Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Расчёт сопротивления согласующего трансформатора

« Предыдущая   Следующая »
Расчёт сопротивления согласующего трансформатора
Автор
Сообщения
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Уважаемый друг Миклухо-Маклая!
Прежде всего, надеюсь, что чувство юмора у Вас в порядке (судя по «Вашей» фотографии). У меня тоже похожие друзья есть (тоже на моей фотографии)..
Ваши вопросы прямо для «А Вам слабо» - тема, которую почему-то забросили.
Я не начинающий, но мог забыть. Потренирую свой склероз.

papuas>1. Что такое Uк ? (это надеюсь 98% знают)

Посмотрим отношусь ли я к 2%.
Это относительное напряжение (по отношению к номинальному), которое надо приложить к первичной обмотке при закороченной вторичной, чтобы в тр-ре протекал номинальный ток.

papuas>2. Как доходчиво объяснить почему по нему определяют сопротивление трансформатора, да еще с учетом мощности трансформатора.

При расчетах токов к.з. определяющее сопротивление тр-ра – реактивное. Uк, если его перевести в вольты, это как раз напряжение, прикотором «нагрузка» - только сам тр-р, и ток номинальный. Вот делите это Uкв вольтах на ном. ток, и получите сопр. Тр-ра для расчета ТКЗ (прямой послед., разумеется). Только надо не перепутать фазные и линейные напряжения и понимать, к какой стороне тр-ра это сопротивление приведено.
Что касается мощности, то, зная ном. напр. и эту мощность, определяется ном. ток.

Миклухо-Маклай будет доволен?
30.10.2010 11:38
Цитировать
 
papuas +8
 
Сообщения: 161
Регистрация: 29.03.2007
Возвращаясь к напечатоному.
skylight>В паспорте указаны следующие данные:
skylight>- Обмотка высокого напряжения. U=10000 V, U%=7.2%, S=2500 MVA, I=144 A.
skylight>- Обмотка низкого напряжения. U=1700 V, U%=6.7%, S=1250 MVA, I=425 A. соединена в звезду.
skylight>- Обмотка низкого напряжения. U=1700 V, U%=6.6%, S=1250 MVA, I=425 A. соединена в треугольник.
Для трехобмоточнях тр-ров замеряют Uк вн-сн, Uк вн-нн, Uк сн-нн, для тр-ра с расщепленными обмотками (Uк вн-нн1, Uк вн-нн2, Uк нн1-нн2). За бугром аналогично. Из приведенных данных непонятно что есть, что. Может перевод хромает? Пока ответа нет, вернёмся к провокации.
Ответы в моей интерпретации.
Uк – линейное напряжение в процентах от номинального напряжения обмотки трансформатора, которое надо подать на обмотку трансформатора, чтобы получить номинальный ток в закороченной другой обмотке трансформатора.
Uк%=(Uк/Uн)*100 или Uк[В]=Uк[%]*Uн/100.
А теперь вспомним закон Ома и поглядим на определение Uк.
Uк[В]=Iн*Z1-2. для одной пары обмоток.
Далее помня, что Uн линейное, Iн – номинальный ток обмотки, которая закорачивается.
Sн= Uн* Iн; Iн=Sн/Uн
Uк[%]*Uн/100= Iн*Z1-2.
Z1-2= Uк[%]*Uн* Uн/ Sн*100.
Аналогично для других пар обмоток. Понятно или нет, откуда появилось Sн, судить Вам.
LIK> Миклухо-Маклай будет доволен?
Не знаю, к сожалению, его среди нас нет. Когда свидимся, спрошу непременно.
07.11.2010 21:36
Цитировать
 
SAA
 

Сообщения: 16
Регистрация: 27.04.2010
Откуда: Ukraine
кто подскажет что такое согласующий трансформатор?

спокойствие, только спокойствие...
07.11.2010 22:54
Цитировать
 
skylight
 
Сообщения: 14
Регистрация: 09.05.2010
papuas>Для трехобмоточнях тр-ров замеряют Uк вн-сн, Uк вн-нн, Uк сн-нн, для тр-ра с расщепленными обмотками (Uк вн-нн1, Uк вн-нн2, Uк нн1-нн2). За бугром аналогично. Из приведенных данных непонятно что есть, что. Может перевод хромает? Пока ответа нет, вернёмся к провокации.

Данные взял из протокола заводских испытаний, в нём всё написано именно так. Так что перевода по сути даже и не было
Согласующий трансформатор в нашем случае необходим для асинхронного двигателя Siemens, питание которого осуществляется через преобразователь частоты. На ПЧ подаётся напряжение с двух согласующих трансформаторов (2х1,7 кВ причём с углом 15 градусов между вторичными напряжениями этих трансформаторов), он в свою очередь делает из него постоянку, затем снова переменку но уже с частотой 0-150 Гц.
07.11.2010 23:29
Цитировать
 
SAA
 

Сообщения: 16
Регистрация: 27.04.2010
Откуда: Ukraine
мда, у каждого своя специфика работы-двигателя и управление ими это не моё ) но хоть какое-то понятие теперь имею!спасибо

спокойствие, только спокойствие...
07.11.2010 23:37
Цитировать
 
papuas +8
 
Сообщения: 161
Регистрация: 29.03.2007
skylight>Данные взял из протокола заводских испытаний, в нём всё написано именно так. Так что перевода по сути даже и не было
skylight>Согласующий трансформатор в нашем случае необходим для асинхронного двигателя Siemens, питание которого осуществляется через преобразователь частоты. На ПЧ подаётся напряжение с двух согласующих трансформаторов (2х1,7 кВ причём с углом 15 градусов между вторичными напряжениями этих трансформаторов), он в свою очередь делает из него постоянку, затем снова переменку но уже с частотой 0-150 Гц.

