Встречно-направленная ЛЗШ 6 кВ или неполная ДЗШ?
Автор
Сообщения
Golovin
 
Сообщения: 4
Регистрация: 20.07.2009
Добрый день, уважаемые коллеги!
Проектирую РЗА двух подстанций (не станций), на обоих есть возможность многостороннего питания секций шин 6 кВ. Схемы - одиночная секционированная СШ. И в обоих случаях заказчик требует защиты Sepam, для первой ПС используются ячейки к70, а для второй - Nexima. Пока что стадия "П" - проектная проработка решений.
Прошу помощи по следующим вопросам:
Есть ли у кого опыт проектирования описанной в статье моего земляка ( http://www.news.elteh.ru/arh/2006/40/22.php ) направленной ЛЗШ на сепамах?
Какие есть подводные камни?
Кто-нибудь уже сталкивался с эксплуатацией подобных решений?
Поговорил с коллегами и представителями заводов-производителей ячеек, они такого не припомнят. Еще рассматриваю альтернативу встречно-направленной ЛЗШ в виде неполной дифзащиты шин. Как направленная ЛЗШ, так и неполная ДЗШ потребуют работы с программацией терминалов, так мне важно услышать хоть какие-то мнения за и против определенных решений, помимо собственных.
Встречно-направленная ЛЗШ, недостатки:
1) Сложность алгоритма для понимания заказчика
2) Зависимость от цепей напряжения
3) Много кабельных связей-блокировок между питающими фидерами
Достоинства:
1) Не требуются ТТ с одинаковыми коэффициентами на фидерах
2) Не требуются дополнительные обмотки ТТ на СВ
3) Селективность во всех режимах работы
Неполная ДЗШ, недостатки:
1) Нужно параллелить много токовых цепей (три и больше) и заводить их в дополнительный терминал Сепам (ориентировочно Сепам в ячейке ТН-а).
2) Не уверен, что на сепаме с использованием для ДЗШ токовых реле ф-ии 50/51 смогу выполнить отстройку по уставке от внешнего КЗ. Такого опыта у меня нет
3) Требуются ТТ с одинаковыми коэффициентами
Достоинства:
1) Относительно простая схема защиты
2) Нет зависимости от цепей напряжения
3) Проще расчет уставок, меньше объем вычислений
01.12.2010 07:56
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Уважаемый коллега.
Если ещё не читали, то вот такие темы, которые обсуждались на форуме.
Кроме того, нужна однолинейка без наименований вашего проекта, надо видеть какое количество присоединений и главное понять какие режимы работы.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=1&thread__mid=69783124
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=925165413
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=591288913

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
01.12.2010 08:22
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Мы непосредственно и это обсуждали.

http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=591288913

Слава (grsl) прав: нужна схема перв. соед., чтобы можно было оценить. Но я как человек, проектировавший эти у-ва могу сказать, что при даже если три питающих присоединения, то надо столько городить…
В приведенной статье алгоритм вроде правильный. Может, кто-то и в нем увидит недостатки. Но, даже при отсутствии недостатков, чтобы его реализовать, столько связей надо. И когда посмотришь на эти связи, возникает ощущение ненадежности. Думаю, если бы я вживую увидел все это, то данное ощущение только усилилось бы.
ДЗШ хоть и дороже…Кто это сказал: «Качественное дешевым не бывает». Да и если посмотреть в процентном отношении к стоимости всего, что в проекте, сильное ли удорожание?
01.12.2010 09:37
Цитировать
 
