Пишу за пользователя Jura, который пока не может писать сообщения.... Добрый день зарегистрировался на форуме и хотел попросить помощи в расмотрении осцилограммы с терминала ЭКРА направленная с ВЧ блокировкой. Произошло КЗ за спиной и при этом за трансформатором на шинах 110кВ защита отключила линию 220кВ. Причину срабатывания разобрать не можем. При этом срабатывание происходит видимо по I2от ненаправленной. Имитировали режим отключали в логике накладку для срабатывания этой уставки все в порядке. Но все дело в том что раньше стояли панели ПДЭ2802 и никогда не было такой проблемы. И не понятна работа передатчика идет разница по времени между дискретными сигналами 81 и 123 т.е. пуск и останов ВЧ передатчика. Если такая тема была то я не нашел. Заранее спасибо за ответ. Осциллограмма: http://data.communityhost.ru/rza/users/675309147/uploads/kjyp5o6gx2.rar
Eraser>Пишу за пользователя Jura, который пока не может писать сообщения.... Eraser>Добрый день зарегистрировался на форуме и хотел попросить помощи в расмотрении осцилограммы с терминала ЭКРА направленная с ВЧ блокировкой. Произошло КЗ за спиной и при этом за трансформатором на шинах 110кВ защита отключила линию 220кВ. Причину срабатывания разобрать не можем. При этом срабатывание происходит видимо по I2от ненаправленной. Имитировали режим отключали в логике накладку для срабатывания этой уставки все в порядке. Но все дело в том что раньше стояли панели ПДЭ2802 и никогда не было такой проблемы. И не понятна работа передатчика идет разница по времени между дискретными сигналами 81 и 123 т.е. пуск и останов ВЧ передатчика. Если такая тема была то я не нашел. Заранее спасибо за ответ. Eraser>Осциллограмма: Eraser>http://data.communityhost.ru/rza/users/675309147/uploads/kjyp5o6gx2.rar Я в отпуске открыть дома нечем. 81-работа приёмника ( внешний дискретный вход), 123- пуск передатчика ( работа своей логики ) , почему они должны быть связаны по времени ?
По идее, сигнал ПРМ должен быть равен сигналу ПРД, чего мы в первый момент не наблюдаем. Куда пропал ВЧ сигнал? В следующем моменте времени разница между сигналами вполне законна и объяснима.
1) Что-то защита сработала на отключение слишком уж быстро: полтора периода (или даже меньше) от начала КЗ и меньше чем за период от начала её пуска. - см. сигналы 106, 108, 112, 119 (Возможно в уставках пренебрегли кой какими задержками ... либо это мне это кажется от непривычки работать с "цифрой")
2) Приемник (81), вроде как, попытался сперва отреагировать на свой передатчик (123), но тут же "сорвался", что и, вероятно, явилось причиной работы з-ты на отключение. Источник "срыва" может находиться как в собственном передатчике, так и в собственном приемнике - ВЧ аппаратура в любом случае нуждается в проверке по данному факту. К сожалению, тот дискретный сигнал пуска передатчика, что можно видеть на осциллограмме - это фактически пусковой "контакт" для ВЧ аппаратуры, так сказать, дискретная "команда" на его пуск, но это ещё не означает, что передатчик в нужный момент действительно пустился как надо. (Вот вам яркий пример того, что необходим АНАЛОГОВЫЙ канал осциллографирования пуска передатчика, а не только запись управляющего им сигнала. Но в ЭКРе такое не предусмотрено - нужно выводить на внешний независимый регистратор) Могу также допустить, что потеря сигнала в приёмнике могла произойти из-за биений (неправильная наладка канала), но это если только противоположный передатчик вообще пускался, в чём, в общем-то, уверенности нет ...
... пока всё, что могу сказать (дальше ещё ничего не исследовал).
Eraser>Пишу за пользователя Jura, который пока не может писать сообщения.... Eraser>Добрый день зарегистрировался на форуме и хотел попросить помощи в расмотрении осцилограммы с терминала ЭКРА направленная с ВЧ блокировкой. Произошло КЗ за спиной и при этом за трансформатором на шинах 110кВ защита отключила линию 220кВ. Причину срабатывания разобрать не можем. При этом срабатывание происходит видимо по I2от ненаправленной. Имитировали режим отключали в логике накладку для срабатывания этой уставки все в порядке. Но все дело в том что раньше стояли панели ПДЭ2802 и никогда не было такой проблемы. И не понятна работа передатчика идет разница по времени между дискретными сигналами 81 и 123 т.е. пуск и останов ВЧ передатчика. Если такая тема была то я не нашел. Заранее спасибо за ответ. Срабатывание (отключение ) произошло судя по всему по I2от с торможением "115" сигнал . (Программная накладка ХВ2 пробовали что-нибудь с ней делать ?)Передатчик правильно пускался по U2бл, I2бл
yur>Может чего-то недопонимаю , а чего приёмник был пущен в предаварийном режиме ?
Надо знать что за терминал и смотреть какого типа там логический сигнал для приемника (прямой или инверсный). Я исхожу из того, что, поскольку в доаварийном и в послеаварийном режимах состояние приемника одинаковое (лог. единица), то это должно означать отсутствие приема. Следовательно, логический ноль = приём ВЧ сигнала
yur>Может чего-то недопонимаю , а чего приёмник был пущен в предаварийном режиме ?
В ЭКРЕ при отсутствии ВЧ через дискретный вход терминала (81) протекает ток 5 мА, соответственно это фиксируется логической "1". Для привычного представления этого сигнала шлейф на осциллограмме можно (и нужно) проинвертировать. Такое подкключение приемника позволяет постоянно контролировать исправность всей цепочки приема ВЧ сигнала. С другой стороны, появление на входе логического "0" не всегда означает о наличии ВЧ сигнала, поэтому при длительном 0 (>N сек.) в терминале выдается предупредительная сигнализация.