Саня>>ТЭЦ работает по теплофикационному графику, мощность на генераторе зависит от потребляемого пара (т/ч) потребителем. Серводвигатель турбины управляется в ручную машинистом. Грубо, много пара ест потребитель – генератор работает на полную мощность и “подпирает” систему через трансформатор связи. Мало пара ест потребитель – генератор работает, но ТЭЦ с собственными нуждами и сторонними потребителями электричества берёт мощность из системы. Саня>>Неужели на старых ТЭЦ с генераторами до 30МВт, стоившихся в 50-60х везде такая картина??? Nikita>ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Nikita>Конечно, везде так. У меня тоже сервомотор управляется вручную, только не машинистом, а электромонтерами ГЩУ у них джойстик специальный сделан на панели управления. А вручную машинистом это когда этот джойстик ломается. Nikita>Вот у Вас ЭПА-305 в одном флаконе устройство компаундирования, корректор напряжения и форсировка возбуждения, а у меня панель РВА-62 и к ней форсировка на отдельных реле собрана. Nikita>Все почти тоже самое. Nikita>Только вот я не могу понять, как у Вас получается, что генератор при отделении от системы вырабатывает больше чем вся нагрузка выделенного района, такого недолжно быть. Nikita китайцев не пробовали нанимать для регулировке. В свое время в Китае на ГЭС стояли люди и регулировали обороты турбин вручную. Мы говорим о процессорных защитах и в тоже время как в появление паровых машин открываем и закрываем клапаны в ручную.
17.09.2010 21:42
Nikita+37 Сообщения: 2071 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Федя>Nikita китайцев не пробовали нанимать для регулировке. Федя>В свое время в Китае на ГЭС стояли люди и регулировали Федя>обороты турбин вручную. Мы говорим о процессорных защитах и в тоже время как в появление паровых машин Федя>открываем и закрываем клапаны в ручную. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
У нас на станции все вручную. И микропроцессорной техники у меня нет, вот сегодня например, нашел у себя в загашнике еще одно реле тока 1947 года выпуска, новый экспонат для музея