Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Щиты управления-видения и решения.

« Предыдущая   Следующая »
Щиты управления-видения и решения.
Автор
Сообщения
Магарыч +10
 
Сообщения: 98
Регистрация: 31.07.2009
grsl>3. Я не совсем правильно выразился, не цепи включения, а цепи разрешение на включение.
grsl>Тут уже свои требования, шкаф управления на улице будет только получать только команду на включение, сама цепочка будет идти от шкафа телеуправления, через пром шкаф и через шкаф защит присоединения и ДЗШ. Такой стандарт уже много лет , и там же будет КС.
grsl>АУВ я убрал как класс. В шкафу управления будут только простые релюшки.
Если можно маленькие вопросы...Если это новый выключатель, то так называемая логика РБМ реализована в нем, если старый, то нет и эту логику надо реализовывать где-то (хотя на старых она тоже встречалась). Самое интересное не понял где будет у вас ТАПВ и ОАПВ не ужели в защитах, а где будет мониторинг выключателя (контроль цепей вкл/откл, контроль опер тока СО, готовность привода и тд). Для чего будет нужен шкаф управления просто на релюшках. Как то вот у меня не укладывается без терминала АУВ да еще и на 500 кВ.
grsl>4.ДЗШ+УРОВ (вспомните нашу беседу) однокоробочная, состояние элегаза используется для ускорения УРОВ ( так называемый : Re-direction trip). T.e. если элегаз "убёг" УРОВ срабатывает без выдержки времени
Не плохое решение, тем более для ПС без персонала (мне правда как-то последнее время ближе когда УРОВ не локальный).
10.09.2009 19:51
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Магарыч> Самое интересное не понял где будет у вас ТАПВ и ОАПВ не ужели в защитах, а где будет мониторинг выключателя (контроль цепей вкл/откл, контроль опер тока СО, готовность привода и тд). Для чего будет нужен шкаф управления просто на релюшках. Как то вот у меня не укладывается без терминала АУВ да еще и на 500 кВ.
Чем плохо ОАПВ в теминале резервных защит?
10.09.2009 19:59
Цитировать
 
Магарыч +10
 
Сообщения: 98
Регистрация: 31.07.2009
scorp>Чем плохо ОАПВ в теминале резервных защит?
Если два комплекта резервных защит, то это два ключа выбора ведущий/ведомый и вывода ОАПВ, а где при этом будет реализовано ТАПВ? это одновременно надо заводить в оба терминала кучу сигналов...А тут еще как бы не понятно с терминалом АУВ.
10.09.2009 20:15
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
scorp>>Чем плохо ОАПВ в теминале резервных защит?
Магарыч>Если два комплекта резервных защит, то это два ключа выбора ведущий/ведомый и вывода ОАПВ, а где при этом будет реализовано ТАПВ? это одновременно надо заводить в оба терминала кучу сигналов...А тут еще как бы не понятно с терминалом АУВ.
Согласованное с ФСК и реализованное на нескольких ПС решение:
один комплект осн.защит,два телеускоряемых КСЗ с ОАПВ,терминал управления(на каждый В),в которых УРОВ и ТАПВ
10.09.2009 20:22
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Ой-ой. Сколько вопросов. :-).

Постараюсь ответить по порядку.

1. Посмотрите на схемку которю я приложил несколько страниц назад, там и АУB стоит и сделан двойной шкаф .
Это был первый концепт, который пока положил на полку, ближе к делy будет ближе к телу :-).

2. Извините на 500кВ, а 400кВ, но разницы нет, описался.
Подход к защитам у нас разный, но и это не важно, ТАПВ у нас нет на таких напряжениях, только одноразовае ОАПВ и оно всегда было только в ДЗ, с первых МП защит в 1993году. За исключением полуторных схем.

3. В прошлом году делали проект на 5 ПС с терминалами АУВ, но клиент потребовал сделать полную ручную замену АУВ ( две паралелльные системы, правда 135кВ, но схема такая же). На простых релюшках, контакторах и таймерах сделали.

4. Выключатели будут конечно абсолютно новые со всей начинкой и надо будет только подключиться, максимум размножить контакты.

5. Контроль цепей включения у нас не делают, контроль цепeй отключения, отдельные приборы в шкафах защит ( такая тема была, там написали какие используют, http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=403804094).

6. Контроль опер тока и пружин взвода всегда находиться в новых выключателях, как и сигнал готовности к АПВ.

7. Сам люблю терминалы АУВ, но тут можно обойтись, если будет АУВ, то и АСУ само напрашивается, тогда будет дублирование систем, даже триплирование.
Сам терминал АУВ на улице не поставить, значит вернусь к исходному варианту.

