Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » Сечение контрольного кабеля.

 Следующая »
Сечение контрольного кабеля.
Автор
Сообщения
Fanatik_FS
 
Сообщения: 31
Регистрация: 10.04.2008
Здравствуйте!
Требуется ли производить расчет при выборе сечения контрольного кабеля в оперативных цепях?
29.06.2010 16:35
Цитировать
 
evdbor +30 (Онлайн)
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
Да, требуется
См. ПУЭ 6 издание
1.5.19. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.
Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5 % при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков.
Потери напряжения от трансформаторов напряжения до счетчиков технического учета должны составлять не более 1,5 % номинального напряжения.
3.4.5. Сечение жил кабелей и проводов должно удовлетворять требованиям их защиты от КЗ без выдержки времени, допустимых длительных токов согласно гл. 1.3, термической стойкости (для цепей идущих от трансформаторов тока), а также обеспечивать работу аппаратов в заданном классе точности. При этом должны быть соблюдены следующие условия:
1. Трансформаторы тока совместно с электрическими цепями должны работать в классе точности:
для расчетных счетчиков - по гл. 1.5;
для измерительных преобразователей мощности, используемых для ввода информации в вычислительные устройства, - по гл. 1.5, как для счетчиков технического учета;
для щитовых приборов и измерительных преобразователей тока и мощности, используемых для всех видов измерений, - не ниже класса точности 3;
для защиты, как правило, в пределах 10 %-ной погрешности (см. также гл. 3.2).
2. Для цепей напряжения потери напряжения от трансформатора напряжения при условии включения всех защит и приборов должны составлять:
до расчетных счетчиков и измерительных преобразователей мощности, используемых для ввода информации в вычислительные устройства, - не более 0,5 %;
до расчетных счетчиков межсистемных линий электропередачи - не более 0,25 %;
до счетчиков технического учета - не более 1,5 %;
до щитовых приборов и датчиков мощности, используемых для всех видов измерений, - не более 1,5 %;
до панелей защиты и автоматики - не более 3 % (см. также гл. 3.2).
При совместном питании указанных нагрузок по общим жилам их сечение должно быть выбрано по минимальной из допустимых норм потери напряжения.
3. Для цепей оперативного тока потери напряжения от источника питания должны составлять:
до панели устройства или до электромагнитов управления не имеющих форсировки, - не более 10 % при наибольшем токе нагрузки;
до электромагнитов управления, имеющих трехкратную и большую форсировку, - не более 25 % при форсировочном значении тока.
4. Для цепей напряжения устройств АРВ потеря напряжения от трансформатора напряжения до измерительного органа должна составлять не более 1 %.
29.06.2010 18:22
Цитировать
 
Fanatik_FS
 
Сообщения: 31
Регистрация: 10.04.2008
evdbor>3. Для цепей оперативного тока потери напряжения от источника питания должны составлять:
evdbor>до панели устройства или до электромагнитов управления не имеющих форсировки, - не более 10 % при наибольшем токе нагрузки;
evdbor>до электромагнитов управления, имеющих трехкратную и большую форсировку, - не более 25 % при форсировочном значении тока.


неужели каждый провод от контакта в одном шкафу до катушки реле в другом проверяете на потери напряжения?
01.07.2010 12:06
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 818
Регистрация: 11.05.2007
Fanatik_FS>неужели каждый провод от контакта в одном шкафу до катушки реле в другом проверяете на потери напряжения?
До каждого не нужно. А вот от ЩПТ через контакты ключа управления (или повторитель команды включить - отключить) до соленоида включения или отключения проверка лишней не будет. В свое время приходилось менять кабели в цепях управления выключателем. Тогда впервые и задумался над этим вопросом. МКП-220, пофазные приводы, потребление соленоидов отключения 3х5 А, расстояние от ГЩУ и аккумуляторной батареи до выключактеля около полукилометра. Сколько до соленоидов дойдет?
В самый раз для темы http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=698689232

http://rzdoro.narod.ru
01.07.2010 12:19
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
doro>В самый раз для темы (А Вам слабо?).

Ты опять, Женя, за своё? Все пионерский костер (извини – студенческий).

Но, пока не решил твою новую задачку, поделюсь и своим опытом.

Более актуально сечение кабеля даже не для соленоидов масляных, а воздушных выключателей, у которых оммическое сопротивление в режиме форсажа – 10 Ом (приводы пофазные, а управление 3 фазное). Если кто хочет, тоже задачка для твоей темы. Те же около полукилометра. Какое должно быть сечение кабеля?
Скажу только из своего опыта, что при 2,5 мм2 выключатели не работали, и мы сдваивали жилы. (Это я на новом тогда месте работы переделывал грехи предшественников. Как работало раньше? Ну, не всегда не срабатывало, а через пень-колоду. Наверное, мне так «повезло», что именно с моим приходом их старение достигло критической точки).
Сейчас на той ПС воздушники ушли в небытие. Вместе с со светолучевыми осциллографами.
01.07.2010 12:51
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Защиты тр-ра 405 000 кВА находятся от ОРУ-500 на расстоянии 2км. СО ВВ-500 имеет R=10/55 ОМ. В параллель 2 жилы сечением 2,5 дают на 2км R=7 Ом. Выход простой на ОРУ-500 поставили группу выходных реле-повторителей защит их контакты на СО.
01.07.2010 14:03
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
doro>В самый раз для темы http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=698689232

Я туда этот пост и перенес.
01.07.2010 14:10
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
SV>Защиты тр-ра 405 000 кВА находятся от ОРУ-500 на расстоянии 2км. СО ВВ-500 имеет R=10/55 ОМ. В параллель 2 жилы сечением 2,5 дают на 2км R=7 Ом. Выход простой на ОРУ-500 поставили группу выходных реле-повторителей защит их контакты на СО.

Борисыч!
В описываемом мной случае не было необходимости переделывать схему. Я тогда просчитывал. Насчет 500 м я загнул. Вспоминаю, от силы 150 м. И жил мы запараллелили 3 (а была одна). Сейчас тоже пересчитал, укладывается в норму.
01.07.2010 14:29
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
SV>Защиты тр-ра 405 000 кВА находятся от ОРУ-500 на расстоянии 2км. СО ВВ-500 имеет R=10/55 ОМ. В параллель 2 жилы сечением 2,5 дают на 2км R=7 Ом. Выход простой на ОРУ-500 поставили группу выходных реле-повторителей защит их контакты на СО.

В этом посту явно не вся схема. Хотя я не сомневаюсь, что Вы все вопросы решили.
И в связи с этим, Борисыч, для Вас логическая задачка.
Представьте себя человеком, который читает пост. но не видит схемы. Какие у него вопросы к Вам возникнут?
01.07.2010 15:09
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
В одном старом проекте столкнулся с такой проблемой.
ПС 400кВ находилась " очень далеко" от ЩПТ, по кабельным лоткам метров 300-400.
Саму КРУЭ было с могучими ВВ по 10А на фазу тянули, 30А 220 постоянки на ВВ.
При срабатывании ДЗШ просадки напряжения дикие.

Пошёл другим путём. Двумя кабелями по 150 затянул туда питание и шкафы защит перекинул туда в отдельный релейный зал 400кВ.
до ВВ и шкафов затянули на отключение 6 квадрат. не люблю я енто паралельное подключение провдов, были всякие случаи :-(.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
02.07.2010 08:54
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2