в тему или нет, читать все лень было но мы заказывали ТТ с защитыми обмотками, которые в то же время с классом 0,5 работали
28.10.2010 20:28
SVG+15 Сообщения: 304 Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Минская область, Беларусь
grsl>
grsl>Я понимаю проблему, после одного поста коллеги zloi, показания равны тем что идут в АСУ, строгая дельта, чтобы не перегрузить связь.
А вот зловредная дельта или тупое АСУ, когда выключатель отключен, а ток показывает? В пределах этой самой дельты. А диспетчера ревут белугой, мол не отключился.
grsl>Поработайте с реле АББ серии 670 или 540 или 615/630 и поймёте о чём я . В обозримом будущем - вряд ли
А точнее, где показывает, в самом терминалe или в АСУ. Блин, это ведь сегодня отработаные вещи, т.н "zero deadband" нулевая мёртвая зона. Или в АСУ или в МП выставляется, чтобы уйти от таких "шумовых" дребеденей. Не пойму, в первых МП середина 90-х году действительно сталкивались с такой проблемой, но уже всё, 2010.... Потому некоторые МП защиты всё что до 1% от ТТ показывают ноль.
В любом случае, измерительные приборы никто не отменит.