Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Характеристика срабатывания защиты от перегруза...

« Предыдущая   Следующая »
Характеристика срабатывания защиты от перегруза II - "Ни шагу назад!"
Автор
Сообщения
ТГК +2
 
Сообщения: 93
Регистрация: 24.10.2007
Dmitriy, хоть Вы меня и зарядили в нелюбителей буржуинов и не в теме в данной теме, тем не менее еще раз выскажусь. По последней характеристики от производителя все понятно, а Вы хотите по ней алгоритм создать? Кстати, для автомата 1250 А характеристика полностью соответствует нашему ГОСТУ, и 5 сек получается:
t=120/5в квадрате - 1 =5
09.11.2007 14:28
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
При Irx6 =7500А, tr=2,4c
Irx5 =6350А, tr=3,0c
Irx4 =5000А,tr=4,0c
Irx3 =3750А,tr=6,0c
Irx2 =2500А,tr=12,0c
Irx1,25=1562А, tr=48,0c
Эти значения получились по моим подсчетам по формуле, t(f) =120*K/(I/Iуст)-1, при К=0,1.
Диапазон коэффициентов К=0,05-1,00
Дискретность коэффициента К=0,05
09.11.2007 14:29
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1045
Регистрация: 29.03.2007
Dmitriy>Уставка.
Dmitriy>1xIr
Dmitriy>2sek

Dmitriy>4xIr I>
Dmitriy>200ms
Dmitriy>напишите выражение свое, и скажите мне получится у вас 5сек время отключения? для указанных выше уставок при токе 5kA?

Dmitriy>что то у меня не выходит... я же кривую вашу построил для 2/24 и как показывают расчеты с реальной характеристикой она не сходится.

Dmitriy>При таком соотношении в момент 4xIr время отключения составит 10 секунт. А ДОЛЖНО БЫТЬ 5сек!


Я убегал по работе, отвлекся. Смотрю по красной характеристике при токе 5000 ампер время 3,5 сек. вместо 5 сек. Где Вы видите 10 сек?
А при 2000 ампер 20 сек вместо 35 сек. Не такой уж большой разброс.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
09.11.2007 14:45
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
Дмитрий,можете посмотреть формулы и характеристикуМЭК225-4

МЭК225-4
09.11.2007 14:54
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1045
Регистрация: 29.03.2007
Uran>Дмитрий,можете посмотреть формулы и характеристикуМЭК225-4МЭК225-4

Что то кроме характеристик ничего не видно.
Может потому, что Дмитрию адресовано?

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
09.11.2007 15:08
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
.
09.11.2007 15:10
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
ТГУ что Вы =) я вас никуда не записываю =)
Зачем мне это! Я вобще рад, что с вами со всеми общаюсь - приятно. надеюсь взаимно. Вот сидит коллега на против (он немец) в возрасте он уже и удивляется, что у нас у русских так дружно к проблемам подходят , тут такое редкость

Устал я что то сегодня ... простите, я вечером появлюсь, у меня тут работа.
Спасибо за информацию я посмотрю и с удовольствием поэксперементирую.

http://3d-projektierung.de - Home Page
09.11.2007 15:25
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1045
Регистрация: 29.03.2007
Uran>Ежели так?,поторопился блин

Да не было первой страницы. Сейчас нормально

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
09.11.2007 15:29
Цитировать
 
ТГК +2
 
Сообщения: 93
Регистрация: 24.10.2007
Dmitriy>ТГУ что Вы =) я вас никуда не записываю =)
Dmitriy>Зачем мне это! Я вобще рад, что с вами со всеми общаюсь - приятно. надеюсь взаимно. Вот сидит коллега на против (он немец) в возрасте он уже и удивляется, что у нас у русских так дружно к проблемам подходят , тут такое редкость

Dmitriy>Устал я что то сегодня ... простите, я вечером появлюсь, у меня тут работа.
Dmitriy>Спасибо за информацию я посмотрю и с удовольствием поэксперементирую.
09.11.2007 15:31
Цитировать
 
ТГК +2
 
Сообщения: 93
Регистрация: 24.10.2007
Блин, не ту кнопку нажал, если модераторы есть удалите выше
09.11.2007 15:33
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »