Подождите коллеги. Потерял нить что то я. Меня сегодня ЭМ реле, ЭМ автосинхонайзер добили наверное.
Причина отсутствия ОАПВ: ДОРОГОВИЗНА??? А какого. КРУЭ стандартное пофазовое, даже на трансы. Для реле, типа тех что у Scorpa, без разницы, какие тут деньги. Только наверное в проекте уже и УРОВ трёхфазный и сигнал на отключение один
scorp>КС и ШОНы будут ставить. -------------------------------------------------------------------------------- Я почему то тоже так подумал, впрочем мы ж одной конторы выходцы.
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
grsl>Подождите коллеги. grsl>Потерял нить что то я. Меня сегодня ЭМ реле, ЭМ автосинхонайзер добили наверное.
grsl>Причина отсутствия ОАПВ: ДОРОГОВИЗНА??? А какого. КРУЭ стандартное пофазовое, даже на трансы. grsl>Для реле, типа тех что у Scorpa, без разницы, какие тут деньги. Только наверное в проекте уже и УРОВ трёхфазный и сигнал на отключение один ----------------------------------------------------------------------------------- Слава, я, в городе своего пребывания, спрашивал проектировщиков строителей: "Почему газоны проектируются выше тротуаров?" В дождь все под ноги смывает, и всегда грязь. Ответ - "Так принято" И все. Так вот ОАПВ на 110-220 - "Не принято", то что когда то, для выключателей с тросовым приводом это было сложно, то сейчас яйца выеденного не стоит. Но "Не принято".
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
scorp>>КС и ШОНы будут ставить. Ugrumy>-------------------------------------------------------------------------------- Ugrumy>Я почему то тоже так подумал, впрочем мы ж одной конторы выходцы. И стоять они будут метров за 300-500,т.к выходы из КРУЭ кабелем.
Угрюмый, Scorp, я молча склонил голову. Но ещё один робкий вопрос и шёпотом, а кто такую конструкцию КРУЭ разрешил.? и второй и более робкий вопрос, а как просто, без синхронизма линию думали включать?
grsl>Угрюмый, Scorp, я молча склонил голову. grsl>Но ещё один робкий вопрос и шёпотом, а кто такую конструкцию КРУЭ разрешил.? grsl>и второй и более робкий вопрос, а как просто, без синхронизма линию думали включать? Многие ВЛ - это связи с ТЭЦ,где есть проверка синхронизма,а на остальных ..........не знаю.
grsl>К теме, Владимир, я пока сдаюсь, но если у Вас будет возможность покажите нам что то типовое из Вашей работы. Как сдадим первый объект таким способом обязательно сделаю подробный отчет, пока только есть заготовки протоколов и результаты тестов, проведенных на нашем полигоне.
з.ы. Одна линия на новой ПС-220 кВ (еще не включенной в работу), где мы проводим наладку, уходит на ПС Очаково. Если мне не изменяет память, ТАПВ на этой ЛЭП предусмотрена, причем в проекте заложено 3 режима АПВ, выбираемых через АСУ, (1 ->Sy1U1>,U2<; 2- >Sy1U1<,U2<; 3 - >Sy1 dirCO). Естественно ТН и ШОН на линиях отсутствуют. з.ы В качестве основной защиты линий на этой ПС больше года стоит смонтированными шкафы с REL551, недавно узнал, что принято решение заменить эти шкафы на новые с терминалами 670 серии. Все остальные защиты Сименсовские. Еще в шкафах резервной защиты линий в качестве БНН мы монтировали по 2 шт. КРБ-12. Сигнал от которых заводится в 7SA522 на блокирование функции ДЗ.