Megawatt+19 Сообщения: 363 Регистрация: 06.12.2007 Откуда: Оттуда
CLON>Как правило отстроить МТЗ от конца линии принципиально не возможно, особенно если линии короткие и/или кабельные.
Вроде бы речь шла о длине КЛ, соединяющей ячейки и запитываемое ТП = 2400 метров
CLON>Согласен, что защиты должны быть согласованны или не согласованны, но тогда не селективность требуется исправлять работой АПВ. Хотя очень сомневаюсь, что на данных фидерах есть АПВ.
АПВ на КЛ? Вряд ли... Хотя...
Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
Отстраивать отсечку от токов КЗ на шинах ВН ТП имеет смысл, если на линии висят несколько трансформаторов со своими выключателями и защитами. В Вашем случае это возможно только при питании обоих трансформаторов от одного кабеля (случай редкий). То, что длина кабеля 2400м ни о чем не говорит. Здесь важно отношение сопротивления кабеля к сопротивлению системы. Судя по тому, что ток КЗ на шинах ВН ТП 10,4кА сопротивление кабеля не велико и отстроиться токовыми уставками от КЗ в конце кабеля не удастся (ток в начале и в конце должен отличаться, минимум, в 2 раза). Отстроиться можно уставками по времени, но это чревато увеличением времени защит питающих элементов. Можно применить неселективную ТО с исправлением неселективности с помощью АПВ. Обычно ничего этого не делают и отсечка в голове отстраивается от КЗ за трансформатором (как указывали выше), тем более, что на ТП установлены, как правило, выключатели нагрузки. При выборе уставки МТЗ учтите, что на линии могут висеть оба трансформатора. Если характер нагрузки и ее параметры не известны, то отстраиваются от 2-х – 3-х кратного Iн тр (плюс учет двух трансформаторов). Но это все по-простому. Многое зависит от требований заказчика (если он понимает, что ему надо), от требований надежности электроснабжения, от требований питающей организации и т.д.
Хочу еще раз уточнить, а то сейчас вообще запутаюсь )) У меня есть 2 ячейки (они обе идут к шинам ТП- одна это основне питание, а другая-резервное питание). На ТП, которую я запитываю стоят 2 трансформатора, по 1000 кВА(загружены будут на 0,43, т.е.общая нагрузка двух трансов будет равна 425 кВА), они оба в работе всегда, ток нагрузки равен 1228 А. Так же там будут 2 вводные ячейки (одна-основной ввод, другая-резервный), на которых будут так же стоять защиты и к которым подводится кабель от моих ячеек. Итак, я считаю ТО, отстраивая ее от тока короткого за трансформатором. А МТЗ отстраиваю от номинального рабочего тока (1228 А), умноженного на коэф. перегрузки, равный 1,2. Расчет: 1. Токовая отсечка:
Iср_то=kн*Iкз_max
kн - коэффициент надежности 1,3 ... 1,6 в зависимости от типа реле; Iкз_max - максимальное значение тока трехфазного КЗ (максимальный режим) за трансформатором, приведенного к стороне ВН.
2. МТЗ:
Iср_мтз=kн*kсзп*Iраб_max/kвозвр
kн - коэффициент надежности 1,1 ... 1,4 в зависимости от типа реле; kсзп - коэффициент самозапуска, представляет отношение тока при самозапуске электродвигателей к предаварийному рабочему току (для трансформатора брать 1?); kвозвр - коэффициент возврата реле 0,6 ... 0,8 в зависимости от типа реле; Iраб_max - максимальный рабочий ток 1,3 ... 1,4 от номинального.
3. Защита от замыканий на землю:
Iср_3Iо=kотс*Iемк_каб*kбр_емк_тока
kн - коэффициент надежности 1,1 ... 1,4 в зависимости от типа реле; Iемк_каб - емкостной ток кабельной линии (зависит от типа и длины кабельной линии); kбр_емк_тока - коэффициент броска, учитывающий апериодическую составляющую емкостного тока в момент возникновения внешнего замыкания на землю; для реле типа РТ-40 принимается 3-5.
Уважаемый Fedosey! Сам этим грешу, но было бы здорово, если бы Вы выложили схему, а не описывали словами! Было бы гораздо понятнее. Насколько я понимаю Вашу схему, то есть РП 10 кВ, кабель от отходящей ячейки идет на выключатель, а потом два транса. Они параллельно работают? Вряд ли, конечно, но все же. У Вас на эту ТП-шку идут два кабеля и каждый на свой выключатель?
А на этом выключателе еще защиты? Хм... интересно. В таком случае, Вам необходимо согласовать защиты выключателей для того, чтобы в случае повреждения, например, в трансформаторе, у Вас отключался сначала "их" выключатель, а потом "Ваш". У Вас есть уставки на те выключатели? Умножьте на Ксогл=1,1 и получите свои (это насколько я понял Вашу схему). Получается, что вы защищаете кабель и резервируете предыдущее защиты. В таком случае, в предыдущей защите отстроиться от тока КЗ за трансом, а у Вас отсечку загрубить, чтобы половину линии защищала. А МТЗ - умножайте на Ксогл ток срабатывания предыдущей защиты и прибавляйте 0,5 сек.
