grsl>Вопрос наверное к Конспиратору, интересно как в Сименсе, после установки фильтра, событие всё равно записывается в логе по фронту, или идёт с задержкой. И вопрос второй, если реле засекло пульсацию на входе, выходит ли какой либо сигнал неисправности входа.
Слава, в Сипротеках есть отдельно программное время фильтрации и защита от дребезга контактов.
При использовании фильтра, есть возможность в логах показывать время как с задержкой, так и без (для этого в свойствах входа должен стоять флажок "Время сигнализации").
Если Защита от дребезга контактов активирована, она при обнаружении дребезга выдает соответствующий сигнал и блокирует вход.
scorp>>А если на "- "вольт 170 и попадает переменка на другой конец обмотки,что будет?
kembrik>Представил схему: На "+" опертока висит земля, на минусовых обмотках реле "-220В", переменка попадает на плюсовые обмотки. Через землю источники переменного и постоянного тока электрически связаны между собой. IMHO, должно быть срабатывание. Проблема в том что таких (задребезжавших/сработавших реле не должно быть много).
На + опер тока попадает фаза переменки 220 В. Ток переменки течет через НО контакт (который подает + на реле), следовательно через емкость, далее через реле (которое для переменного тока имеет очень большое сопротивление), далее через устройство контроля изоляции на землю. Очень сомнительно, что реле постоянного тока сработает. Если + попадает на обмотку реле - это другая история, но попасть одновременно на много реле? Да и то реле постоянного тока от переменки 220 не должно работать. Что то не так в королевстве.
я из описания conspirаtor понял, что переменка попала МЕЖДУ НО контактами
и есть вопрос по фотке: посиневшие/позеленевшие от пожара/замыкания жилы - я понимаю, но почему такого же цвета оболочка кабеля (снизу) далеко от места повреждения ? (на других такого не заметно) - похоже все-таки это кабель новый - голубой - а то, что видно: почернело от температуры сдается мне, что по этому кабелю тёк нешуточный ток, и был там перегрев капитальный и просто все (изоляция) раплавилось (по-началу) кстати, диаметр жил совсем не "сигнальный"
26.08.2010 15:51
Sukennik VB+20 Сообщения: 965 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
При замыкании на землю полюса -220 В реле РП-220 серии может сработать кратковременно если кабель от катушки реле в сторону +220 В достаточно длинный и соотв. велика его ёмкость относительно земли. Такие случаи бывали. Для предотвращения клевков параллельно обмотке реле РП-220 включают R=1000 Ом. Не умею вставлять рисунки, поэтому опишу словами. Схема такая: +220В, н.о. контакт реле РЗ или ПА, кабель, катушка реле РП-220, -220В. Кабель имеет ёмкость относительно земли. На минусе 220В земля. Ёмкость кабеля получается, включена параллельно реле (контур такой: -220, обмотка реле, ёмкость кабеля, земля, -220В).
Это характерно только для реле 220 серии они имеют малое время и малую мощность срабатывания.
SV>При замыкании на землю полюса -220 В реле РП-220 серии может сработать кратковременно если кабель от катушки реле в сторону +220 В достаточно длинный и соотв. велика его ёмкость относительно земли. Такие случаи бывали. Для предотвращения клевков параллельно обмотке реле РП-220 включают R=1000 Ом. SV>Не умею вставлять рисунки, поэтому опишу словами. SV>Схема такая: SV>+220В, н.о. контакт реле РЗ или ПА, кабель, катушка реле РП-220, -220В. Кабель имеет ёмкость относительно земли. На минусе 220В земля. Ёмкость кабеля получается, включена параллельно реле (контур такой: -220, обмотка реле, ёмкость кабеля, земля, -220В).
SV>Это характерно только для реле 220 серии они имеют малое время и малую мощность срабатывания.
Вот это точно. Реле РП-220 может и сработать от переменки так как само оно на 24 В, а ограничителем является резистор.
А знающие люди, работавшие раньше в ЛенЬэнерге, говорят, что полное погашение подстанции Восточная ни к чему приводить не должно было. Этот вариант, якобы, раньше просчитывался))) P.S. прошу пардону, сначала Выборгская написал)
Коллеги. Поверну немного в другую сторону. Собственно, темы этой уже касались, и не только здесь. Согласитесь, нельзя от ВСЕГО застраховаться. Не делать же, в самом деле, все кабели с двойной изоляцией каждой жилы, и чтобы при этом каждая жила была экранирована. И, как там говорил один коллега в другой теме – делать контур заземления из золота (буквально зарывать золото в землю). Ладно, переменку с постоянкой нельзя в одном кабеле по нормам. А что, при закорачивании других цепей, которые можно по нормам в одном кабеле, не могут произойти «чудеса» почище С.-Петербургского? Еще раз. Надо не мероприятия по устранению неисправностей на всех объектах устраивать при выявлении одной такой неисправности на одном объекте, а методично в процессе текущей эксплуатации наводить порядок каждый у себя (и безо всяких «панфар»). А еще лучше в процессе проектирования не допускать по крайней мере откровенных ляпов. А то вот сегодня в одной теме коллега спрашивал, как фазировать между собой части сети, в каждой из которых фазировка неправильная. Ну уж неправильную фазировку можно и нужно не допускать.
точно - повысим значимость мышки: пусть не одно присоединение гасит, а сразу всю станцию (холодильников для запаса мышек не хватит) ах! - виноват - мы же его (оптический кабель и еже с ним) 10 раз зарезервируем...
Сергей. Давеча в этой теме говорили о мышке-грызуне, перегрызшей кабель. Прочитав Ваше «мышка», я подумал о ней же. Предлагаю вариант: в холодильнике и тех, и этих мышек хранить. И при очередной замене компьютерной мышки запускать в кабельный канал (полуэтаж…) мышку грызуна. И пусть эти тезки соревнуются между собой, кто быстрее аварию сделает. Смех сквозь слезы.