Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » "Блэкаут" в Петербурге

« Предыдущая   Следующая »
"Блэкаут" в Петербурге
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
Stepanov +11
 
Сообщения: 219
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
grsl>Вопрос наверное к Конспиратору, интересно как в Сименсе, после установки фильтра, событие всё равно записывается в логе по фронту, или идёт с задержкой. И вопрос второй, если реле засекло пульсацию на входе, выходит ли какой либо сигнал неисправности входа.

Слава, в Сипротеках есть отдельно программное время фильтрации и защита от дребезга контактов.

При использовании фильтра, есть возможность в логах показывать время как с задержкой, так и без (для этого в свойствах входа должен стоять флажок "Время сигнализации").

Если Защита от дребезга контактов активирована, она при обнаружении дребезга выдает соответствующий сигнал и блокирует вход.

.
http://rzaselect.ru
26.08.2010 14:32
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
scorp>>А если на "- "вольт 170 и попадает переменка на другой конец обмотки,что будет?

kembrik>Представил схему: На "+" опертока висит земля, на минусовых обмотках реле "-220В", переменка попадает на плюсовые обмотки. Через землю источники переменного и постоянного тока электрически связаны между собой. IMHO, должно быть срабатывание. Проблема в том что таких (задребезжавших/сработавших реле не должно быть много).

На + опер тока попадает фаза переменки 220 В. Ток переменки течет через НО контакт (который подает + на реле), следовательно через емкость, далее через реле (которое для переменного тока имеет очень большое сопротивление), далее через устройство контроля изоляции на землю. Очень сомнительно, что реле постоянного тока сработает.
Если + попадает на обмотку реле - это другая история, но попасть одновременно на много реле?
Да и то реле постоянного тока от переменки 220 не должно работать. Что то не так в королевстве.
26.08.2010 15:12
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
я из описания conspirаtor понял, что переменка попала МЕЖДУ НО контактами

и есть вопрос по фотке:
посиневшие/позеленевшие от пожара/замыкания жилы - я понимаю, но почему такого же цвета оболочка кабеля (снизу) далеко от места повреждения ?
(на других такого не заметно)
- похоже все-таки это кабель новый - голубой - а то, что видно: почернело от температуры
сдается мне, что по этому кабелю тёк нешуточный ток, и был там перегрев капитальный и просто все (изоляция) раплавилось (по-началу)
кстати, диаметр жил совсем не "сигнальный"
26.08.2010 15:51
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
При замыкании на землю полюса -220 В реле РП-220 серии может сработать кратковременно если кабель от катушки реле в сторону +220 В достаточно длинный и соотв. велика его ёмкость относительно земли. Такие случаи бывали. Для предотвращения клевков параллельно обмотке реле РП-220 включают R=1000 Ом.
Не умею вставлять рисунки, поэтому опишу словами.
Схема такая:
+220В, н.о. контакт реле РЗ или ПА, кабель, катушка реле РП-220, -220В. Кабель имеет ёмкость относительно земли. На минусе 220В земля. Ёмкость кабеля получается, включена параллельно реле (контур такой: -220, обмотка реле, ёмкость кабеля, земля, -220В).

Это характерно только для реле 220 серии они имеют малое время и малую мощность срабатывания.
26.08.2010 16:09
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
SV>При замыкании на землю полюса -220 В реле РП-220 серии может сработать кратковременно если кабель от катушки реле в сторону +220 В достаточно длинный и соотв. велика его ёмкость относительно земли. Такие случаи бывали. Для предотвращения клевков параллельно обмотке реле РП-220 включают R=1000 Ом.
SV>Не умею вставлять рисунки, поэтому опишу словами.
SV>Схема такая:
SV>+220В, н.о. контакт реле РЗ или ПА, кабель, катушка реле РП-220, -220В. Кабель имеет ёмкость относительно земли. На минусе 220В земля. Ёмкость кабеля получается, включена параллельно реле (контур такой: -220, обмотка реле, ёмкость кабеля, земля, -220В).

SV>Это характерно только для реле 220 серии они имеют малое время и малую мощность срабатывания.

Вот это точно. Реле РП-220 может и сработать от переменки так как само оно на 24 В, а ограничителем является резистор.
26.08.2010 16:30
Цитировать
 
fll +2
 
Сообщения: 33
Регистрация: 11.11.2008
А знающие люди, работавшие раньше в ЛенЬэнерге, говорят, что полное погашение подстанции Восточная ни к чему приводить не должно было. Этот вариант, якобы, раньше просчитывался)))
P.S.
прошу пардону, сначала Выборгская написал)
27.08.2010 10:41
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Коллеги.
Поверну немного в другую сторону. Собственно, темы этой уже касались, и не только здесь. Согласитесь, нельзя от ВСЕГО застраховаться. Не делать же, в самом деле, все кабели с двойной изоляцией каждой жилы, и чтобы при этом каждая жила была экранирована. И, как там говорил один коллега в другой теме – делать контур заземления из золота (буквально зарывать золото в землю).
Ладно, переменку с постоянкой нельзя в одном кабеле по нормам. А что, при закорачивании других цепей, которые можно по нормам в одном кабеле, не могут произойти «чудеса» почище С.-Петербургского?
Еще раз. Надо не мероприятия по устранению неисправностей на всех объектах устраивать при выявлении одной такой неисправности на одном объекте, а методично в процессе текущей эксплуатации наводить порядок каждый у себя (и безо всяких «панфар»).
А еще лучше в процессе проектирования не допускать по крайней мере откровенных ляпов. А то вот сегодня в одной теме коллега спрашивал, как фазировать между собой части сети, в каждой из которых фазировка неправильная. Ну уж неправильную фазировку можно и нужно не допускать.
27.08.2010 12:56
Цитировать
 
dominator +9
 
Сообщения: 94
Регистрация: 03.01.2009
Однако, в перспективе, можно передавать информацию с помощью оптических кабелей вместо контрольных.
27.08.2010 13:46
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
точно - повысим значимость мышки: пусть не одно присоединение гасит, а сразу всю станцию (холодильников для запаса мышек не хватит)
ах! - виноват - мы же его (оптический кабель и еже с ним) 10 раз зарезервируем...
27.08.2010 13:57
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Сергей.
Давеча в этой теме говорили о мышке-грызуне, перегрызшей кабель. Прочитав Ваше «мышка», я подумал о ней же.
Предлагаю вариант: в холодильнике и тех, и этих мышек хранить. И при очередной замене компьютерной мышки запускать в кабельный канал (полуэтаж…) мышку грызуна. И пусть эти тезки соревнуются между собой, кто быстрее аварию сделает.
Смех сквозь слезы.
27.08.2010 14:16
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2