Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Делай как я... » Надоело проверять МП защиты (Объем проверок при...

« Предыдущая   Следующая »
Фазировка.
Автор
Сообщения
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
И Вам спасибо.
27.08.2010 11:57
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Очень удобно для фазировки если привода ВВ однофазные, тогда делаем пофазное включение со старой ПС и фазируем по всем точкам.
Есть ещё много спсобов, но надо видеть схему.
Можно фазировать посторним источником подавая фазы почерёдно.
Главное как уже сказали фазируются по вывереной старой ПС.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
27.08.2010 12:25
Цитировать
 
rimsasha +1
 
Сообщения: 138
Регистрация: 02.05.2009
Как я понимаю, самое главное, правильно сфазировать линию на питающем конце. Что бы правильно подать. А если на линии есть отпайки. А фазы надо крутить. То оставляют все как было и фазируют новую только во вторичке?
27.08.2010 13:03
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Все уже сказано. Но резюмирую. На конкретном объекте надо точно определить, что во вторичке соответствует первичке. А дальше дело техники. Заводя разные питания ПО ВТОРИЧКЕ (заранее согласованной с первичкой – повторяюсь) определяют фазировку в каждом из этих питаниях. И уже потом решают, что «перекручивать».
Но, по правде, мне это все напоминает перекручивание шеи дважды в одну сторону, в результате чего позвонки ломаются. Но зато лицо смотрит в нужную сторону (хотя глаза от таких выкрутасов уже могут и не видеть).
Надо не допускать неправильной фазировки нигде.
27.08.2010 13:14
Цитировать
 
R14 +46 (Онлайн)
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
Когда включается новая ПС надо ее сначала привязать к одной фазе. С противоположной стороны подается 1 фаза, например А. На новой ПС на улице в шкафу ТН замеряется напряжение и осмотром проверяется что замеренная фаза соответствует данной фазе. Далее все просто. Иначе можно всегда попутать названия фаз. Чередование будет правильным, а названия разные.
Раньше это делали еще с помощью ДФЗ. Со стороны старой ПС подавалась манипуляция от ТН фазы АО. На новой ПС, подавая поочередно манипуляцию АО, ВО, СО, определялась соответствующая фаза. Далее, вторичная определенная фаза находилась на улице (например прозвонкой) и определялась первичная фаза.
Очень много сетей работают с одинаковым чередованием, но разным названием фаз. А Московский регион с прилегающими областями работает частично КЗЖ (обратная последовательность) и частично АВС. КЗЖ сделано для того чтобы трансформаторы 1 группы, которых было много и с которых все начиналось могли по низкой стороне работать с трансформаторами 11 группы в параллель.
27.08.2010 13:49
Цитировать
 
rimsasha +1
 
Сообщения: 138
Регистрация: 02.05.2009
R14>Раньше это делали еще с помощью ДФЗ. Со стороны старой ПС подавалась манипуляция от ТН фазы АО. На новой ПС, подавая поочередно манипуляцию АО, ВО, СО, определялась соответствующая фаза. Далее, вторичная определенная фаза находилась на улице (например прозвонкой) и определялась первичная фаза.


не могли бы вы объяснить, как можно подать манипуляцию от ТН?...это как я понимаю при условии что на новой ПС уже есть напряжение...такое делают
27.08.2010 14:18
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Попробую еще предложить вариант. Но это только при наличии СВ.
Итак, подходила одна линия. Смонтирована новая. Даже усугублю задачу. ПС вообще новая.
Не буду уже долго описывать, что первичка и вторичка согласованы между собой. Проверяем все по вторичке. Первое. Подаем питание по одной линии и включаем СВ. Проверяем фазировку (через вторичку) двух секций между собой. Таким образом, ПРИ ЗАВЕДОМО СОГЛАСОВАННЫХ ПО ПЕРВИЧКЕ ФАЗАХ убеждаемся, что и по вторичке все согласовано. То есть этим мы фактически убеждаемся в сфазираванности вторичек обоих с.ш.
Далее. Знаем, что со вторичкой все в порядке. Отключаем СВ и подаем от другой линии напряжение на другую с.ш. И фазируемся по вторичке. То есть, вторичка тут уже является индикатором первички.

Вместо СВ может быть ШСВ. Главное, чтобы были две системы (секции) шин и ТН при каждой из них.
27.08.2010 14:56
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Если на новой ПС только одна с.ш., то можно подавать напряжение от новой линии через новую ПС на какую-то старую, где две с.ш. и фазировать указанным выше способом.
27.08.2010 14:58
Цитировать
 
R14 +46 (Онлайн)
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
R14>>Раньше это делали еще с помощью ДФЗ. Со стороны старой ПС подавалась манипуляция от ТН фазы АО. На новой ПС, подавая поочередно манипуляцию АО, ВО, СО, определялась соответствующая фаза. Далее, вторичная определенная фаза находилась на улице (например прозвонкой) и определялась первичная фаза.


rimsasha>не могли бы вы объяснить, как можно подать манипуляцию от ТН?...это как я понимаю при условии что на новой ПС уже есть напряжение...такое делают
Новую ПС запитали от старой по одной ВЛ. Далее через промежуточный тр-р подается напряжение манипуляции от каждой из сторон, пускается ПРД ДФЗ и находится соответствие этих фаз. Вчешники это делают без проблем. Так привязывается фаза старой ПС к фазе новой ПС, ну а далее все понятно.
27.08.2010 15:16
Цитировать
 
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
R14>Раньше это делали еще с помощью ДФЗ. Со стороны старой ПС подавалась манипуляция от ТН фазы АО. На новой ПС, подавая поочередно манипуляцию АО, ВО, СО, определялась соответствующая фаза. Далее, вторичная определенная фаза находилась на улице (например прозвонкой) и определялась первичная фаза.
Это хорошо если нет сомнений что фаза вч канала совпадает на новой и старой ПС.
27.08.2010 18:32
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2