Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Собственные нужды » организация СОПТ (=220В) для КТПБ

« Предыдущая 
Обоснованность применения контроллера Siemens Logo! в электроэнергетике
Автор
Сообщения
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
Вот тут нам такое РУ подрядчики сделали (показаны только ввода). Всё Шнайдер, автоматика АВР – в чёрном ящике вверху слева.


В театре абсурда ты главный герой...
02.02.2009 14:16
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Не советую применять LOGO для ответственных целей.
Мы сейчас строим вторую очередь газопаровой ЭС в г.Линц. В собственных нуждах первого блока использовались контроллеры ЛОГО. Они неоднократно зависали. Времена срабатывания сильно зависят от загруженности внутренней логики, а у LOGO с бинарными выходами сименс оговаривает время работы порядка 50мс, что на мой взгляд многовато.
Клиент даже слышать не хочет о их применение во втором блоке, плюется, сделали второй блок на S200 Step7.

У меня дома на логовском контроллере автоматика аквариумная крутится , свет, температура, компрессор, PH регулирование и подача CO2. В самый раз для него. АВР на таком лепить я бы не советовал ...

http://3d-projektierung.de - Home Page
03.02.2009 18:12
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
Dmitriy>.......АВР на таком лепить я бы не советовал ...

Кто бы спорил? Но когда электромеханика замахала, то на безрыбье и рак рыба!
Я бы не отказался от тех черных коробочек в "верхнем левом углу".

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
03.02.2009 19:16
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Чёрная коробочка в левом углу по форме и судя по двум входам предназначенна для АВР между двумя входами или входом и резервным дизелем.
Вопрос есть ли такой прибор для двух входов и секционника, пока найти не смог в каталогах или плохо искал. Я бы коллеги так сходу не отметал "умные реле", в 0.4кВ они свою работу вроде неплохо делают. А LOGO встречал и в очень ответственных местах. на среднее напряжение не поставил бы а на 0.4 почему нет.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
03.02.2009 22:03
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Все зависит от того какая степень доступности резерва необходима и должна быть достигнута.
Если бы 6 лет назад мне LOGO предложили, например:
- для установки в автоматику воздушных компрессоров на подстанции,
- автоматика обдува трансформаторов, Только силу бы в ШАОТ оставил. Ляпота!
... да чего лукавить и в АВР 0,4 незадумываясь прилепил бы.
Но с учетом последнего опыта ... см.выше.

http://3d-projektierung.de - Home Page
04.02.2009 10:25
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
Dmitriy>Если бы 6 лет назад мне LOGO предложили, например:
Dmitriy>- для установки в автоматику воздушных компрессоров на подстанции,
Dmitriy>- автоматика обдува трансформаторов, Только силу бы в ШАОТ оставил. Ляпота!
Dmitriy>... да чего лукавить и в АВР 0,4 незадумываясь прилепил бы.

Дмитрий мы обслуживаем аппаратуру, которая отстала от западной не на 6, а на 26 лет. (и даже больше, в блоках защит автоматов электрон стоят еще транзисторы моего детства радиолюбительского МП - похожие на шляпки.)

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
04.02.2009 16:18
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
dnestr>Дмитрий мы обслуживаем аппаратуру, которая отстала от западной не на 6, а на 26 лет. (и даже больше, в блоках защит автоматов электрон стоят еще транзисторы моего детства радиолюбительского МП - похожие на шляпки.)

Кучеряво живёте, однако. У нас и "Электронов" то нема
04.02.2009 16:22
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
SV>Кучеряво живёте, однако. У нас и "Электронов" то нема

"Строительство Волжской ГЭС началось в 1950 году, закончилось в 1961 году." - Цитата.
Правильно в 1961 году и транзисторов то не было (какие электроны!?), но детекторный приемник я где-то в то время сделал (диодик был в стеклянном баллончике - полупроводник!!!). А потом на лампах приемники паял.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
04.02.2009 19:58
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2