Dmitriy>А промежуточное реле где ты ставить предлагаешь ... ему что минус не нужен?

Дак ты плюс на отключение с той стороны веди, зачем тебе туда плюс и минус гнать, да заодно тогда тебе и тот ненавистный выпрямитель не понадабиться

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
17.12.2010 21:26
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
... Вы как хотите а для меня это не деньги и не вопрос.
Экранированый с односторонним заземлением вторую под ОПН. 6mm² пролазит вполне.

http://3d-projektierung.de - Home Page
17.12.2010 21:26
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Если дадут, конечно!

http://3d-projektierung.de - Home Page
17.12.2010 21:29
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Sergei>за 100 мс 20кВ кабель точно не угорит?


Не угорит и за 300мс.
я тебе Сергей открою ещё один секрет, только ты никому не рассказывай, Дим наверняка каждую фазу отдельной жилой поведёт, да в закрытом кабельном лотке, да от фазы до фазы там 6-10см, междуфазного КЗ там не быть, только если трактор не переедет.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
17.12.2010 21:30
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
шутим ...
Кабель будет конечно однофазный, способ прокладки совершенно не обязательно. В грунте бандажик треугольничком с песочной подсыпочкой - нередкость.
Не знаю пока уже говорил.
Про какое ЗЗ ты говорил Слава?

http://3d-projektierung.de - Home Page
17.12.2010 21:38
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Не.. в силовом кабеле. У тебя там какой типа заземления, резистивное, компенсированое?


ЗЗ в токовых цепях, гарантированое отключение и долгий поиск причин, плавали,

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
17.12.2010 21:39
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
имхо, Слава, ты описал худший случай для выгорания кабеля - однофазное КЗ - весь ток по экрану

ЗЫ.
чего-то у меня мессаджи всплывают с большой задержкой (сервер-то немецкий)
17.12.2010 21:42
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Изолированная сеть.

http://3d-projektierung.de - Home Page
17.12.2010 21:49
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Sergei>имхо, Слава, ты описал худший случай для выгорания кабеля - однофазное КЗ - весь ток по экрану

Сергей, там 20кВ сеть, ток КЗ на землю не больше нагрузочного тока, а если компенсированя нейтраль, то несколько ампер.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
17.12.2010 21:51
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
понял, спасибо