Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Селективность в сетях 6кВ

« Предыдущая   Следующая »
Селективность в сетях 6кВ
Автор
Сообщения
EvgenyKV
 
Сообщения: 13
Регистрация: 20.02.2008
Прошу прощения!

Вышла накладка с профилем.
3 дня защиты от спама истекли. Продолжим?
Как обеспечить селективность в сети 6кВ предприятия если уставки на пс энергосистемы МТЗ 1000А 1с, ТО 2400А 0,4с?
Хотел прикрепить схему - не получилось.
Нагрузка переменная, при включениии нескольких ТП свыше ток самозапуска 300А.Последовательно включенны 3 ТП. ТКЗ на шинах 6кВ питающей подстанции 12,6КА max,6,3кА min;ТП1 - 12,6КА max,6,3кА min; ТП2 - 6,2КА max,4,3кА min; ТП3 - 5,6КА max,4,1кА min. Ток кз на шинах 0,4кВ ТП3 при параллельной работе двух трансформаторов приведенный к напряжению 6кВ 3276А.
При КЗ на сороне 0,4кВ или в кабеле 6кВ происходит отключение всех выключателей в цепи кз токовой отсечкой.
24.02.2008 13:00
Цитировать
 
EvgenyKV
 
Сообщения: 13
Регистрация: 20.02.2008
'>

Везде установлены выключатели, на трансформаторах тоже. Защита выполнена на реле РТ-40 МТЗ, ТО, частично на МП УРЗА "Сириус - 2МЛ", "Сириус - В". Схема неполная звезда с двумя реле.На сириусе есть возможность реализовать трехрелейную схему. Из-за переменной нагрузки загрузка трансформаторов постоянно меняется. При максимальной нагрузке необходима параллельная работа трансформаторов.
Схема
26.02.2008 22:44
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Повторюсь: Iср. отс.=1,3 * I макс.
Где Iмакс.максимальный ток К.З. на стороне 0,4 кВ приведённый к напряжению 6 кВ. В данном случае это ток КЗ на стороне 0,4 кВ тр-ров ТП-1.
А Вы указали токи К.З. на стороне 6 кВ.
27.02.2008 11:25
Цитировать
 
Novik +6
 
Сообщения: 58
Регистрация: 06.12.2007
Ток срабатывания ТО на ПС I сз=3276*1,3=4258,8А. По условиям п.3.2.21 ПУЭ Кч должен быть около 1,5. В данном случае 6300/4250=1,48.
Только непонятно, почему у Вас успевает срабатывать ТО на ПС с выдержкой времени 0,4сек при КЗ по 0,4кВ, если это КЗ должно отключаться защитами по 0,4кВ без выдержки времени.
Вообще, получить полностью селективные защиты при таком построении сети дешево не получится.
27.02.2008 12:52
Цитировать
 
EvgenyKV
 
Сообщения: 13
Регистрация: 20.02.2008
Из расчетов получается что ток кз на стороне 0,4кВ мало зависит от максимального или минимального режима системы, а также от удаленности от системы, т.е ткз на стороне 0,4кВ ТП1, ТП2, тп3 практически одинаков. При параллельно работающих трансформаторах он равен 3276А(приведенный к напряжению 6кВ). Существует также проблема с селективностью при кз в кабеле 6кВ например на участке ТП2-ТП3. Отключение происходит на отходящем присоединении ТП1.
Уставки на ПС системы находятся в ведении энергоснабжающей организации. Поэтому я ищу решение всех этих задач и при кз на 0,4 и на 6кВ. Основной проблемой является ТО 2400А 0,4с на питающей подстанции. На своих подстанциях на отходящих присоединениях (кроме трансформаторов) можно отказаться от отсечки и оставить только МТЗ, а следовательно сделать селективность по времени. Для этого необходимо отстроить ТО На питающей пс от токов кз в сетях нашего предприятия.
Предприятие птиается по шести каабельным линиям (на всех питающих кл таже проблема), поэтому установка 6-ти реакторов наверно будет слишком дорогим решением. Прокладка контрольных кабелей для установки продольной диф.защты тоже. Подскажите выход (если это возможно).
27.02.2008 14:18
Цитировать
 
EvgenyKV
 
Сообщения: 13
Регистрация: 20.02.2008
Насколько я понял, выхода нет.
03.03.2008 22:52
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
EvgenyKV>Прошу прощения! Вышла накладка с профилем.

А что, опция "вспомнить пароль" не работает?


EvgenyKV>Насколько я понял, выхода нет.

Составляйте официальное письмо в электросети на имя главного инженера о необходимости взаимного согласования уставок защит. Приведите обоснование такой необходимости. Если в сетях не смогут обосновать невозможность изменения своих уставок, то никуда они не денутся ...

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
03.03.2008 23:19
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
EvgenyKV>Насколько я понял, выхода нет.
falcon>Составляйте официальное письмо в электросети на имя главного инженера...
Согласен с falcon. Надо выбрать селективные уставки на фидерах, в том числе и для питающей ПС и согласовать. По Ваши уставкам кажется, что когда выбирали уставки на питающей у Вас был один трансформатор на ТП1 и все. При такой схеме без увеличения времени на МТЗ не обойтись. И потом на 0,4 кВ при КЗ в начале фидера должно отключаться с 0,1 сек. На двигателях, у нас, была МТЗ на РТ-80 с отсечкой отстроеной от пускового тока. Так что если у Вас успевает на 6 кВ сработать ТО с 0,4 сек, то что-то тут не все впорядке.
04.03.2008 13:34
Цитировать
 
EvgenyKV
 
Сообщения: 13
Регистрация: 20.02.2008
Обычно успевает отработать отсечка на ТП1. Отсечка на питающей подстанции с выдержкой 0,4с работает при неисправности ТО или выключателя на ТП1.
Но эта отсечка не дает выполнить селективность.
Предлагаю вариант. Отнеситесь критически и укажите упущенные моменты.
Если на ПС СИСТ. выставить уставку ТО 7000А - ток кз в конце питающей линии в максимальном режиме. Прийдется установить дополнительно тр-ы.тока для отсечки напрмер ТШЛК 3000/5. Время МТЗ увеличить до 1,2с, что дает триступени селективности по 0,4с. В минимальном режиме ТО срабатывть не будет. Ток кз в минимальном режиме на ПС СИСТ.6300А в течение 1,2с кабель выдержит. Таким образом отказавшись от ТО на ТП, ТП2, ТП3 (кроме трансформаторов, где ТО требуется по ПУЭ) можно выполнить три ступени селективности по времени 0,8, 0,4, 0с. Вопрос в том, на сколько посадка напряжения в течении 1,2с повлияет на остальных потребителей при кз в минимальном режиме.
схема
04.03.2008 18:16
Цитировать
 
Novik +6
 
Сообщения: 58
Регистрация: 06.12.2007
Еще раз повторюсь. Уставка ТО отстраивается от максимального тока КЗ в конце защищаемого участка (3276А) и должна с коэффициентом чувствительности около 1,5 срабатывать при минимальном токе КЗ в начале защищаемого участка (6,3кА).
Если у Вас отказы защит или выключателей, то о какой селективности можно говорить? Селективность (избирательность) подразумевает, что все работает.
05.03.2008 07:48
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2