Dmitriy, хоть Вы меня и зарядили в нелюбителей буржуинов и не в теме в данной теме, тем не менее еще раз выскажусь. По последней характеристики от производителя все понятно, а Вы хотите по ней алгоритм создать? Кстати, для автомата 1250 А характеристика полностью соответствует нашему ГОСТУ, и 5 сек получается: t=120/5в квадрате - 1 =5
Dmitriy>4xIr I> Dmitriy>200ms Dmitriy>напишите выражение свое, и скажите мне получится у вас 5сек время отключения? для указанных выше уставок при токе 5kA?
Dmitriy>что то у меня не выходит... я же кривую вашу построил для 2/24 и как показывают расчеты с реальной характеристикой она не сходится.
Dmitriy>При таком соотношении в момент 4xIr время отключения составит 10 секунт. А ДОЛЖНО БЫТЬ 5сек!
Я убегал по работе, отвлекся. Смотрю по красной характеристике при токе 5000 ампер время 3,5 сек. вместо 5 сек. Где Вы видите 10 сек? А при 2000 ампер 20 сек вместо 35 сек. Не такой уж большой разброс.
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
ТГУ что Вы =) я вас никуда не записываю =) Зачем мне это! Я вобще рад, что с вами со всеми общаюсь - приятно. надеюсь взаимно. Вот сидит коллега на против (он немец) в возрасте он уже и удивляется, что у нас у русских так дружно к проблемам подходят , тут такое редкость
Устал я что то сегодня ... простите, я вечером появлюсь, у меня тут работа. Спасибо за информацию я посмотрю и с удовольствием поэксперементирую.
Dmitriy>ТГУ что Вы =) я вас никуда не записываю =) Dmitriy>Зачем мне это! Я вобще рад, что с вами со всеми общаюсь - приятно. надеюсь взаимно. Вот сидит коллега на против (он немец) в возрасте он уже и удивляется, что у нас у русских так дружно к проблемам подходят , тут такое редкость
Dmitriy>Устал я что то сегодня ... простите, я вечером появлюсь, у меня тут работа. Dmitriy>Спасибо за информацию я посмотрю и с удовольствием поэксперементирую.