Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Усилия на "релейную планку" приводов

« Предыдущая   Следующая »
Комплексная Проверка РЗА
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Подождите коллеги.
Потерял нить что то я. Меня сегодня ЭМ реле, ЭМ автосинхонайзер добили наверное.

Причина отсутствия ОАПВ: ДОРОГОВИЗНА??? А какого. КРУЭ стандартное пофазовое, даже на трансы.
Для реле, типа тех что у Scorpa, без разницы, какие тут деньги. Только наверное в проекте уже и УРОВ трёхфазный и сигнал на отключение один

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
15.12.2008 21:03
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
falcon>- ну, тогда через команду и только через команду. "Слепое" АПВ - это в данном случае будет просто варварство.
КС и ШОНы будут ставить.
15.12.2008 21:10
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
scorp>КС и ШОНы будут ставить.
--------------------------------------------------------------------------------
Я почему то тоже так подумал, впрочем мы ж одной конторы выходцы.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
15.12.2008 21:46
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
grsl>Подождите коллеги.
grsl>Потерял нить что то я. Меня сегодня ЭМ реле, ЭМ автосинхонайзер добили наверное.

grsl>Причина отсутствия ОАПВ: ДОРОГОВИЗНА??? А какого. КРУЭ стандартное пофазовое, даже на трансы.
grsl>Для реле, типа тех что у Scorpa, без разницы, какие тут деньги. Только наверное в проекте уже и УРОВ трёхфазный и сигнал на отключение один
-----------------------------------------------------------------------------------
Слава, я, в городе своего пребывания, спрашивал проектировщиков строителей: "Почему газоны проектируются выше тротуаров?" В дождь все под ноги смывает, и всегда грязь. Ответ - "Так принято" И все.
Так вот ОАПВ на 110-220 - "Не принято", то что когда то, для выключателей с тросовым приводом это было сложно, то сейчас яйца выеденного не стоит. Но "Не принято".

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
15.12.2008 21:51
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
scorp>>КС и ШОНы будут ставить.
Ugrumy>--------------------------------------------------------------------------------
Ugrumy>Я почему то тоже так подумал, впрочем мы ж одной конторы выходцы.
И стоять они будут метров за 300-500,т.к выходы из КРУЭ кабелем.
15.12.2008 21:57
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Угрюмый, Scorp, я молча склонил голову.
Но ещё один робкий вопрос и шёпотом, а кто такую конструкцию КРУЭ разрешил.?
и второй и более робкий вопрос, а как просто, без синхронизма линию думали включать?

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
15.12.2008 22:08
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
grsl>Угрюмый, Scorp, я молча склонил голову.
grsl>Но ещё один робкий вопрос и шёпотом, а кто такую конструкцию КРУЭ разрешил.?
grsl>и второй и более робкий вопрос, а как просто, без синхронизма линию думали включать?
Многие ВЛ - это связи с ТЭЦ,где есть проверка синхронизма,а на остальных ..........не знаю.
15.12.2008 22:30
Цитировать
 
Модераторы форумов
Stepanov +11
 
Сообщения: 219
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
grsl>К теме, Владимир, я пока сдаюсь, но если у Вас будет возможность покажите нам что то типовое из Вашей работы.
Как сдадим первый объект таким способом обязательно сделаю подробный отчет, пока только есть заготовки протоколов и результаты тестов, проведенных на нашем полигоне.

з.ы. Одна линия на новой ПС-220 кВ (еще не включенной в работу), где мы проводим наладку, уходит на ПС Очаково.
Если мне не изменяет память, ТАПВ на этой ЛЭП предусмотрена, причем в проекте заложено 3 режима АПВ, выбираемых через АСУ, (1 ->Sy1U1>,U2<; 2- >Sy1U1<,U2<; 3 - >Sy1 dirCO). Естественно ТН и ШОН на линиях отсутствуют.
з.ы
В качестве основной защиты линий на этой ПС больше года стоит смонтированными шкафы с REL551, недавно узнал, что принято решение заменить эти шкафы на новые с терминалами 670 серии. Все остальные защиты Сименсовские.
Еще в шкафах резервной защиты линий в качестве БНН мы монтировали по 2 шт. КРБ-12. Сигнал от которых заводится в 7SA522 на блокирование функции ДЗ.

.
http://rzaselect.ru
15.12.2008 22:48
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
scorp>На Очаково поразило отсутствие ТН на отходящих ВЛ 220-110кВ,а теперь АПВ подавай.

Отбор, однако...
16.12.2008 08:10
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
scorp>На Очаково поразило отсутствие ТН на отходящих ВЛ 220-110кВ,а теперь АПВ подавай.

Отбор, однако...
16.12.2008 08:10
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »