В ANSI/IEEE мире есть цветные книги, стоят по 200$ где то каждая, их вроде штук 10 ( если склероз не подводит). Там есть и зелёная-заземления, у меня она в облегчёном бесплатном варианте :-), правда поскольку первичку не проектирую то так почитываю на сон, хорошо засыпать под них...
grsl>Всё верно. grsl>В техническом языке пока, как термин, понятие Medium Impedance Ground ещё не присутствует. grsl>Но уже встречаю его в общении инженеров. grsl>40А как выбрано у Вас или 100А как у Димы, не подходят под Low или High определения, остальные понятия не рассматриваю :-). grsl>Но всё меняется. Многие ориентируются за бугром на так называемую зелёную книгу, если у Вас нет аллергии на английский, то могу Вам выслать, тогда будет более ясно. grsl> Во многом всё игра слов :-). grsl>Как говорил один опытный штатник, раньше из за защит не могли обеспечить селективность на таких токах, сегодня нет проблем.
Буду очень признателен, если вышлете fil_in@list.ru
День добрый, коллеги. Коль уж возник вопрос о резистивном заземлении, подскажите пожалуйста, кто сведущ в сим вопросе: При расчете термической стойкости экранов кабелей (СПЭ) в сети с изолированной нейтралью расчетный режим К(1,1) - как я понимаю, связано с работой при ОЗЗ долгое время, весьма велика вероятность перехода ОЗЗ в К(1,1); в сети с глухозаземленной нейтралью расчетный режим К(1) - связано (опять же взгяд с моей колокольни) с тем, что уровни токов близки к К(3). А теперь собственно вопрос: какой расчетный режим брать при резистивно-заземленной нейтрали... и ГЛАВНОЕ.. с чем это связано? Просмотрел выпуски "Новости электротехники" но так и не нашел ответа по поводу резистивно-заземленной нейтрали. Буду крайне благодарен, еже кто объяснит, ибо разобраться ОЧЕНЬ нужно)))))))
хммм..... судя по отсутствию ответов, значит вопрос задан не совсем корректно, либо уж слишком объемно. Тогда постараюсь разбить его на составляющие: 1. На-сколько я понимаю, режиму К(1,1) предшествует режим К(1) (просто физически не понимаю, каким образом могет быть иначе), а отсюда и вопрос, зависит ли вероятность возникновения режима К(1,1) от продолжительности К(1)... и каков вид этой зависимости (ессессна, еже такова зависимость существует); 2. одинаковы ли по модулю токи в режимах К(2) и К(1,1), еже не всегда, то при каких обстоятельствах и как количественно разнятся? Заранее благодарю за любую помощь, которая поможет в решении сего вопроса))))