этих ячейках два ТТ. Один для защиты 600/5, другой для амперметра 100/5.
И т.п.
Но ничего этого делать не стали. Дело в том, что при включении испытательного стенда никто на амперметр в ячейке смотреть не будет. Если и будут мерить токи, то у двигателя механизма. Словом, там тот амперметр…
Я рассказал эту историю, чтобы показать, как иногда разнятся ТКЗ и ток нагрузки. А представьте на таком присоединении расчетный учет.
Выходы всегда есть. Просто, не всегда можно обойтись одним ТТ, по крайней мере, с одним Ктт на всех обмотках.
14.10.2010 09:50
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
Orion2010>В продолжении темы

Orion2010> Попалась мне однолинейка одной ПС
Orion2010>После Т.1 6300ква стоит транс 200/5
Orion2010>После Т.2 4000ква стоит транс 400/5

Orion2010>Интересно по какой книге их выбирали?

Да особо и не выбирали.
Типичый случай. Сдох ТТ. Заменили на то, что было в загашнике.
14.10.2010 12:43
Цитировать
 
Orion2010 +1
 

Сообщения: 169
Регистрация: 22.09.2010
Откуда: Москва
evdbor>Да особо и не выбирали.
evdbor>Типичый случай. Сдох ТТ. Заменили на то, что было в загашнике.

Конечно все бывает ....
Но как же он работает если даже пономинальному току на 6300 ква там 370А
А ТТ - 200 при 220 должен уже гореть Значит мощность там ограничивают
Или ТТ в жизни держат 100% перегруза?

Светить всегда, светить везде.
14.10.2010 13:05
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Orion2010>Но как же он работает если даже пономинальному току на 6300 ква там 370А
Orion2010>А ТТ - 200 при 220 должен уже гореть Значит мощность там ограничивают
Orion2010>Или ТТ в жизни держат 100% перегруза?

Ответ дал был ранее.

SVG>Другое дело, что в эксплуатации мы идём на то, что ставим ТТ, а порой и уставку МТЗ ввода меньше номинала. Но это на трансформаторах, которые ни при каком режиме даже на номинал не выходят, не то что бы перегружаться. Так сложилось. В советские времена были производства, теперь не стало. Остался быт да сельхознагрузка.А трансформатор же кто будет менять? Да и зачем.
14.10.2010 13:39
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
Orion2010>Конечно все бывает ....
Orion2010>Но как же он работает если даже по номинальному току на 6300 ква там 370А
Orion2010>А ТТ - 200 при 220 должен уже гореть Значит мощность там ограничивают

Не исключено, что просто промпредпиятие ради которого была построена эта ПС давно лежит на боку и осталась только коммунально-бытовая нагрузка. И трансформаторы даже не загружены и наполовину.

Orion2010>Или ТТ в жизни держат 100% перегруза?

Все зависит от конкретного ТТ. Например, ток шинного ТТ определяется сечением шины на которой он весит.
Ограничителем в этом случае выступает на первичный, а вторичный ток.
При двукратной перегрузке по току стрелки амперметров упрутся в упор.
По ГОСТ 7746-2001. Трансформаторы тока. Общие технические условия погрешность ТТ нормируется до 1,2Iн
См. осуждение на эту тему на форуме Режимщиков.
http://forum.regimov.net/index.php?t=msg&th=700&start=0&rid=390
+ обсуждения на нашем форуме
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=21&thread__mid=960511232
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=41&thread__mid=7025008
14.10.2010 13:50
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
evdbor>При двукратной перегрузке по току стрелки амперметров упрутся в упор.

Коллега все правильно сказал. Я просто в связи с этим вспомнил еще две вещи.
1.Сейчас часто ставят не стрелочные, а цифровые амперметры.
2.Есть стрелочные амперметры с перегрузом. То есть равномерная (относительно), проградуированная шкала до номинального тока и буквально следующая крайняя метка по максимальному току. Но он больше применяется для двигателей. То есть, при пуске двигателя стрелка отклоняется близко к максимуму, а при нормальной работе в пределах нормальной части шкалы.
Вообще, по приборам – отдельная тема.
14.10.2010 14:25
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2