Golovin
 
Сообщения: 4
Регистрация: 20.07.2009
Большое спасибо за ссылки! Очень познавательно. К сожалению, все делается в большой спешке - просто не успеваю отследить
Схемы объектов выложу, как только смогу!
На первом объекте электроснабжения рудника схема такая: первая секция получает питание от трансформаторного ввода, на неё подключены фидера к СД, АД и ТП. Вторая питается от слабого кабельного ввода (длиннющая, ~11 км, ВЛ-КЛ 6 кВ с двумя отпайками по 1200 и 1600 кВА). Вторая секция также питает нагрузку СД, АД и ТП. Расчет заказчика показал, что второй ввод держит нагрузку только своей секции, а если подключится секционник и вся нагрузка 1 секции, то напруга падает. В этом случае со стороны подстанции заказчика подключается дизель (по факту отключения трансф. ввода на нашем РУ и снижению напряжения). Дизель выдает мощность по фидеру на 2 секцию нашего РУ (а в нормальном режиме этот фидер является потребителем - дизель отключен, а нагрузка ПС заказчика есть). Сеть оч. разветвленная, потому уставки на нашем РУ по времени получатся большими, а шины надо чем-то защищать (ток КЗ 5 кА).
Я рассматривал два варианта выполнения защит шин:
1) Все защиты присоединений - ТОР200+спец. терминал ТОР200 защиты шин, связанный по оптике с фидерами.
Хороший вариант, но заказчик просит Сепам. Да и ТОР ДЗШ - дополнительные траты, поскольку дизель, возможно, не включится ни разу за 14 лет работы рудника.
2) Сепамы восьмидесятой серии на питающих фидерах с логикой направленной ЛЗШ.
Стадия "П" ушла со вторым вариантом. Придется попотеть с логикой и уставками в рабочке очень неслабо. Заказчик и Бреслер обещали еще подумать над вариантом с торами, думаю еще не все потеряно.
По второму объекту еще размышляю. Пока склоняюсь к неполной ДЗШ, но надо подучить матчасть Шнайдера и посмотреть аналоги
01.12.2010 10:02
Цитировать
 
Golovin
 
Сообщения: 4
Регистрация: 20.07.2009
LIK, Большое спасибо - тему я уже изучил. Есть большое желание поставить отдельную ДЗШ, т.к. по второму объекту 4 РУ из двух секций, а 5 РУ их может между собой соединять в любой последовательности. Но я очень жестко привязан к ячейкам Nexima по техзаданию и, соответственно, к сепаму. Оттого и мои два варианта появились!
Чуть позже выложу схему. Там еще БАВР есть, тоже вариант обсуждался, но раз Шнайдер, то пришлось БАВР закладывать на базе МЭИ-Бреслеровского терминала. Эту тему также отдельно выложу позже
01.12.2010 10:09
Цитировать
 
greywolf +1
 
Сообщения: 3
Регистрация: 25.11.2010
Был похожий случай на прошлой работе, реализовывали ЛЗШ следующим образом: http://webfile.ru/4939169 (схему привожу по памяти, на вводах - 80, фидеры - 40 серия)
01.12.2010 11:22
Цитировать
+1  
Golovin
 
Сообщения: 4
Регистрация: 20.07.2009
graywolf +1
На объекте снабжения рудника такую же блок-схему расчертил и заложил в стадии "П". С одним отличием: у меня на линиях с двусторонним питанием ТН нет, поэтому цепи напряжения берутся с ТН шин
Пока не знаю, насколько большая морока с расчетами направленных ступеней и параметрированием 80-х сепамов будет в рабочем проекте. Жду, как экспертиза пройдет, возможно что-то новое в схеме объявится.
А проект этот с картинки включили с направленной ЛЗШ?
01.12.2010 11:53
Цитировать
 
greywolf +1
 
Сообщения: 3
Регистрация: 25.11.2010
На обеде немного упростил схему (теперь у нас только одна шинка блокировки на каждую секцию): http://webfile.ru/4939456 - выглядит куда как проще, но, возможно, я что-либо упустил .
К сожалению (или к счастью)) на момент реализации схемы я уже работал в другой фирме.
Помню только, что при испытаниях ЛЗШ не всегда работала селективно при нулевых выдержках времени логической селективности, и для надежности ввели дt=0,1 c.
01.12.2010 13:00
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Спасибо коллегам. Я, как бурундук, положил эти схемы себе в закрома. Пригодятся.
01.12.2010 13:14
Цитировать
 
Ответить