Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
scorp>>На Очаково поразило отсутствие ТН на отходящих ВЛ 220-110кВ,а теперь АПВ подавай.

SV>Отбор, однако...
------------------------------------------------------------------------------------
Вот, уже не троитесь, только двоитесь. Так держать.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
16.12.2008 08:47
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
scorp>На Очаково поразило отсутствие ТН на отходящих ВЛ 220-110кВ,а теперь АПВ подавай.
Я не силен в финансах, но что дороже ШОН или ТН?
На ПС214 Очаково на кабельно-воздушных линиях 110-220 кВ стоят ШОНы, имеется ТАПВ с разными режимами (КС, КОНЛ, КОНШ, вслепую).

Все мной сказанное - это мое IMHO.
16.12.2008 09:46
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
Stepanov>Еще в шкафах резервной защиты линий в качестве БНН мы монтировали по 2 шт. КРБ-12. Сигнал от которых заводится в 7SA522 на блокирование функции ДЗ.
Данная ПС относится к МоЭСКу?
До сих пор не понимаю консервативности в части утсановки КРБ...

Все мной сказанное - это мое IMHO.
16.12.2008 09:51
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Yuran, эта тема несколько раз обсуждалась и я просто уже не хочу получать ответ "так принято".
Уж блин, но всё есть в реле и КС и КРБ и чёрт и дьявол, ан нет.
Я тоже не силён в финансах , но знаю что ШОН по определению дешевле ТН, кроме того он часть ВЧ поста и потому ещё дешевле.
Но никто не сможет доказать что не надо на новых КРУЭ ставить нормальный ТН , для ДЗ и других защит, а шинный ТН для синхронизма.
Данная "экономия" злобная растрата, потому что на готовом обьекте сейчас ставить ШОН и гнать по 500м кабели...

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
16.12.2008 10:04
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
tequila>>Да уж. Но с другой стороны, сейчас релейщиков-профессионалов настолько мало, что можно все же диктовать свои условия, так как с технической стороны, можно обосновать ЛЮБУЮ цену на ЛЮБОЕ оборудование.

falcon>Проблема в том, что сейчас никакие твои обоснования никто не будет ни слушать, ни читать, ибо тех, кому они предназначены, технический результат не интересует в принципе.

А заставить руководство не пробовали? Например написать докладную.. Например в таком стиле:
"Проведя техническое исследование оборудования РЗА, полагаясь на такие то цифры, данные, опыт работы, отзывы коллег других энергосистем, считаю необходимым поставить в известность, что в данном проекте по части РЗА, целесообразно применить то то, то то и то то. В случае применения устройств другого производителся не будет обеспечиваться достаточная надежность объекта в целом, о чем Вас заранее ставлю в известность."
Ну может еще как-то помягче можно написать, однако после такой бумаги, руководство поймет, что ответственность за РЗА теперь лежит именно на нем, а не на Вас, если что случится. И в будущем обязательно будет считаться с Вашим мнением.
А сейчас финансисты просто сели всем на шею, впаривают то что подешевле, разницу раскладывая по карманам чтобы не дергались. А когда что-то случиться, с кого спросят? Угадайте? Кто подписывал техусловия и соглашался с выбором производителя? Да Вы конечно! Вот и вкалывай и получай шишки.
Например, спроси любого проектировщика о GE и Ареве и все скажут, у них может что-то сделано по защитам 6-35 кВ (Арева), а вот в РЗА и АСУ для напряжения 110 и выше, применительно к России, по сравнению с Сименс и АББ, у них просто "конь не валялся". Проектируются и вставляются в шкафы всеми кому не лень. Но те же генподрядчики покупают то что подешевле, а продают по ценам АББ, которые имеют свой штат инжиниринга и многолетнее отлаженное производство. Но кого это волнует? Кого это должно волновать как не Вас?! Вот и вылетают новые выключатели Аревы в Сибири, аж по 2 штуки.
Ребята, Вас мало, вы ценны, к Вам прислушаются и никуда не денутся. Проявляйте характер. Образуйте профсоюз и Вы станете СИЛОЙ!


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
16.12.2008 10:47
Цитировать
+1  
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
вот tequila разошлась! Молодец...
Нам тоже надоело бороться с проектировщиками, ген.заказчиками и тендерами - и мы будем рассылать веером письма, что снимаем с себя всякую ответственность за функционирование системы в целом - сдавать проекты будем по факту работы аппаратуры - пусть отвечают те, кто делает такие проекты, играет такие тендера, и принимает такие решения (извините - задолбало - последней каплей стал согласованный и подписанный на всех уровнях проект/тендер, где для каналов РЗА запасы по перекрываемому затуханию составляют МИНУС 2 дБ и МИНУС 5 дБ !!!)
Причем точно знаешь, что в тендере играется не работающий проект, а сделать ничего не можешь - предложишь нормальное решение - заведомо проиграешь...
16.12.2008 11:10
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
tequila>>>............... Проявляйте характер.............

Характер проявлять очень даже нужно, если решил быть всю жизнь "чистым" технарём, а если подумываешь делать карьеру, то с характером нужно осторожней - дальше ведущего инженера не пустят!

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
16.12.2008 12:07
Цитировать
 
Antip +4
 
Сообщения: 80
Регистрация: 26.04.2007
tequila>Например написать докладную.. Например в таком стиле:
"Проведя техническое исследование, считаю..., о чем Вас заранее ставлю в известность." после такой бумаги, руководство поймет, что ответственность теперь лежит именно на нем.

Так раньше и было, в далекие совейские времена, когда ответственность была ответственностью. А сейчас эта сторона завуалирована чем-то, на мой взгляд.
16.12.2008 12:51
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
tequila>>>>............... Проявляйте характер.............

dnestr>Характер проявлять очень даже нужно, если решил быть всю жизнь "чистым" технарём, а если подумываешь делать карьеру, то с характером нужно осторожней - дальше ведущего инженера не пустят!

Согласна. Что-то припомнилась сказка Салтыкова-Щедрина "Мудрый пескарь".. С другой стороны, у активых и умеющих высказать свою точку зрения аргументированно, также немало шансов


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
16.12.2008 13:01
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Ай да Александра ...
Верно придание, да верится с трудом.
Как говорил герой романа Ремарка : Трудолюбивость и честность вознаграждаются только в романах.
Кстати о теме, не только РЗА, АСУ стоят деньги, комплексная проверка по методу Владимира, тоже не бесплатно будет.
Хорошее, дешёвым не бывает.

Да и на должность ведущего инженера вряд ли. Политически гибким надо быть, чем выше, тем гутtаперчивей