...falcon>Осциллограммы здесь: oscill_dfr.rar (66 Кб)
Спасибо, красивые картинки. Вот только без файла 610.dcf программа анализа уставок с ними не работает. Впрочем, и без того кое-что понятно.
Процесс хоть и не зрелищный, но довольно интересный, с большим переходным процессом. Любой из известных мне приборов, выполняющих прямой замер ОМП, даст ту или иную ошибку, причем ошибка будет зависеть от момента взятия отсчета (наиболее популярный диапазон - 40-80 мс, когда процесс считается установившимся). Двусторонний замер в этом случае будет также проблемным, но не в плане достоверности, а в плане напряжения интеллекта у расчетчиков. Нужно взять замеры строго синхронные, с точночстью до полупериода, иначе можно получить что-то не то.

http://rzdoro.narod.ru
05.04.2010 11:55
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
С противоположного конца осциллограмму - импоссибл. - Другая организация, пойти к терминалу и скачать файл дюже обломно (возможно, и по объективным причинам).

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
05.04.2010 13:16
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
Если ничего страшного не произойдёт ,завтра к вечеру файл конфигурации выложу.
05.04.2010 16:58
Цитировать
 
dev_ekra_ru
 
Сообщения: 9
Регистрация: 30.03.2010
Откуда: Чебоксары НПП "ЭКРА"
Чтобы не казалось что вопрос был брошен.

06.04.2010 yur воспользовался контактной информацией и передал нам все материалы по обсуждаемой аварии. Далее обсуждение вопроса ведется в личной переписке.

С уважением, dev.ekra.ru