Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Селективность в сетях 6кВ

« Предыдущая 
Селективность в сетях 6кВ
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +100
 
Сообщения: 4572
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Что то не сходится.
вроде написали 10кВ, расчёт почему то для 6кВ ( или то опечатка). по току вроде 10кВ брали в расчёт.
160кВА-транс или максимальная нагрузка? Вроде говорили 1600кВА.
для EI, что такое отсрочка 0.8сек или 0.9сек? может коэфициент?
Пожалуйста поясните ещё раз Ваш расчёт для EI, обратите внимание что кривая в VIP300 начинается с 1.2*Is.
по поводу I>> вроде на глаз смотриться нормально, может только придётся на 0.35/0.4сек подправить потом, но вряд ли.
Опять таки смотрю по "деревенскому" подходу, но надо мнение спецов.

http://rzia.ru/
08.12.2008 23:13
Цитировать
 
VLAX +6
 
Сообщения: 299
Регистрация: 14.08.2008
grsl>Что то не сходится.
grsl>вроде написали 10кВ, расчёт почему то для 6кВ ( или то опечатка). по току вроде 10кВ брали в расчёт.

10кВ, я с другим обьектом перепутал

grsl>160кВА-транс или максимальная нагрузка? Вроде говорили 1600кВА.

160кВА это максимальная нагрузка по договору и тр-р, 1600кВА это другой мой многострадальный обьект (его мне не согласовали), как придумаю, что делать, то выложу.

grsl>для EI, что такое отсрочка 0.8сек или 0.9сек? может коэфициент?

коеффициент, т.е. время срабатывания при десятикратном токе

grsl>Пожалуйста поясните ещё раз Ваш расчёт для EI, обратите внимание что кривая в VIP300 начинается с 1.2*Is.

Вообще, да, надо было на 1,2 разделить, но посмотрел по графику, что так наиболее оптимально, имхо, тк меньшая уставка уже 15.

grsl>по поводу I>> вроде на глаз смотриться нормально, может только придётся на 0.35/0.4сек подправить потом, но вряд ли.
grsl>Опять таки смотрю по "деревенскому" подходу, но надо мнение спецов.
09.12.2008 11:55
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +100
 
Сообщения: 4572
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
VLAX.
К вечеру уже не того ответы давать, но для уточнения ещё вопрос, а то я в ваших схемах запутался немного.
Ток КЗ на 10кВ, мах и мин?
Трансы сидят на одной шине без какого нибудь разъеденителя?

Вопрос ко всем?
А что нет практики на такой транс просто предохранитель высоковольтный ставить?

http://rzia.ru/
09.12.2008 22:34
Цитировать
 
VLAX +6
 
Сообщения: 299
Регистрация: 14.08.2008
Да трансы на одной системе шин - исторически сложилось. Мы рассматривали - цена таже, тогда какой смысл в предохранителях, тем более неясна ситуация с их селективностью?
Сегодня отвез уставки сетевикам, посмотрим, что скажут, первоначальная реакция раз 160кВА то 160кВА, делай неселективно, но обещали обсудить с начальством.
Впринципе посмотрел если захотят, то на VIP-300 поставить ток в 10А, коеффициент несколько секунд и обрубать будет только при перегрузках в районе 3х номинальных в течении 50-100 секунд.

P.S.:Видимо остальным наша возня в песочнице неинтересна .
10.12.2008 02:02
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1045
Регистрация: 29.03.2007
VLAX>P.S.:Видимо остальным наша возня в песочнице неинтересна .

Напрасно так думаете VLAX.
Совсем не обязательно принимать участие в обсуждении. Многие просто следят за ним и мотают на ус.
Все обсуждения полезны.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
10.12.2008 07:40
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 