aaa>Просто поставили защиту и всё? Использовали уже ту, что есть (переведя её на отключение) или полностью новую? Направленную? Какие камни?
Камни? Подводные При работе АВР в РП возникают эти камни. Если ооочень надо, то я "записки сумасшедшего" поворошу и вспомню, что к чему. Просто для себя "зарубку" сделал, что с моей конфигурацией сети это "до лампочки" и подробности забыл

aaa>Как подбирали сопротивление на ГПП? Если сеть растет, то как это влияет на уставки и сопротивление? Как сама оперативная конфигурация сети влияет на уставки?

Никак не влияет. Резистор 100 Ом. К активной составляющей добавляется ёмкостная, так что ток получается не меньше 60А.

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
08.06.2010 10:35
Цитировать
 
fll +2
 
Сообщения: 33
Регистрация: 11.11.2008
Применяем на объектах низкоомное резистивное заземление нейтрали.
Перестали гореть двигатели и ТН-ы, нет проблем с поиском.
Все решения брали с собственных нужд станционщиков (Зильберман), в соответсвии с их циркулярами
Из возможных недостатков - нетермостойкость резисторов (тех что в нашей промышленности).
Применяем только на объектах, где нет связи с энергосистемой, либо где развязаны и сетью по земле, чтобы не согласовывать режим заземления.
08.06.2010 11:12
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Сопротивления должны быть выбраны на полный ток однофазного КЗ и по времени 10сек.

http://rzia.ru/
08.06.2010 18:27
Цитировать
 
scorp +29 (Онлайн)
 
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
cтр.227 сборника докладов
08.06.2010 20:44
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
grsl>Сопротивления должны быть выбраны на полный ток однофазного КЗ и по времени 10сек.
Мы как правило выбираем на ток порядка 100А, 10сек термической стойкости. "Бублик" под резистор с уставкой < термической стойкости в качестве последней ступени ОЗЗ - защиты резистора.
В сетях пром предпритий где СН трансформаторов собранна в "D" ставили нейтралеобразующий ТСН 10 или 6/0,4 соединение обмоток Z-o/Y-o, правда токи ОЗЗ если использовать без резистора как правило почти на порядок выше 800-900А. Но можно резистором дополнительно ограничить.
ФМЗО фильтры, тоже можно с резистором использовать.

http://3d-projektierung.de - Home Page
08.06.2010 21:04
Цитировать
 
fll +2
 
Сообщения: 33
Регистрация: 11.11.2008
Согласно циркуляру нашему сопротивление для сети 10 кВ - 150 Ом, для сети 6 кВ - 100 Ом, чтобы давать ток порядка 40 А.
если взять типовые ТЗН + резисторы производства наших заводов, то 10 с - этот ток они не держат - это однозначно.
в принципе, сейчас есть более термостойкие резисторы, например, их предлагает Энерган (полагаю импопортные) вот они 10 с держат.
но если быть более точным, то величина сопротивления резистора, безусловно, вещь расчетная
09.06.2010 08:29
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Значит вы пошли на то что называется "среднеомное" заземление.
У нас пока не используют, хотя в некоторых местах оно напрашивается.
Конечно fll, Вы правы, сопротивление резистора величина расчётная, но поскольку я сам такими расчётами не занимаюсь, то обратил уже давно внимание что именно проблема с "среднеомным заземлением".
Чтобы быть более точным
1. Высокомное, ток ОКЗ от 5 до 15А
2. Среднеомное, ток ОКЗ от 40 до 100А
3. Низкоомное , ток ОКЗ от 300 до 600А.
даные приблизительные, только для беседы.
1 используют для заземления генераторов и СН двигателей в неразветвлёной сети и для генераторов ещё само собой повышающий транс.
3. на сегодня самое популярное заземление в сетях и на крупных предприятиях.
2. проблема с расчётом емкостных токов, но имхо, для ограниченной сети, для СН собственых нужд, оно самое то.

http://rzia.ru/
09.06.2010 09:09
Цитировать
 
fll +2
 
Сообщения: 33
Регистрация: 11.11.2008
Честно говоря, впервые слышу про формулировку "среднеомное"
в нашей технической литературе и в заграничной видел только высокоомное и низкоомное
более того, я так понимаю заземление нейтрали через резистор - содрано из-за бурга (могу ошибаться)
да и по опыту совместной работы с импортниками в официальном типовом запросе на тип заземления нейтрали есть всего 5 положений
1. Solid grounded
2. Low impedance grounded
3. High impedance grounded
4. Resonant earthing (Peterson coil)
5. Isolated neutral
Поэтому неясно откуда ноги растут))
09.06.2010 15:26
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Всё верно.
В техническом языке пока, как термин, понятие Medium Impedance Ground ещё не присутствует.
Но уже встречаю его в общении инженеров.
40А как выбрано у Вас или 100А как у Димы, не подходят под Low или High определения, остальные понятия не рассматриваю :-).
Но всё меняется. Многие ориентируются за бугром на так называемую зелёную книгу, если у Вас нет аллергии на английский, то могу Вам выслать, тогда будет более ясно.
Во многом всё игра слов :-).
Как говорил один опытный штатник, раньше из за защит не могли обеспечить селективность на таких токах, сегодня нет проблем.

http://rzia.ru/
09.06.2010 15:58
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
grsl>Но всё меняется. Многие ориентируются за бугром на так называемую зелёную книгу, если у Вас нет аллергии на английский, то могу Вам выслать, тогда будет более ясно.
Слава, а что такое "зеленая книга" на Западе? В России было понятие "зеленая книжка" - нормы и сроки проверок защит, РД ХХХХХХХ, она была зеленого цвета
09.06.2010 16:21