Коллеги, проект совсем не Российский и не СНГвский.

8. На линиях 400кВ уже многие годы мы ставим ДЗЛ с резервной ДЗ и второй терминал ДЗ+направленая ТЗНП.
+ускорения по двум каналам: ДЗЛ и другой канал ( ВЧ или муксы)

9. Сейчас, вот как раз шкафы в проверке, на заводе изготовители: В обеих защитах установили АПВ ( ОАПВ) с ключом или там или там или заблокирован.

10. Тема подымалась не раз, я пока не могу привыкнуть к мысли делать УРОВ в АУВ, для меня АУВ это так, хорошо иметь, но не более, если он испортился, то могу не напрягаться. Но тут философия в подходах.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
10.09.2009 20:40
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Немного не по теме, но всё же.
Если можно на пальцах:
Условия ОАПВ, количество повторов, время срабатывания
Переход на ТАПВ, условия и время срабатывания.

Зачам нужен ключ ведомый/ведущий- это не полуторка ( там действительно заморочки).

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
11.09.2009 08:10
Цитировать
 
Магарыч +10
 
Сообщения: 98
Регистрация: 31.07.2009
scorp>Согласованное с ФСК и реализованное на нескольких ПС решение:
scorp>один комплект осн.защит,два телеускоряемых КСЗ с ОАПВ,терминал управления(на каждый В),в которых УРОВ и ТАПВ
Самому приходилось налаживать такое решение на нескольких объектах, только никакого плюса в этом решении я не вижу (увеличение связей между шкафами и увеличение ключей).
11.09.2009 20:12
Цитировать
 
Магарыч +10
 
Сообщения: 98
Регистрация: 31.07.2009
grsl>Подход к защитам у нас разный, но и это не важно, ТАПВ у нас нет на таких напряжениях, только одноразовае ОАПВ и оно всегда было только в ДЗ, с первых МП защит в 1993году. За исключением полуторных схем.
А можно поинтересоваться где это у вас?
grsl>3. В прошлом году делали проект на 5 ПС с терминалами АУВ, но клиент потребовал сделать полную ручную замену АУВ ( две паралелльные системы, правда 135кВ, но схема такая же). На простых релюшках, контакторах и таймерах сделали.
Я тоже такое встречал раньше...ставят REL511, а рядом 1636
grsl>4. Выключатели будут конечно абсолютно новые со всей начинкой и надо будет только подключиться, максимум размножить контакты.
Вот тут не пойму если они новые, то зачем защитам разрешать включение эта же логика заложена уже в выключатель (разве только для КС).
grsl>5. Контроль цепей включения у нас не делают, контроль цепeй отключения, отдельные приборы в шкафах защит ( такая тема была, там написали какие используют, http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=403804094).
Читал раньше, но там как то больше на сименсе, а я с ним не дружу...на АВВ и GE все намного проще делается.
grsl>6. Контроль опер тока и пружин взвода всегда находиться в новых выключателях, как и сигнал готовности к АПВ.
Все правильно находится они там, но его надо от туда передать в ту же телесигнализацию и в защиту. Мне вот интересно в буржуйских выключателях бывают контроллеры, которые собирают эту информацию, ни кто с них ее не брал цифрой?
grsl>7. Сам люблю терминалы АУВ, но тут можно обойтись, если будет АУВ, то и АСУ само напрашивается, тогда будет дублирование систем, даже триплирование.
как то вот тут не улавливаю связи с АУВ и АСУ. Для меня проблематично представить выключатель без АУВ (всегда делали пусть даже в одном терминале с защитой).
grsl>Коллеги, проект совсем не Российский и не СНГвский.
Может вот тут собака зарыта, там другие требования.
grsl>8. На линиях 400кВ уже многие годы мы ставим ДЗЛ с резервной ДЗ и второй терминал ДЗ+направленая ТЗНП.
А почему в терминале ДЗЛ не используете ТЗНП или у вас используется земляная ДЗ?
grsl>+ускорения по двум каналам: ДЗЛ и другой канал ( ВЧ или муксы)
А тут как делаете с перехлестом или каждый терминал по своему каналу?
grsl>9. Сейчас, вот как раз шкафы в проверке, на заводе изготовители: В обеих защитах установили АПВ ( ОАПВ) с ключом или там или там или заблокирован.
Значит подрузамиваете в работе только ОАПВ в одном терминале?
grsl>10. Тема подымалась не раз, я пока не могу привыкнуть к мысли делать УРОВ в АУВ, для меня АУВ это так, хорошо иметь, но не более, если он испортился, то могу не напрягаться. Но тут философия в подходах.
Согласен...
11.09.2009 20:45
Цитировать
 
