Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Дуговые защиты » дуговая защита

 Следующая »
дуговая защита
Автор
Сообщения
Владимир
 
Сообщения: 36
Регистрация: 25.06.2007
были ли у кого-нибудь случаи ложной работы дуговой защиты, в частности типа БССДЗ-01/02?
25.06.2007 13:52
Цитировать
 
ВУК +2
 

Сообщения: 128
Регистрация: 30.05.2007
Откуда: Архангельск
хаха, ложной работы дуговой предостаточно, только вот именно такой в наличии не имеетсяи вообще, эта дуговая - сплошной гиморой.
25.06.2007 14:05
Цитировать
 
GolD
 
Сообщения: 12
Регистрация: 04.05.2007
Были случаи ложной работы дуговой защиты: РДЗ-018, ПД-02М и еще какая-та на фототиристорах
25.06.2007 14:12
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
ВУК>хаха, ложной работы дуговой предостаточно, только вот именно такой в наличии не имеетсяи вообще, эта дуговая - сплошной гиморой.


Хм.. слышала как то о безгиморойной микропроцессорной дуговой защите типа REA производства АВВ. Концепция интересная - применяется светочувствительный кабель а не фотоэлементы. Чувствительность настраивается.

-=Современной энергетике - современная диагностика=-
www.chetc.ru


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
25.06.2007 14:40
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Действительно есть такая "безгиморойная" у АВВ, но как чистить от пыли оптоволокно?
25.06.2007 14:51
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Владимир>были ли у кого-нибудь случаи ложной работы дуговой защиты, в частности типа БССДЗ-01/02?

Это кажется Саратовской "Промэлектроники"? У нас на сигнал она работает 5 лет. Без приключений. Впрочем для ГЭС, где КРУ в сухом помещении дуговая з-та не актуальна. За мои 38 лет работы на Станции не было (Тьфу-тьфу) не разу коротышей в ячейках.
25.06.2007 14:55
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Ох, Вячеслав Борисыч! Поплюйте ещё, да и по деревяшке постучите подольше!
Посмотрите-ка, как Вам это понравится:

А без дуговой знаете что бывает? - как минимум сгорают смежные ячейки, а иной раз и целый ряд.

А отечественные дуговые с применением оптоволокна, знаю, существуют "Овод", "Орион ДЗ"

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
25.06.2007 16:53
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
БССДЗ-01/02.
После правильной рботы дважды втечене двух дней сработала излишне при КЗ на фидере.
Блок БЦ-02 отправляли изготовителю. Выявили неисправность мкс PIC 16F877 -исправили по гарантии.
А так впечатление очень хорошее. Первый комплект, установленный на ТЭЦ (5 лет назадl) , спас жизнь монтеру-релейщику (залез куда не надо), обошлось даже без ожогов.
25.06.2007 16:59
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Вячеслав Борисович

Да, вы везучий человек, на моём коротком веку работы на ТЭЦ (7 лет) 4 раза горели ячейки КРУ, и 3 раза (по вене персонала) ячейки с выключателями ВМГ-133, но конечно горели разъеденители. Про 35 вообще молчу, была черная неделя на которой мы меняли выключатели на одном присоединении 4 раза.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
25.06.2007 22:28
Цитировать
 
Rung +1
 
Сообщения: 19
Регистрация: 04.04.2007
Вячеслав Борисыч, а зачем нужна дуговая защита на сигнал?
Rung/
Поделитесь впечатлениями от работы "Промэлектроники"
25.06.2007 22:53
Цитировать
 
Ответить  Следующая »