Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Регистратор АУРА-файл параметров линии для ОМП.

 Следующая »
Регистратор АУРА-файл параметров линии для ОМП.
Автор
Сообщения
Timoxa +3
 
Сообщения: 132
Регистрация: 17.03.2008
Возникла ситуация, при задании параметров ВЛ-220 кВ в файл *.rx для определения ОМП по файлу осцилограммы регистратора АУРА. Линия имеет удельные параметры R1=0.098 Ом/км, X1=0,407 Ом/км,R0=0.248 Ом/км, X0=1,213 Ом/км. Общая длина линии 108,5 км. Линия разбита на несколько участков. На расстоянии 14 км есть трансформатор с заземленной нейтралью X0=146 Ом. В параметры линии вводится отпайкой где задается - Lотп=14 км, X1=0, R1=0, X0=146, R0=0. При этом ОМП выдает результат КЗ за пределами линии. Если убрать отпайку то ОМП определяется примерно близко к найденному.
Возникала ли у кого такая проблема, и как учитываете вы отпайки у себя ?
16.07.2009 08:53
Цитировать
 
V_ponomarev +7
 
Сообщения: 63
Регистрация: 01.04.2009
Имеется ввиду однофазное КЗ?
Никогда не имел дела с устройствами ОМП на практике, но по теории у трансформатора X1 должно быть равно 146 Ом. Из ТОЭ ток подпитки от трансформатора при однофазном КЗ будет 3Io=3*Е/(X1+X2+X0). Если Вы вводите X1 и X2 равными нулю, то расчетный ток КЗ от трансформатора получится в три раза выше. А чем выше этот самый ток, тем, соответственно, меньше ток в месте установки ОМП. И это "удаляет" замер
16.07.2009 09:20
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 668
Регистрация: 06.12.2007
Timoxa>Возникла ситуация, при задании параметров ВЛ-220 кВ в файл *.rx для определения ОМП по файлу осцилограммы регистратора АУРА. Линия имеет удельные параметры R1=0.098 Ом/км, X1=0,407 Ом/км,R0=0.248 Ом/км, X0=1,213 Ом/км. Общая длина линии 108,5 км. Линия разбита на несколько участков. На расстоянии 14 км есть трансформатор с заземленной нейтралью X0=146 Ом. В параметры линии вводится отпайкой где задается - Lотп=14 км, X1=0, R1=0, X0=146, R0=0. При этом ОМП выдает результат КЗ за пределами линии. Если убрать отпайку то ОМП определяется примерно близко к найденному.
Timoxa>Возникала ли у кого такая проблема, и как учитываете вы отпайки у себя ?

При КЗ на отпайке ОМП никогда не определит расстояние до него. До такого еще не додумались. В этом случае существует подпор с противоположной стороны. И ОМП с каждой из сторон покажет расстояние с учетом этого подпора - в Вашем случае оказалось за пределами линии. А параметры отпайки вводятся для того, чтобы учесть подпор , который дает отпайка при КЗ на линии, и скорректировать показания.
16.07.2009 09:38
Цитировать
 
Timoxa +3
 
Сообщения: 132
Регистрация: 17.03.2008
КЗ однофазное.
На самом деле X1=162.7 Ом, а X0= 0.9 * X1 это согласно РУ.
Пробовал и с вводом X1 результат тот же, да и при чем тут X1 трансформатора которое не сидит на землю ?
16.07.2009 09:39
Цитировать
 
Timoxa +3
 
Сообщения: 132
Регистрация: 17.03.2008
R14>в Вашем случае оказалось за пределами линии. А параметры отпайки вводятся для того, чтобы учесть подпор , который дает отпайка при КЗ на линии, и скорректировать показания.
Еще раз поддчеркиваю КЗ было на линии, было найдено дерево на проводах. По ФИПам тоже было определно близко к найденному, как и по осцилограмме без учета отпайки... вероятно что то не то с ее занесением
16.07.2009 09:41
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 668
Регистрация: 06.12.2007
R14>>в Вашем случае оказалось за пределами линии. А параметры отпайки вводятся для того, чтобы учесть подпор , который дает отпайка при КЗ на линии, и скорректировать показания.
Timoxa>Еще раз поддчеркиваю КЗ было на линии, было найдено дерево на проводах. По ФИПам тоже было определно близко к найденному, как и по осцилограмме без учета отпайки... вероятно что то не то с ее занесением

