Фазировка.
Автор
Сообщения
nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
Всё-таки подавать от проверенной сети (с однозначно известной расцветкой/наименованием фаз) напряжение пофазно - самый надёжный, самый безоговорочный метод. А в пределах станции/ПС - по монтажным схемам, с проверкой опытом ХХ, можно и от пониженного напряжения, так спокойнее (10 кВ на сторону 500 кВ, например).
Правда, всего однажды в таком пофазном опыте участвовал, и то оказалось, что на станции нет указателя напряжения (никакого, это новая ГЭС была тогда). Священник на ОРУ был, вожди со спутниковым телефоном - были, а указателя или оперативной штанги - не было. К счастью, кожух на ноже разъединителя сработал как рупор, и можно однозначно было судить, на какой фазе корона (220 кВ всё-таки) сильнее. Вот так и сфазировали шины ГЭС с системой.
В новых системах всё более или менее просто, а вот в мск я бы не рискнул говорить: АВС-ЖЗК. Совсем не обязательно это так, и даже скорее всего - не так. В таких местах очень внимательным и осторожным надо быть.