дуговая защита
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Модераторы форумов
Stepanov
+11
Сообщения: 219
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
|
|
Познакомился с дуговой защитой VAMP 221http://www.news.elteh.ru/arh/2008/53/46.php.
В качестве датчиков используются как оптоволоконная петля, так и фотодиоды, подключаемые двухпроводным кабелем. Полное время выдачи команды на отключение 7 мс (включая время срабатывания выходных реле).
|
|
|
|
|
Uran
+11
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
|
|
А мы в конце прошлого года долбились с дуговой на фототиристорах и клапанах, доводили схему до ума в процессе наладки.
|
|
|
|
|
mic61
+15
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
|
|
Uran>А мы в конце прошлого года долбились с дуговой на фототиристорах и клапанах, доводили схему до ума в процессе наладки. А блокировку по току делали или по напряжению?
|
|
|
|
|
Uran
+11
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
|
|
Uran>>А мы в конце прошлого года долбились с дуговой на фототиристорах и клапанах, доводили схему до ума в процессе наладки. mic61>А блокировку по току делали или по напряжению?
По току, у нас по напряжению блокировка не применяется.
|
|
|
|
|
|
|
Met
Сообщения: 10
Регистрация: 29.06.2008
|
|
Подскажите пожалуйста, вы используете в своей практике дуговую защиту на РДЗ-018М и РДЗ-012 или 212, отключение только вводов 10 кВ и СВ или ещё закладываете отключение по стороне 35 кВ на ПС 35/10(6), если можно то схему.
|
|
|
|
|
Megawatt
+19
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
|
|
Ув.Met, а можно сначала от вас однолинейную схему ПС с показанными выключателями, которые Вы собираетесь отключать. Тогда и разговаривать будет легче.
|
Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться. |
|
|
|
|
|
Met
Сообщения: 10
Регистрация: 29.06.2008
|
|
Megawatt>Ув.Met, а можно сначала от вас однолинейную схему ПС с показанными выключателями, которые Вы собираетесь отключать. Тогда и разговаривать будет легче.
Схему я вам предлагаю, только не могу прикрепить схему дуговой защиты, которая нами собрана на этой подстанции, чтоб выяснить правильно или неправильно мы её спроектировали. адресс ссылки вроде такой Схема ПС
|
|
|
|
|
|
|
ShSF
+12
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
|
|
Megawatt>>...а можно сначала от вас однолинейную схему ПС с показанными выключателями, которые Вы собираетесь отключать. Met>Схему я вам предлагаю... Логика действия дуговой защиты зависит от расположения датчиков. Датчик в ячейке фидера в отсеке ТТ , защита действует без выдержки времени на отключение МВ фидера, с выдержкой времени на ввод Тр. Датчик в отсеке МВ, защита действует без выдержки времени на ввод Тр. и СВ, с выдержкой времени на отключение Тр. Датчик на СШ – действует аналогично. Датчик на СВ – действует аналогично Датчик в ячейке ввода – действует без выдержки времени на отключение Тр. Естественно действие с контролем тока или напряжения (Лучше тока) и запретом АПВ.
|
|
|
|
|
Megawatt
+19
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
|
|
Вообщем-то ув. ShSF уже ответил, даже без схемы. Если алгоритм вашей дуговой защиты отвечает этим требованиям, то всё - нормально.
|
Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться. |
|
|
|
|
|
Uran
+11
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
|
|
ShSF>Датчик в ячейке фидера в отсеке ТТ , защита действует без выдержки времени на отключение МВ фидера, с выдержкой времени на ввод Тр.
У нас раньше так и было, давненько уже переделываем проектные решения - на откл.Ввода или СВ без выдержки времени, таковы требования эксплуатации.
|
|
|
|
|