...falcon>Осциллограммы здесь: oscill_dfr.rar (66 Кб) Спасибо, красивые картинки. Вот только без файла 610.dcf программа анализа уставок с ними не работает. Впрочем, и без того кое-что понятно. Процесс хоть и не зрелищный, но довольно интересный, с большим переходным процессом. Любой из известных мне приборов, выполняющих прямой замер ОМП, даст ту или иную ошибку, причем ошибка будет зависеть от момента взятия отсчета (наиболее популярный диапазон - 40-80 мс, когда процесс считается установившимся). Двусторонний замер в этом случае будет также проблемным, но не в плане достоверности, а в плане напряжения интеллекта у расчетчиков. Нужно взять замеры строго синхронные, с точночстью до полупериода, иначе можно получить что-то не то.
falcon+92 Сообщения: 2133 Регистрация: 20.04.2007 Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
С противоположного конца осциллограмму - импоссибл. - Другая организация, пойти к терминалу и скачать файл дюже обломно (возможно, и по объективным причинам).
06.04.2010 yur воспользовался контактной информацией и передал нам все материалы по обсуждаемой аварии. Далее обсуждение вопроса ведется в личной переписке.