Я, в принципе, и сам видел эти шкафы с АБ закрытого типа, которые не надо вентилировать. И эти ШОТ имеют законную силу. То есть, вроде соответствуют всем нормам. И на ПС любого ВН их заказывают и устанавливают. То есть, у заказчиков-энергетиков. тоже вроде не закрадываются сомнения относительно законности этих АБ. И мой вопрос не в том – какие это АБ, а в том, что НТП ФСК по стилистике п.6.3.1.7 исключает какие-либо другие АБ, кроме вентилируемых открытых СК. Правда, по тону ответов коллег я понял, что это один из тех. пунктов… Анекдот есть. Приходит прихожанин к равину, а тот с апетитом уплетает кусок свинины. И спрашивает прихожанин: «В сегодняшний празник можно есть свинину?». «Нет» - отвечает равин. «А Вы же едите» « Ну и что?! Я же никого не спрашиваю!». Наверное, не надо было спрашивать.
Видимо моя ссылка выше осталась незамеченной (кстати, почему то ее нужно, чтобы достучаться, щелкать два раза). Там автор утверждает: "Опыт эксплуатации АБ с гелевым электролитом и с адсорбированным электролитом выявил наличие у них существенных недостатков: низкую надежность и риск теплового разгона. О тепловом разгоне АБ закрытых типов, технологии GEL и в Европе было известно давно. В стандарте МЭК 1988 года (IEC 952-1:1988 ) приводится диаграмма результатов испытаний, сопровождавшихся тепловым разгоном аккумулятора, рис.2. Тепловой разгон герметизированных аккумуляторов возникает спонтанно, в процессе поддерживающего заряда. Температура аккумуляторов начинает лавинообразно расти, пластмассовые корпуса аккумуляторов размягчаются и разбухают. Если при этом зарядные устройства вовремя не отключить, а на подстанциях без дежурного технического персонала это сделать некому, то может возникнуть взрыв и пожар. О таких случаях сообщалось на конференциях специалистов." Наш аккумуляторщик и до НТП ПС всегда был против батарей с герметизированными аккумуляторами, утверждая, что и более требовательны они к зарядным устройствам и не прощают ошибок и служат лет 7 вместо 10 заявленных. Правда из имеющихся у нас ни одна этого возраста еще не достигла. Следует сказать также, что при замене защит на ПС с выпрямленным опер. током обычно нормальную батарею и разместить негде. Поэтому приходится ставить ШОТ с герметизированными аккумуляторами. А при строительстве новой ПС подрядчики пытаются сэкономить на размерах ОПУ и стараются навязать такие АБ.
Трудно сказать, такого плана споры слышу много. Из того что вижу. Все нашие сетевые объекты работают только с старого типа : Стационарная АБ типа СК (свинцово-ккислотная) в отдельном помещении с принудительной приточно-вытяжной вентиляцией . И все новые ПС строят только с отдельными аккамуляторными комнатами. Более того все частники подключающиеся на высокое напряжение делают тоже самое, сетевая компания обязывает.
Частные ПС, заводы используют герметичные АБ, ставят их даже не в шкафы, а рядочком на стелажах вдоль стенки, прямо в релейном зале. По слухам, срок жизни у них, ну не более чем 7-8 лет.
ИМХО, конечно, но тут больше доверяю нашим сетевикам, у них опыт большой.
Дима, если читаешь, а что там на той станции в Австрии ставили?
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Yuko Ваш аккамуляторщик очень даже прав. Респект. Аккушки этого типа закрытые-малообслуживаемые (прошу прощения не знаю как правильно по-русски) созданы для UPSов используемых в "гражданском" секторе. Вычислительные центры, больницы и т.д. там где нет персонала способного обслужить "нормальный" аккумулятор. Мы их поставили немало, но ние разу такую батарею не купил компетентный клиент. У них есть один страшный недостаток. Не видно состояния пластин в банке. В режиме подзарядки она вроде живая, а вот в момент потери напряжения когда вся нагрузка на батарею ложится сыпятся пластины в какой нибудь банке, причем в прах и в один момент ... все батарея мертвая. У нас были пару таких случаев, где-то у меня даже фотки есть в архиве ... если найду, завтра закину.
Если уж не хочется доливать воду, то нужно ставит регенеративный колпак на каждую банку.
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Хы ... на той Австирийской станции Слава, батарейки пальчики оближешь Там шеф очень умный мужик. Hoppeke стоят с колокольчиками регенеративными ... они вроде и кислотные в прозрачных банках. OPzS тип, по-моему.
Для интереса спрошу и наших сетевиков, что они ставят. Я пас в этих делах, но спиным мозгом чую, туфту ставят у частников. Иногда смотрю на эти кукольные батареи и что то не по себе.
С добрым утром! Прочитал я эту статью по Вашей ссылке, коллега Yuko. И даже скачал себе. Я просто знаю, что не только частники несолидные ставят ШОТы с закрытыми гелиевыми акумуляторами, а и многие сетевые компании на довольно ответственных ПС. А по отзывам коллег выходит, что в НТП вовсе не глупость написана. Значит, надо поставить шлагбаум ШОТам с такими АБ? Или выбрасывать эти АБ из ШОТов и ставить в отдельных вентилируемых помещениях СК АБ открытого типа. Кстати видел, что порой эксплуатация на ПС некоторых энергокомпаний так и делает, вопреки проекту. Думал – каприз. Оказывается – правильно.