У немецких трансформаторов в заводских протоколах встречал даже схемы измерения Uк. А если есть РПН, то Uк на всех отпайках. Дотошные ребята.
Лет тридцать назад налаживал защиты на трансформаторе для высоковольтной выпрямительной регулируемой установки от которой запитывали плазмотрон (название-то какое. А посмотреть не пустили, не было допуска.) Собственно это было не один, а два трансформатора в одном баке мощностью по 6,3 МВА. Один треугольник-треугольник, второй треугольник-звезда, 6/6 кВ. Должны были включаться параллельно. Интересовался зачем так. Оказалось, что при подаче на вход выпрямителя двух напряжений сдвинутых по углу позволяет получить на выходе выпрямителя напряжение с меньшими пульсациями. Кого заинтересовало, могут посмотреть буквари по «Промэлектонике».
Ну а здесь один трансформатор с двумя вторичными обмотками. Но все равно в паспорте должно быть написано, что он предназначен для работы вторичных обмоток в параллель.
Тогда скорей всего:
Обмотка высокого напряжения. U=10000 V, U%=7.2%, S=2500 MVA, I=144 A - для параллельно работы обмоток. Что и должно использоваться.
Обмотка низкого напряжения. U=1700 V, U%=6.7%, S=1250 MVA, I=425 A. соединена в звезду. Это ВН-НН1
Обмотка низкого напряжения. U=1700 V, U%=6.6%, S=1250 MVA, I=425 A. соединена в треугольник. Это ВН-НН2,
а вот почему нет Uк между вторичными обмотками можно только гадать. Может, не допускается раздельная работа? Или в ТЗ на изготовление трансформатора указано, что будут работать в параллель, тогда немцы могли и не рассматривать режим раздельной работы и замер Uк между обмотками НН не призводить.
Удачи.
08.11.2010 22:08
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
papuas>>Для трехобмоточнях тр-ров замеряют Uк вн-сн, Uк вн-нн, Uк сн-нн, для тр-ра с расщепленными обмотками (Uк вн-нн1, Uк вн-нн2, Uк нн1-нн2). За бугром аналогично. Из приведенных данных непонятно что есть, что. Может перевод хромает? Пока ответа нет, вернёмся к провокации.

skylight>Данные взял из протокола заводских испытаний, в нём всё написано именно так. Так что перевода по сути даже и не было
skylight>Согласующий трансформатор в нашем случае необходим для асинхронного двигателя Siemens, питание которого осуществляется через преобразователь частоты. На ПЧ подаётся напряжение с двух согласующих трансформаторов (2х1,7 кВ причём с углом 15 градусов между вторичными напряжениями этих трансформаторов), он в свою очередь делает из него постоянку, затем снова переменку но уже с частотой 0-150 Гц.

Извините за вклинивание.
Это не просто трансформатор, после того как прочитал пояснение коллеги.
Этот транс питает ПЧ ( видимо или 6 или 12 пульсовый) сдвиг по фазе кстати не 15гр, а 30гр. Считается что это специальнй трансформатор, но трёхобмоточный.
Как таковой параллельной работы нет, выхода транса заходят на что то подобное диодному мосту, потом на всякие тиристоры, короче фиг там всю систему знает.
Видимо надо такой считать как просто трёхобмоточный транс.

Транс скорее всего с "малым объёмом масла или герметичный" и с защитами типа DGPT на нём ( температура, давление, газовое реле, уровень масла).
Есть на нём скорее всего и регулировка ступеней без нагрузки.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
08.11.2010 23:07
Цитировать
 
papuas +8
 
Сообщения: 161
Регистрация: 29.03.2007
grsl>Как таковой параллельной работы нет, выхода транса заходят на что то подобное диодному мосту, потом на всякие тиристоры, короче фиг там всю систему знает.

Это же можно посмотреть, если не в натуре, так в проекте. У нас все было в параллель, кабели с трансформатора заходили в одну ячейку, а из нее на выпрямитель.

grsl>Видимо надо такой считать как просто трёхобмоточный транс.

Но тогда нужно знать UкН1-Н2, как без этого считать сопротивление трехобмоточного трансформатора я не знаю. Кто подскажет?
09.11.2010 22:37
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Вопрос как проводяться испытания и почему надо параллелить две вторичных обмотки.
ИМХО конечно, не пинать.
Испытания проводились.
1. Ukвн-нн1 при разомкнутой нн2, нн1 закорочена
2. Ukвн-нн2 при разомкнутой нн1, нн2 закорочена
3. Ukнн1-нн2 при разомкнутой вн, видимо нн2 закорочена
таким образом и получили три замера
вн-нн1, вн-нн2, нн1-нн2.

Или к вечеру у мeня совсем крыша того :-(

А вот что в таблице топикстартера я не знаю, может перерасчёт какой, увидеть бы оригинал....

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
09.11.2010 23:53
Цитировать
 
skylight
 
Сообщения: 14
Регистрация: 09.05.2010
Вот протокол заводских испытаний аналогичного трансформатора - отличие лишь в том, что здесь не указанны напряжения uk%, о которых шёл выше - указано лишь напряжения ukвн-нн=7,2%.
10.11.2010 13:44
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2