scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Последние ПС 500 кВ только с герметичными АБ(Варта) строили,подзарядники IMB
30.09.2010 08:31
Цитировать
 
Orion2010 +1
 

Сообщения: 169
Регистрация: 22.09.2010
Откуда: Москва
Спасибо за ответ Даже не ожидал
Про два часа теперь будет на что сослаться НА ФСК покажу)
По разряду: в одном проекте видел расчет по максимальной нагрузке всех потребителей Выходило что то около 30 А (ПС35) сколько поставили не помню надо смотреть
По поводу названий я считал да и сейчас считаю что это просто игра слов Различие только в изготовителе Как и в случае и измирительными ТТ
А вот с запитыванием интересно услышать мнение эксплуатации опять же для необслуживаемых и ПС35
Мне кажется что удобнее от ЩСН

Светить всегда, светить везде.
30.09.2010 08:31
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Провёл некую "разведку".
Вот такие предварительные результаты:
1. Не нашёл, за исключением одного типа, у производителей герметичных АБ, показаний, их применения на станциях и подстанциях.
Только для связи, компов и ИБП.
2. Согласно небольшой проверки, сетевки забугорные, основаная масса, даже слышать не хотят о герметичных батареях, а многие кто перешёл, снова вернулись к старым открытого типа.
3. У серьёзных производителей, даже для открытых АБ, написано рекомендуемпе применение и например OPzS тип не используется для станций и подстанций.
4. Нашёл что кроме свинцово-кислотных, очень популярна АБ Ni-Cad, вроде характеристики лучше, размеры меньше, но дороже.
Они также открытого типа.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
30.09.2010 09:09
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Я приношу извинения за свой предыдущий пост. Посмотрел доку по нескольким объектам.
Батереи типа GroE их наши ребята ставят в основном на объекты с обслуживаемым персоналом. Слава, они же стоят и на австрийском объекте.
Еще часто используются типы OSP.HS.
Оба типа рекомендованы Hoppeke к использованию на станциях. GroE - АЭС.
Температуру > тока зарядки регулируют с помощью датчика-шнурка, в принципе не ново.

А вот как раз с OPzS и OPzV проблемы и были. Сейчас картиночки поищу ...
Вот эти батареи и двух лет не простояли это OPzV тип.
http://info.3d-projektierung.de/Bilder/OPzV_1.JPG
http://info.3d-projektierung.de/Bilder/OPzV_2.JPG
http://info.3d-projektierung.de/Bilder/OPzV_3.JPG
http://info.3d-projektierung.de/Bilder/OPzV_4.JPG

http://3d-projektierung.de - Home Page
30.09.2010 10:28
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
А еще в последнее время некоторые страховки требуют выполнения нормы UL94-V0. Эта норма негорючести предъявляется к корпусам банок. Все бы ничего, только банки такие выполняются из непрозрачных пластиков =(.

http://3d-projektierung.de - Home Page
30.09.2010 10:30
Цитировать
 
Orion2010 +1
 

Сообщения: 169
Регистрация: 22.09.2010
Откуда: Москва
grsl>2. Согласно небольшой проверки, сетевки забугорные, основаная масса, даже слышать не хотят о герметичных батареях, а многие кто перешёл, снова вернулись к старым открытого типа.

Неужели так серьезно
Может это только на больших ПС хотя выше писали и про 500кВ

Светить всегда, светить везде.
30.09.2010 11:24
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
grsl>>2. Согласно небольшой проверки, сетевки забугорные, основаная масса, даже слышать не хотят о герметичных батареях, а многие кто перешёл, снова вернулись к старым открытого типа.

Orion2010>Неужели так серьезно
Orion2010>Может это только на больших ПС хотя выше писали и про 500кВ


Коллега, я не могу отвечать за других, но такой ответ получили от британских и американских коллег, конкретных людей, мнению которых я доверяю и прислушиваюсь.
Правда в ответе американца была фраза: на критических ПС и станциях,... по мне любая является критической, но далеко не везде поставят.
В ответе англичанина, была фраза, что в критических местах он и на ИБП ставит открытые банки.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
30.09.2010 14:38
Цитировать
 
Orion2010 +1
 

Сообщения: 169
Регистрация: 22.09.2010
Откуда: Москва
grsl>В ответе англичанина, была фраза, что в критических местах он и на ИБП ставит открытые банки.
Если я правильно понял ШУОТ на герметичных и необслуживаемых АБ они не рекомендуют применять.
Оставим пока срок службы и безопасность, а если ПС необслуживаемая туда можно ставить открытые АБ?
Кто будет воду заливать и проверять состояние?
Или это допускается?

Светить всегда, светить везде.
30.09.2010 15:07
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Эх-хе-хе.
Нет у мeня для Вас однозначного ответа.
Посмотрите на мой первый ответ в теме. ВСЕ частные предприятия, которые я знаю, а я забугорный деятель, ставят герметичные банки.
За мнение поставить открытые, меня могут и придушить. :-))).
Вам надо строго ориентироваться на Российские НТД и ПУЭ.


На таких объектах и релейщиков то нет, а ещё и аккамуляторщик, всё на аутсорсинге :-))).

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
30.09.2010 15:13
Цитировать
 
Orion2010 +1
 

Сообщения: 169
Регистрация: 22.09.2010
Откуда: Москва
grsl> а я забугорный деятель, ставят герметичные банки.

Вот как значит когда пишите "наши сетевые компании" имеется ввиду к примеру Германия) Написали бы откуда, хоть страну
А то я запроектирую по Евро-5
Вопрос запитки судя по схеме в одной из тем можно закрыть
Советуют через шкаф
Странно что никто не говорит как это делается на действующих ПС
Буду на какой то ПС загляну в ШУОТ
Тема разошлась пора закрывать а то никто не осилит столько
Все спасибо за участие

Светить всегда, светить везде.
30.09.2010 16:08