Магарыч +10
 
Сообщения: 98
Регистрация: 31.07.2009
grsl>Немного не по теме, но всё же.
grsl>Если можно на пальцах:
grsl>Условия ОАПВ, количество повторов, время срабатывания
Мое видение условия для ОАПВ:
Срабатывание всех быстродействующих (выдержка времени 0) защит линии на однофазное отключение, думаю однократность действия, со временем не скажу это пусть расчетчики считают (на сколько я знаю время ограничивает защита генераторов от I2).
grsl>Переход на ТАПВ, условия и время срабатывания.
Мое видение условия для ТАПВ:
Срабатывание любых защит линии на трехфазное отключение или когда селектор фазы не определит тип КЗ, или когда разные защиты определят разные фазы (к примеру основная и резервная защиты). Если во время цикла ОАПВ сработают защиты и отключат полностью линию.
Может что и упустил...
grsl>Зачам нужен ключ ведомый/ведущий- это не полуторка ( там действительно заморочки).
Я не видел схему, думал как у нас принято два выключателя на линию 500кВ.
11.09.2009 21:03
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Магарыч>Вот тут не пойму если они новые, то зачем защитам разрешать включение эта же логика заложена уже в выключатель (разве только для КС).
от ДЗШ или защит трансов у стоят защёлки на срабатывания + запрет включения.
Магарыч>Читал раньше, но там как то больше на сименсе, а я с ним не дружу...на АВВ и GE все намного проще делается.
Как и писал мне больше нравиться отдельный прибор, но в слyцае АУВ нет проблем сделать на его дискретах.
grsl>>6. Контроль опер тока и пружин взвода всегда находиться в новых выключателях, как и сигнал готовности к АПВ.
Магарыч>Все правильно находится они там, но его надо от туда передать в ту же телесигнализацию и в защиту. Мне вот интересно в буржуйских выключателях бывают контроллеры, которые собирают эту информацию, ни кто с них ее не брал цифрой?
Сигнал готовность к АПВ идёт в шкаф защит, оттуда общий сигнал идёт на телесигнализацию.
Пока не делали. хотя очень хочу покончить с кабелями от ВВ.
Магарыч>как то вот тут не улавливаю связи с АУВ и АСУ. Для меня проблематично представить выключатель без АУВ (всегда делали пусть даже в одном терминале с защитой).
Тут дам ответ завтра, много слишком завязаnо.

grsl>>Коллеги, проект совсем не Российский и не СНГвский.
Магарыч>Может вот тут собака зарыта, там другие требования.
Конечно :-).
Магарыч>А почему в терминале ДЗЛ не используете ТЗНП или у вас используется земляная ДЗ?
Нет земляной ДЗ нет. Вопрос справедливый, ответа нет, так было принято. ДЗ первая зона в ДЗЛ заблокирована, если ДЗЛ в работе и есть связь.
Магарыч>А тут как делаете с перехлестом или каждый терминал по своему каналу?
Перехлёст, а то ещё например параллельную линию.
Магарыч>Значит подрузамиваете в работе только ОАПВ в одном терминале?
Да, второй заблокирован
Магарыч>Срабатывание всех быстродействующих (выдержка времени 0) защит линии на однофазное отключение, думаю однократность действия, со временем не скажу это пусть расчетчики считают (на сколько я знаю время ограничивает защита генераторов от I2).
У нас 0.7сек
grsl>>Переход на ТАПВ, условия и время срабатывания.
Магарыч>Мое видение условия для ТАПВ:
Магарыч>Срабатывание любых защит линии на трехфазное отключение или когда селектор фазы не определит тип КЗ, или когда разные защиты определят разные фазы (к примеру основная и резервная защиты). Если во время цикла ОАПВ сработают защиты и отключат полностью линию.
Магарыч>Может что и упустил...
Не вижу проблемы сделать ТАПВ и в реле защит. Но надо покумекать, он будет лoгический, а не встроенный. ( скорее всего) и тогда КС
обязателен
grsl>>Зачам нужен ключ ведомый/ведущий- это не полуторка ( там действительно заморочки).
Магарыч>Я не видел схему, думал как у нас принято два выключателя на линию 500кВ.

В случае полуторки ОАПВ или в АУВ ( но это решение мне очень не нравиться) или ставят два отдельных реле.
На самоме деле не могу понять для чего, в статических реле делали в самих шкафах защит.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
12.09.2009 00:18
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2