Сообщения: 169 Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Москва
Спасибо за ответ Даже не ожидал Про два часа теперь будет на что сослаться НА ФСК покажу) По разряду: в одном проекте видел расчет по максимальной нагрузке всех потребителей Выходило что то около 30 А (ПС35) сколько поставили не помню надо смотреть По поводу названий я считал да и сейчас считаю что это просто игра слов Различие только в изготовителе Как и в случае и измирительными ТТ А вот с запитыванием интересно услышать мнение эксплуатации опять же для необслуживаемых и ПС35 Мне кажется что удобнее от ЩСН
Провёл некую "разведку". Вот такие предварительные результаты: 1. Не нашёл, за исключением одного типа, у производителей герметичных АБ, показаний, их применения на станциях и подстанциях. Только для связи, компов и ИБП. 2. Согласно небольшой проверки, сетевки забугорные, основаная масса, даже слышать не хотят о герметичных батареях, а многие кто перешёл, снова вернулись к старым открытого типа. 3. У серьёзных производителей, даже для открытых АБ, написано рекомендуемпе применение и например OPzS тип не используется для станций и подстанций. 4. Нашёл что кроме свинцово-кислотных, очень популярна АБ Ni-Cad, вроде характеристики лучше, размеры меньше, но дороже. Они также открытого типа.
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Я приношу извинения за свой предыдущий пост. Посмотрел доку по нескольким объектам. Батереи типа GroE их наши ребята ставят в основном на объекты с обслуживаемым персоналом. Слава, они же стоят и на австрийском объекте. Еще часто используются типы OSP.HS. Оба типа рекомендованы Hoppeke к использованию на станциях. GroE - АЭС. Температуру > тока зарядки регулируют с помощью датчика-шнурка, в принципе не ново.
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
А еще в последнее время некоторые страховки требуют выполнения нормы UL94-V0. Эта норма негорючести предъявляется к корпусам банок. Все бы ничего, только банки такие выполняются из непрозрачных пластиков =(.
Сообщения: 169 Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Москва
grsl>2. Согласно небольшой проверки, сетевки забугорные, основаная масса, даже слышать не хотят о герметичных батареях, а многие кто перешёл, снова вернулись к старым открытого типа.
Неужели так серьезно Может это только на больших ПС хотя выше писали и про 500кВ
grsl>>2. Согласно небольшой проверки, сетевки забугорные, основаная масса, даже слышать не хотят о герметичных батареях, а многие кто перешёл, снова вернулись к старым открытого типа.
Orion2010>Неужели так серьезно Orion2010>Может это только на больших ПС хотя выше писали и про 500кВ
Коллега, я не могу отвечать за других, но такой ответ получили от британских и американских коллег, конкретных людей, мнению которых я доверяю и прислушиваюсь. Правда в ответе американца была фраза: на критических ПС и станциях,... по мне любая является критической, но далеко не везде поставят. В ответе англичанина, была фраза, что в критических местах он и на ИБП ставит открытые банки.
Сообщения: 169 Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Москва
grsl>В ответе англичанина, была фраза, что в критических местах он и на ИБП ставит открытые банки. Если я правильно понял ШУОТ на герметичных и необслуживаемых АБ они не рекомендуют применять. Оставим пока срок службы и безопасность, а если ПС необслуживаемая туда можно ставить открытые АБ? Кто будет воду заливать и проверять состояние? Или это допускается?
Эх-хе-хе. Нет у мeня для Вас однозначного ответа. Посмотрите на мой первый ответ в теме. ВСЕ частные предприятия, которые я знаю, а я забугорный деятель, ставят герметичные банки. За мнение поставить открытые, меня могут и придушить. :-))). Вам надо строго ориентироваться на Российские НТД и ПУЭ.
На таких объектах и релейщиков то нет, а ещё и аккамуляторщик, всё на аутсорсинге :-))).
Сообщения: 169 Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Москва
grsl> а я забугорный деятель, ставят герметичные банки.
Вот как значит когда пишите "наши сетевые компании" имеется ввиду к примеру Германия) Написали бы откуда, хоть страну А то я запроектирую по Евро-5 Вопрос запитки судя по схеме в одной из тем можно закрыть Советуют через шкаф Странно что никто не говорит как это делается на действующих ПС Буду на какой то ПС загляну в ШУОТ Тема разошлась пора закрывать а то никто не осилит столько Все спасибо за участие