инженер>Хотелось бы еще спросить: А нужны ли вообще МП терминалам профконтроль и профвосстановление или достаточно устранение по факту неисправности? 2.3.1. Все устройства РЗА, включая вторичные цепи, измерительные трансформаторы и элементы приводов коммутационных аппаратов, относящиеся к устройствам РЗА, должны периодически подвергаться техническому обслуживанию. Пока вот так,но с другой стороны в этом же РД написано:"периодичность профилактического восстановления устройства РЗА целесообразно определять ресурсом большей части аппаратуры и элементов этого устройства" Интересно,как обстоят дела с циклом техобслуживания МП РЗА у иностранных коллег?
08.04.2008 21:15
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
2 инженер
Вы меня простите, а вы читали следующие документы? Если нет советую почитать, думаю, ваши вопросы отпадут.
Ну, вот уважаемый scorp меня опередил, цитата, которую он привел именно из этих документов, почитайте их внимательно, а если все же что-то не поймете, то будем разбираться вместе.
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Yuko>Здесь, наверное, приблизительно тоже, но на русском (206к): ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Да, по - русски, но, перевод с иностранного. Коллеги предлагаю для начала придерживаться наших НТД, да простят меня иностранные коллеги, но, все же нам они не указ в этом вопросе, у нас для этого есть свои писатели и документы хоть их и мало, и опыт по обслуживанию ЦУРЗиА у нас в стране не велик. Я считаю техническое обслуживание ЦУРЗиА проводить просто необходимо, другое дело, что естественно промежуток между проверками должен быть больше, нежели для электромеханики. Если уж на то пошло, кто мне четко объяснит, что такое «Непрерывный самоконтроль»? И что входит в зону этого самого самоконтроля?
Yuko>Здесь, наверное, приблизительно тоже, но на русском (206к): Уважаемый Yuko. ДА, конечо и не приблизительно. Одно интересно, на основе 1995 года, рановато будет для статистики ЦУ,или ужщ хватило опыта.
Уважаемый Nikita,я думаю в часто упамяннотой книге Циглера ( попрошу купить в контору, кстати)наврняка есть подробное описание. Коротенько: Непрерыбное---понятие относительное и в ЦУ его нет. Проверка основных элементов проицходит с различным интервалом времени ( зависит от производителя). Проверяется:памяти, уставки, АЦП, целый список. в случае нарушения защита блокируется и выдаётся сигнал
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
grsl>Уважаемый Nikita,я думаю в часто упамяннотой книге Циглера ( попрошу купить в контору, кстати) ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Уважаемый, grsl! В моей гнилой конторе о лигбезе своих рабочих не заботяться, даже договор с библиотекой заводской разорвали, и потом неодного ЦУРЗиА у нас нет, я бы с удовольствием купил эту книгу себе, а конторе оно по барабану.
grsl>Непрерыбное---понятие относительное и в ЦУ его нет.
Проверка основных элементов проицходит с различным интервалом времени ( зависит от производителя). grsl>Проверяется:памяти, уставки, АЦП, целый список. в случае нарушения защита блокируется и выдаётся сигнал ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Вот и я про тоже, основных элементов и только, а кнопки оно проверяет, а правильность отображаемой на дисплее информации и хотя бы как выполнено заземление корпуса ЦУ РЗиА, а взаимодействие с другими элементами защиты, а скрытые дефекты, которые могут проявиться внезапно и вполне нормально будет оно работать пока не случиться аварийного режима, в общем, говорить можно много, я не специалист в ЦУ РЗиА, поэтому хотелось бы, что бы эта тема развилась, может, кто- то меня переубедит.
Коллеги! На большую открытость и доступность информации рассчитывать здесь не стоит. Вы вторгаетесь в сферу большой коммерческой тайны фирм-производителей: какие элементы тестируются, в каком объеме, с какой достовернолстью, как выполняется, с какой периодичностью и т.д. С этой информацией они не будут делиться ни скем, так как это предмет важнешего конкурентого преимущества. Изощряются здесь фирмы, как могут - и на те Вам секрет на всебщее обозрение. Даже перед МВК дают информацию только в общем виде: да, мол, проверяется состояние и работоспособность процессора, базовых элементов, входов-выходов и т.п. А конкретнее, как мне известно, - только под большим секретом и только по большому блату, единицам. Могу только сказать, что конкретную неисправность и неисправный элемент устанавливают специалисты фирмы, используя специальную программу углубленного тестирования.