Обоснованность применения контроллера Siemens Logo! в электроэнергетике
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
zloi
+20
Сообщения: 233
Регистрация: 17.07.2008
|
|
Вот тут нам такое РУ подрядчики сделали (показаны только ввода). Всё Шнайдер, автоматика АВР – в чёрном ящике вверху слева.
|
В театре абсурда ты главный герой... |
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1061
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Не советую применять LOGO для ответственных целей. Мы сейчас строим вторую очередь газопаровой ЭС в г.Линц. В собственных нуждах первого блока использовались контроллеры ЛОГО. Они неоднократно зависали. Времена срабатывания сильно зависят от загруженности внутренней логики, а у LOGO с бинарными выходами сименс оговаривает время работы порядка 50мс, что на мой взгляд многовато. Клиент даже слышать не хочет о их применение во втором блоке, плюется, сделали второй блок на S200 Step7.
У меня дома на логовском контроллере автоматика аквариумная крутится , свет, температура, компрессор, PH регулирование и подача CO2. В самый раз для него. АВР на таком лепить я бы не советовал ...
|
|
|
|
|
dnestr
+29
Сообщения: 1042
Регистрация: 29.03.2007
|
|
Dmitriy>.......АВР на таком лепить я бы не советовал ...
Кто бы спорил? Но когда электромеханика замахала, то на безрыбье и рак рыба! Я бы не отказался от тех черных коробочек в "верхнем левом углу".
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4564
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Чёрная коробочка в левом углу по форме и судя по двум входам предназначенна для АВР между двумя входами или входом и резервным дизелем. Вопрос есть ли такой прибор для двух входов и секционника, пока найти не смог в каталогах или плохо искал. Я бы коллеги так сходу не отметал "умные реле", в 0.4кВ они свою работу вроде неплохо делают. А LOGO встречал и в очень ответственных местах. на среднее напряжение не поставил бы а на 0.4 почему нет.
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1061
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Все зависит от того какая степень доступности резерва необходима и должна быть достигнута. Если бы 6 лет назад мне LOGO предложили, например: - для установки в автоматику воздушных компрессоров на подстанции, - автоматика обдува трансформаторов, Только силу бы в ШАОТ оставил. Ляпота! ... да чего лукавить и в АВР 0,4 незадумываясь прилепил бы. Но с учетом последнего опыта ... см.выше.
|
|
|
|
|
dnestr
+29
Сообщения: 1042
Регистрация: 29.03.2007
|
|
Dmitriy>Если бы 6 лет назад мне LOGO предложили, например: Dmitriy>- для установки в автоматику воздушных компрессоров на подстанции, Dmitriy>- автоматика обдува трансформаторов, Только силу бы в ШАОТ оставил. Ляпота! Dmitriy>... да чего лукавить и в АВР 0,4 незадумываясь прилепил бы.
Дмитрий мы обслуживаем аппаратуру, которая отстала от западной не на 6, а на 26 лет. (и даже больше, в блоках защит автоматов электрон стоят еще транзисторы моего детства радиолюбительского МП - похожие на шляпки.)
|
|
|
|
|
Sukennik VB
+20
Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
|
|
dnestr>Дмитрий мы обслуживаем аппаратуру, которая отстала от западной не на 6, а на 26 лет. (и даже больше, в блоках защит автоматов электрон стоят еще транзисторы моего детства радиолюбительского МП - похожие на шляпки.)
Кучеряво живёте, однако. У нас и "Электронов" то нема
|
|
|
|
|
|
|
dnestr
+29
Сообщения: 1042
Регистрация: 29.03.2007
|
|
SV>Кучеряво живёте, однако. У нас и "Электронов" то нема