ПС 500/220/10 "Арзамасская"
Автор
Сообщения
dominator +9
 
Сообщения: 94
Регистрация: 03.01.2009
scorp>Вот только пож.насосы от переменки

Ну, ясно... Впору ждать новое требование - запитывать пож.насосы от ШГП (ИБП).
16.07.2010 11:28
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Bogatikov>Картина становится понятной. Ошибка в бланке переключений - ввели в работу АТ, а действие защит на отключение и пуск УРОВ выведено. Кстати к вопросу об инструкциях и прочих указаниях...
Ввод АТ в работу - это сложные переключения и бланк переключений пишется на основе типового бланка ввода в работу АТ,где само сабой прописаны операции с устройствами РЗА.А еще,в те далекие времена,когда не всем все было по фигу,на таких переключениях всегда присутствовал релейщик,так,на всякий случай.

ЗЫ У машины.которая везла меня на переключения,заклинило колесо,так диспетчер.тогда еще ЦДС отказался вводить ВЛ 330 в работу.Я не буду спорить правильно это или нет,но так было.
17.07.2010 12:51
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
учитывая масштабность реконструкции, и необычность ситуации (3 сгоревших АТ) вспоминается фильм "Операция Ы" - "здесь все ...."
17.07.2010 13:44
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
scorp>Ввод АТ в работу - это сложные переключения и бланк переключений пишется на основе типового бланка ввода в работу АТ,где само сабой прописаны операции с устройствами РЗА.

Я это знаю, сам пишу прогаммы, потому и удивительно. Скорее всего вводили по разовой программе. Мы такие программы на АТ 330 и 500 кВ в обязательном порядке согласовываем. Зачастую выгребаем много ошибок.
17.07.2010 21:09
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Слишком много странностей. Вот несколько из них.
1. ПС АТ, да еще 500 кВ, это не сельский РП. А не говорю с пренебрежением о сельском РП. Наоборот, ко всем энергообъектам надо относиться как к атомным станциям. Но, как сказал один человек…помните, про «как лучше» и «как всегда». И получилось, что тамошний оперативный персонал оказался на уровнене «как всегда».
2.Ладно, защиты АТ не ввели. Я так понимаю, что сработали защиты линий в сети (не хочется перечитывать все сообщения). Но это секунды. А какие там термические
стойкости у этих АТ? Ладно, они очень старые (я стар, я очень стар, I SUPERSTAR).
Представьте, три старих человека, одной ногой в могиле. И что, они в одну секунду умирают?
3.Видимо, защиты линий со стороны, противоположной той стор. АТ, где было к.з., не почувствовали. И воздействие УРОВ не ввели?
Словом…вопросов много. И что-то я не в одной программе новостей, ни российских, ни других стран не слышал об этом событии. Признаться, я редко смотрю телевизор, но новости просматриваю. Или подобыне события уже стали обыденностью?
18.07.2010 09:24
Цитировать
 
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
LIK>Слишком много странностей. Вот несколько из них.
LIK>1. ПС АТ, да еще 500 кВ, это не сельский РП. А не говорю с пренебрежением о сельском РП. Наоборот, ко всем энергообъектам надо относиться как к атомным станциям. Но, как сказал один человек…помните, про «как лучше» и «как всегда». И получилось, что тамошний оперативный персонал оказался на уровнене «как всегда».
LIK>2.Ладно, защиты АТ не ввели.
LIK>Представьте, три старих человека, одной ногой в могиле. И что, они в одну секунду умирают?
LIK>3.Видимо, защиты линий со стороны, противоположной той стор. АТ, где было к.з., не почувствовали. И воздействие УРОВ не ввели?
LIK> Словом…вопросов много. И что-то я не в одной программе новостей, ни российских, ни других стран не слышал об этом событии. Признаться, я редко смотрю телевизор, но новости просматриваю. Или подобыне события уже стали обыденностью?

В первых постах сообщалось о работе ДЗТ и ГЗ так чему верить.
18.07.2010 14:01
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Федя>В первых постах сообщалось о работе ДЗТ и ГЗ так чему верить.
Может в выходных цепях накладки не ввели,если они там были
18.07.2010 14:16
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Коллега Федя.
Мой пост – это мои мысли, не более\
А сейчас я процитирую два поста коллеги Богатикова.

Bogatikov>09.07.10 15-50 Нижегородское ПМЭС. ПС 500 кВ Арзамасская. ПС 500 кВ Осиновка. Волго-Окское ПМЭС. Автоматическое отключение на ПС 500 кВ Арзамасская АТ-2 (500/220/10 кВ, АОДЦТН 3х167 МВ А, 1985 г. выпуска, Запорожский завод трансформаторов, ввод в работу в 1986г.) от защит ДЗТ и ГЗ

Bogatikov>Картина становится понятной. Ошибка в бланке переключений - ввели в работу АТ, а действие защит на отключение и пуск УРОВ выведено. Кстати к вопросу об инструкциях и прочих указаниях...

Я привел посты одного человека в их хронологии. Похоже, первый пост – это какие-то первоначальные предположения с цитированием чего-то. А второй пост- уже уточнение по выявленным фактам. . Кстати, только сейчас обратил внимание, что , да и УРОВ не ввели. Вывод защит и УРОВ, похоже, был накладками на выходные воздействия. Так что блинкера ДЗТ и ГЗ вполне могли выпасть.

P.S. Пока готовил пост, коллега scorp высказал аналог. мысли
18.07.2010 14:24
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Встречал проекты,где накладки в цепях отключения стояли на панеле автоматики выключателя,все защиты ВЛ,АТ(жестко сидящий на системе шин) действовали через эти накладки.Может в данном случае что то подобное
18.07.2010 14:37
Цитировать
 
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
Если накладки защит были выведены, то и система пожаротушения не будет запускаться.
18.07.2010 14:53
Цитировать
+1  