Да, тогда точно неправильно заданы параметры отпайки. У нас для одной из ВЛ было точно так же. Как будто трансформатор дает лишний ток, подпирая ток от данного конца. Трансформатор подключен к ВЛ на расстояний 14 км от данного конца или он находится на одном из участков и расстояние отпайки до трансформатора равно 14 км? Если сама отпайка равна 14 км, то надо задать еще и ее Х и R. Но это мелочь. Может быть параметры трансформатора неправильно заведены.
16.07.2009 10:46
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
R14>Да, тогда точно неправильно заданы параметры отпайки.
? Почему же? Для ИМФ задается точно так же.
R>Трансформатор подключен к ВЛ на расстояний 14 км от данного конца или он находится на одном из участков и расстояние отпайки до трансформатора равно 14 км? Если сама отпайка равна 14 км, то надо задать еще и ее Х и R. Но это мелочь.
Почему же мелочь? Надо в Хо_опт учитывать Хо_тр+Хо_вл_отп, а если отпаечный трансформатор подлючен заходами, то и Хм учитывается. Впрочем для ВЛ 100 км Хо_тр=146 Ом большую погрешность не должна давать. Кстати, а сколько показала АУРА и какое реальное место КЗ?
А вот какая отстройка по времени у АУРЫ от переходного процесса и какой выглядит сам процесс КЗ по осциллограмме - это может сильно повлиять.
16.07.2009 11:19
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 668
Регистрация: 06.12.2007
При сопротивлении Хо тр-ра =146 Ом он дает где нибудь 0,1 тока от тока по ВЛ, а может быть и меньше. Это наверно трансформатор мощностью около 6,3 МВА. И тогда можно его вообще выкинуть из программы расчета ОМП. Конечно надо разобраться какое значение ввели в аппарат. Может быть Омы перевели во вторичные. К сожалению я не знаю АУРУ. Но похоже на то, что на порядок ошиблись при вводе сопротивления трансформатора.
16.07.2009 11:20
Цитировать
 
V_ponomarev +7
 
Сообщения: 63
Регистрация: 01.04.2009
Timoxa>КЗ однофазное.
Timoxa>На самом деле X1=162.7 Ом, а X0= 0.9 * X1 это согласно РУ.
Timoxa>Пробовал и с вводом X1 результат тот же, да и при чем тут X1 трансформатора которое не сидит на землю ?

Как это "не сидит на землю"? Вы же в первом сообщении писали, что трансформатор с заземленной нейтралью...
Или Вы имеете ввиду, что X1 не влияет, т.к. по нему не текут токи нулевой последовательности? Тогда поясню: замер ОМП сильно зависит от соотношение между прямой и нулевой последовательности элемента.
Поскольку микропроцессорному терминалу для измерения доступны только фазные токи и напряжения, все замеренные сопротивления он считает по формулам. Стандартная для микропроцессорных устройств формула для ОМП как бы приводит любой замер к сопротивлению прямой последовательности (как бы проецирует на плоскость прямой последовательности), учитывая, что соотношения между сопротивлением прямой и нулевой последовательности заранее известны:
Zзамера=Uфазное/(Iфазный+3Io*Ko), причем Ko=1/3 * (Xo/X1 - 1). Как видно, Ko зависит как от Xo, так и от X1.
16.07.2009 12:16
Цитировать
 
Timoxa +3
 
Сообщения: 132
Регистрация: 17.03.2008
R14>Трансформатор подключен к ВЛ на расстояний 14 км от данного конца или он находится на одном из участков и расстояние отпайки до трансформатора равно 14 км?
Трансформатор подключен прямо на линии, на длинне 14 км от начала.
16.07.2009 12:51
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2