Только вот откуда, ради интереса у Вас данные, что загрузка трансов будет составлять 0,43? Это кто Вам сказал? А 0,45 не может? Сегодня 0,43, а завтра по полной нагрузят! Так что отстраивайтесь от номинального тока трансформатора!
По поводу земляной защиты... Дело в том, что у Вас формула неточна, Вам нужно знать еще и суммарный емкостной ток всей сети! У Вас наверняка стоит РТ-40/0,02 на земляной. Посмотрите в соседних ячейках.
По расчетам настоятельно рекомендую книгу Шабада М.А. "Максимальная токовая защита" http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera.html. Книга небольшая, очень понятная (как и все что написал Патриарх). Теперь по режиму. Чтобы было понятно, уточним формулировки – у Вас есть РП, от которого запитано ТП, на котором есть свое РУ-10кВ. Держать в работе оба трансформатора от одной линии – нелогично. При исчезновении напряжения на рабочем кабеле Вы теряете оба трансформатора. Автоматически перейти на резервный кабель Вы не сможете, т.к. нет собственных нужд (они запитаны с этой же ТП). Включать выключатель вручную – удовольствие сомнительное. Я бы запитал трансформаторы раздельно, а выключатели РУ-10 использовал бы только для оперативных переключений. АВР выполнить по 0,4кВ. По поводу земляной. Емкостной ток всей сети надо знать для определения Кч. Но, по-моему, для защиты от замыканий на землю Кч не проверяется.
Что касается нелогичности, то я с этим согласен, но так и есть. В работе постоянно находятся оба тр-ра, и питаются они от одной КЛ. Это не разумно и не удобно. Единственное в чем может быть оправдание, так это то, что схема будет временная, на время строительства дома. Хотя как показывает практика, все временное становится постоянным на долгое время.
4. Ток 3-х фазного КЗ в конце кабельной линии: Ik(3)=10.5/1.73/(0.583+0.31)=6.80 [kA]
5. Ток 3-х фазного КЗ за одним трансформатором (не в параллель): Ik(3)=10.5/1.73/(0.583+0.31+6.615)=0.807 [kA]
6. Уставка МТЗ первой ступени на ячейке ТР: Icp>>=1.5*0.807=1.21[kA] -----> выбираем: Icp>>=1200[A] Тcp>>=0 [с]. PS: k=1200A/55A=22*InomTR
7. Уставка МТЗ первой ступени в начале линии: Icp>>=1.1*Icp>>ТР=1.1*1200 =1320[A] Тcp>>=0.3...0.4 [с]. ЗЫ: Защищает кабельную линию с достаточной чувствительностью.
8. Уставки второй ступени МТЗ на ячейке ТР: По отстройке от тока самозапуска всей нагрузки: Icp>=2.5*1.3/0.9*55*2=397 [A] -----> выбираем: Icp>=400[A] Тcp>>=ххх [с] - по согласованию с защитами на стороне 0.4 кВ. ЗЫ: Проверить чувствительность в минимальном режиме к к(2) с учетом схемы.
9. Уставка МТЗ второй ступени в начале линии: Icp>=1.1*Icp>ТР=1.1*400 =440[A] Тcp>=ххх + 0.3...0.4 [с].
10. Емкостной ток заряда линии (удельный зарядный ток данного кабеля 0.5 А/км): Ic=0.5*2.4=1.2 [A]. Уставка на срабатывание: 3I0cp>=4*Ic=4*1.2=4.8 [A]. -----> выбираем: 3I0cp>= 5 [A]. Необходимо проверить чувствительность, расчитав суммарный ток при соединении с землей на стороне 10.5 кВ.
Примерно может выглядеть так. Остается проверить чувствительность к КЗ за ТР.
ЗЫ: Уставки рассчитанны в первичных величинах к стороне 10.5 кВ. Можно сделать отсечку на вводе с уставкой 9000А 0 с (1.3*6800=8840А), которая будет защищать в МАХ режиме около 10-15% от кабельной линии.
Извиняюсь, но в 8 пункте на 2 умножать не требуется, т.к. ток только одного ТР, тогда:
8. Уставки второй ступени МТЗ на ячейке ТР: По отстройке от тока самозапуска всей нагрузки: Icp>=2.5*1.3/0.9*55=198.6 [A] -----> выбираем: Icp>=200[A] Тcp>>=ххх [с] - по согласованию с защитами на стороне 0.4 кВ. ЗЫ: Проверить чувствительность в минимальном режиме к к(2) с учетом схемы.
9 пункт без изменений, т.к. отстраиваемся от суммарного тока 1 и 2 ТР т.о.:
9. Уставка МТЗ второй ступени в начале линии: Icp>=1.1*2*Icp>ТР=1.1*2*200 =440[A] Тcp>=ххх + 0.3...0.4 [с].