дуговая защита
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Владимир
Сообщения: 36
Регистрация: 25.06.2007
|
|
были ли у кого-нибудь случаи ложной работы дуговой защиты, в частности типа БССДЗ-01/02?
|
|
|
|
|
ВУК
+2
Сообщения: 128
Регистрация: 30.05.2007
Откуда: Архангельск
|
|
хаха, ложной работы дуговой предостаточно, только вот именно такой в наличии не имеетсяи вообще, эта дуговая - сплошной гиморой.
|
|
|
|
|
GolD
Сообщения: 12
Регистрация: 04.05.2007
|
|
Были случаи ложной работы дуговой защиты: РДЗ-018, ПД-02М и еще какая-та на фототиристорах
|
|
|
|
|
tequila
+9
Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
|
|
ВУК>хаха, ложной работы дуговой предостаточно, только вот именно такой в наличии не имеетсяи вообще, эта дуговая - сплошной гиморой.
Хм.. слышала как то о безгиморойной микропроцессорной дуговой защите типа REA производства АВВ. Концепция интересная - применяется светочувствительный кабель а не фотоэлементы. Чувствительность настраивается.
|
-=Современной энергетике - современная диагностика=- www.chetc.ru |
|
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг |
|
|
|
|
|
|
|
Sukennik VB
+20
Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
|
|
Действительно есть такая "безгиморойная" у АВВ, но как чистить от пыли оптоволокно?
|
|
|
|
|
Sukennik VB
+20
Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
|
|
Владимир>были ли у кого-нибудь случаи ложной работы дуговой защиты, в частности типа БССДЗ-01/02?
Это кажется Саратовской "Промэлектроники"? У нас на сигнал она работает 5 лет. Без приключений. Впрочем для ГЭС, где КРУ в сухом помещении дуговая з-та не актуальна. За мои 38 лет работы на Станции не было (Тьфу-тьфу) не разу коротышей в ячейках.
|
|
|
|
|
falcon
+92
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
|
|
Ох, Вячеслав Борисыч! Поплюйте ещё, да и по деревяшке постучите подольше! Посмотрите-ка, как Вам это понравится:
А без дуговой знаете что бывает? - как минимум сгорают смежные ячейки, а иной раз и целый ряд.
А отечественные дуговые с применением оптоволокна, знаю, существуют "Овод", "Орион ДЗ"
|
|
|
|
|
ShSF
+12
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
|
|
БССДЗ-01/02. После правильной рботы дважды втечене двух дней сработала излишне при КЗ на фидере. Блок БЦ-02 отправляли изготовителю. Выявили неисправность мкс PIC 16F877 -исправили по гарантии. А так впечатление очень хорошее. Первый комплект, установленный на ТЭЦ (5 лет назадl) , спас жизнь монтеру-релейщику (залез куда не надо), обошлось даже без ожогов.
|
|
|
|
|
Nikita
+38
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
|
|
Вячеслав Борисович
Да, вы везучий человек, на моём коротком веку работы на ТЭЦ (7 лет) 4 раза горели ячейки КРУ, и 3 раза (по вене персонала) ячейки с выключателями ВМГ-133, но конечно горели разъеденители. Про 35 вообще молчу, была черная неделя на которой мы меняли выключатели на одном присоединении 4 раза.
|
|
|
|
|
|
|
Rung
+1
Сообщения: 19
Регистрация: 04.04.2007
|
|
Вячеслав Борисыч, а зачем нужна дуговая защита на сигнал? Rung/ Поделитесь впечатлениями от работы "Промэлектроники"
|
|
|
|
|