Что то не сходится. вроде написали 10кВ, расчёт почему то для 6кВ ( или то опечатка). по току вроде 10кВ брали в расчёт. 160кВА-транс или максимальная нагрузка? Вроде говорили 1600кВА. для EI, что такое отсрочка 0.8сек или 0.9сек? может коэфициент? Пожалуйста поясните ещё раз Ваш расчёт для EI, обратите внимание что кривая в VIP300 начинается с 1.2*Is. по поводу I>> вроде на глаз смотриться нормально, может только придётся на 0.35/0.4сек подправить потом, но вряд ли. Опять таки смотрю по "деревенскому" подходу, но надо мнение спецов.
grsl>Что то не сходится. grsl>вроде написали 10кВ, расчёт почему то для 6кВ ( или то опечатка). по току вроде 10кВ брали в расчёт.
10кВ, я с другим обьектом перепутал
grsl>160кВА-транс или максимальная нагрузка? Вроде говорили 1600кВА.
160кВА это максимальная нагрузка по договору и тр-р, 1600кВА это другой мой многострадальный обьект (его мне не согласовали), как придумаю, что делать, то выложу.
grsl>для EI, что такое отсрочка 0.8сек или 0.9сек? может коэфициент?
коеффициент, т.е. время срабатывания при десятикратном токе
grsl>Пожалуйста поясните ещё раз Ваш расчёт для EI, обратите внимание что кривая в VIP300 начинается с 1.2*Is.
Вообще, да, надо было на 1,2 разделить, но посмотрел по графику, что так наиболее оптимально, имхо, тк меньшая уставка уже 15.
grsl>по поводу I>> вроде на глаз смотриться нормально, может только придётся на 0.35/0.4сек подправить потом, но вряд ли. grsl>Опять таки смотрю по "деревенскому" подходу, но надо мнение спецов.
VLAX. К вечеру уже не того ответы давать, но для уточнения ещё вопрос, а то я в ваших схемах запутался немного. Ток КЗ на 10кВ, мах и мин? Трансы сидят на одной шине без какого нибудь разъеденителя?
Вопрос ко всем? А что нет практики на такой транс просто предохранитель высоковольтный ставить?
Да трансы на одной системе шин - исторически сложилось. Мы рассматривали - цена таже, тогда какой смысл в предохранителях, тем более неясна ситуация с их селективностью? Сегодня отвез уставки сетевикам, посмотрим, что скажут, первоначальная реакция раз 160кВА то 160кВА, делай неселективно, но обещали обсудить с начальством. Впринципе посмотрел если захотят, то на VIP-300 поставить ток в 10А, коеффициент несколько секунд и обрубать будет только при перегрузках в районе 3х номинальных в течении 50-100 секунд.
P.S.:Видимо остальным наша возня в песочнице неинтересна .