Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Аварии, дефекты оборудования... » почему сработал АСН

« Предыдущая 
ДФЗ-503 ВЛ 330кВ излишняя работа
Автор
Сообщения
rimsasha +1
 
Сообщения: 138
Регистрация: 02.05.2009
Может стоят разные выключатели по быстродействию на разных концах и это не учтено. Ведь реверс тока происходит из-за неодновременного отключения линии, где произошло КЗ. С одной стороны отключается идет реверс, который и ловит старая ДФЗ. и потом отрабатывает правильно другой выключатель.
В Экре (по крайней мере на 110-220) есть функция работы с электромеханикой, все там доворачивают и т.д.
09.05.2010 14:19
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
R14>Я еще подумал вот о чем. Наш коллега не сказал нам какой фирмы установлены МП ДФЗ. Если это фирмы "Экра", то ДФЗ для 330-500 кВ вообще не рассчитаны для работы со старыми ДФЗ-503. По крайней мере в том описании (2009г) которое у меня нет функции доворота угла напряжения манипуляции. В ДФЗ для 110-220 кВ такая функция есть. А разность углов манипуляции для МП ДФЗ 110-220 кВ и ДфЗ-201 составляет порядка 40-60 градусов. Народ иногда включает защиты, не обращая на это внимание, и получают угол блокировки вместо 60 градусов порядка 10-20. Точно знаю, что на одной ВЛ 500 кВ с одной стороны ДФЗ-503 с другой панель ДФЗ фирмы Экра. Как это умудряются делать непонятно.
На 60 градусов повернуть запросто. Наверно так и делают. Например, на МП защите АВС, а на ДФЗ-503 САВ и на ВЧ посте Uман на 180 градусов. Не совсем точно, но жить можно.
10.05.2010 11:00
Цитировать
+1  
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
альбертович>На ПС 330кВ на двух отходящих ВЛ 330кВ длительное время эксплуатировались электромеханические защиты. Работали всегда селективно.
альбертович>Недавно на одной из линий ввели в работу микропроцессорную защиту -общее время отключения к.з. теперь три периода-0,06сек.
альбертович>И в обоих случах при внешнем к.з. излишне работает старая ДФЗ-503 на соседней ВЛ.
альбертович>Вопрос:не связано ли это т.е. времена эл-мех реле на блокировку защит при внешнем к.з.с таким быстродействием новой защиты?
альбертович>С уважением.

Добрый день и с прошедшим праздником!
А это, часом, не ПС 330 кВ Хачмаз?
11.05.2010 10:17
Цитировать
 
альбертович
 
Сообщения: 87
Регистрация: 29.01.2009
альбертович>>На ПС 330кВ на двух отходящих ВЛ 330кВ длительное время эксплуатировались электромеханические защиты. Работали всегда селективно.
альбертович>>Недавно на одной из линий ввели в работу микропроцессорную защиту -общее время отключения к.з. теперь три периода-0,06сек.
альбертович>>И в обоих случах при внешнем к.з. излишне работает старая ДФЗ-503 на соседней ВЛ.
альбертович>>Вопрос:не связано ли это т.е. времена эл-мех реле на блокировку защит при внешнем к.з.с таким быстродействием новой защиты?
альбертович>>С уважением.

Bogatikov>Добрый день и с прошедшим праздником!
Bogatikov>А это, часом, не ПС 330 кВ Хачмаз?
YES господин Богатиков Вы меня вычислилию\.Сегодня вернулся от туда.Привели в порядок цепи тока и напряжения в очередной раз (см Коржик) Задал чисто тиоричски вопрос. Но интересно- подключил ток приема и выход п/п . Постараюсь в понедельник экспортировать файлы . Там есть этот проворот тока, который не вызвал срабатывание при внешнем к.з. хотя пипка тока приема есть,проскочила.Но очень мне не нравится работа передатчика с ПС Дербент (см. их АУРЫ) и сегодня в 04-15
15.05.2010 20:38
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
альбертович>YES господин Богатиков Вы меня вычислилию\.Сегодня вернулся от туда.Привели в порядок цепи тока и напряжения в очередной раз (см Коржик) Задал чисто тиоричски вопрос. Но интересно- подключил ток приема и выход п/п . Постараюсь в понедельник экспортировать файлы . Там есть этот проворот тока, который не вызвал срабатывание при внешнем к.з. хотя пипка тока приема есть,проскочила.Но очень мне не нравится работа передатчика с ПС Дербент (см. их АУРЫ) и сегодня в 04-15

АУРА на Дербенте отродясь дискреты нормально не писала. Я просмотрел файлы за несколько лет - моросят дискреты, однако ДФЗ работала правильно. Клевки на внешние КЗ начались после ввода ПС Хачмаз. После Вашего шаманства с токовыми цепями ДФЗ опять заработала правильно. Кстати, эта осциллограмма от 15 мая по дискретам лучшая, и передатчик работает, и в токе приёма порядок.

Пипка в токе приёма - это нормально, разные характеристики ТТ, органов манипуляции и т.д. Для того ДФЗ и замедляют. Да и передатчик, на мой взгляд, работает адекватно - вон какой там реверс по I2 из-за затухающего переходного процесса. Вот он и замолк на период.

Теперь по поводу замедления. В своё время, Южэнерго видимо, не довело до вас информационное письмо "О предотвращении излишней работы защит серии ДФЗ" от 1997 г. К сожалению, у меня нет его в электронном виде, написано там буквально следующее: "На защите типа ДФЗ-503 ввод постоянного замедления выполнить путём исключения из схемы защиты реле 2РП-7. При исключении из схемы реле, необходимо отключить цепи, по которым подаётся питание к обмотке реле и отключить контакты реле от оперативных цепей панели". Суть в том, что в этом случае действие ДФЗ на отключение возможно только после срабатывания реле 2РП-8, у которого постоянное замедление 40-50 мс. Вам следует, на мой взгляд, выполнить эти изменения.

Замедления предусмотрены в современных МП ДФЗ (L60, ЭКРА). Более того, там два замедления. Первое небольшое на подключение органа сравнения фаз (у нас 15 мс) для отстройки от кратковременного провала в ВЧ сигнале в момент возникновения КЗ. Второе на блокирование выходных цепей, если ОСФТ не выявил КЗ на своей линии (в L60 это называется трансблокировка), для отстройки от одного-двух провалов в ВЧ сигнале после ликвидации внешнего КЗ. Там два времени - 45 мс даём ДФЗ на размышление, затем блокируем выходные цепи, Разблокировка происходит через 80 мс после возврата отключающих органов или выявленни КЗ на своей линии.

Меня ещё насторожила фраза, что у Вас нет останова ВЧ ПРД ДФЗ при зрабатывании защит с дейсвием на отключение трёх фаз. Неужели это так? Подобный останов предусмотрен всеми типовыми работами, его тоже следует выполнить.

P.S. А какое полное время отключения выключателей на Хачмазе и время страбатывания I зоны ДЗ в китайских терминалах? Всякие осциллограммы видал, но чтобы КЗ ликвидировалось за 38 мс - вижу впервые.
17.05.2010 18:55
Цитировать
 
альбертович
 
Сообщения: 87
Регистрация: 29.01.2009
Все по типовой работе-при отключении трех фаз останов есть.
послал файлы ФТР.(должны быть у Кутузова)
Если все в порядке,не заморачиваясь на замедлениях-давайте команду на ввод ДФЗ . Прикрепить изображения сюда не удалось.
19.05.2010 10:35
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2