evdbor>Статья в "Новости электротехники" evdbor>Быть или не быть собственному источнику электроснабжения на предприятии evdbor>http://www.news.elteh.ru/arh/2003/22/17.php evdbor>И еще. evdbor>В последнее на Форуме много вопросов связанных с "малой энергетикой" evdbor>Может быть есть смысл выделить в отдельную ветку нашего Форума
В настоящее время практически любой глава района может выбить себе небольшую тепловую станцию и при этом даже не вникать в схемы электроснабжения района и при этом утверждать,что избыток электроэнергии выдадим в систему. Вопрос о реконструкции сети в которую будут выдавать даже не возникает.И в этом отношении даже в сетевых организациях у многих работников из-за недостатка образования даже не возникает сомнений в возможности параллельной работы с существующим оборудованием. Поэтому эта статья мне кажется актуальной и желательно чтобы как можно больше специалистов ее прочитало,а не только релейщики.
evdbor>>Статья в "Новости электротехники" evdbor>>Быть или не быть собственному источнику электроснабжения на предприятии evdbor>>http://www.news.elteh.ru/arh/2003/22/17.php evdbor>>И еще. evdbor>>В последнее на Форуме много вопросов связанных с "малой энергетикой" evdbor>>Может быть есть смысл выделить в отдельную ветку нашего Форума
evdbor, спасибо за статью, если автор случайно зайдёт на Форуме ( или кто то ему передаст) то и ему огромное спасибо за краткую и толковую статью. Федя, полностью подерживаю Вас.
evdbor>>Статья в "Новости электротехники" evdbor>>Быть или не быть собственному источнику электроснабжения на предприятии evdbor>>http://www.news.elteh.ru/arh/2003/22/17.php evdbor>>И еще. evdbor>>В последнее на Форуме много вопросов связанных с "малой энергетикой" evdbor>>Может быть есть смысл выделить в отдельную ветку нашего Форума
Можно вставлю своё слово? как предствитель эксплуатирующей организации.
В целом по параллельной работе с сетью соглашусь.
По поводу автономного ("островного") режима работу я не совсем согласен с автором статьи. У нас на всех промыслах как раз используется такой режим работы. Газопоршневые и (или) дизельгенераторные установки являются единственным источником энергии. Разложу по порядку:
"За исключением производств с непрерывными технологическими процессами, суточные и годовые графики электрических нагрузок предприятий носят переменный характер, что неизбежно приведет к недоиспользованию номинальной мощности энергоагрегатов, к ухудшению их КПД, перерасходу топлива" - для решения этой проблемы используются нагрузочные устройства (в простонародье называемые "пушки")
"В периоды выходных и праздничных дней, в ночные смены энергоблоки придется вообще останавливать согласно техническому регламенту, если их нагрузка окажется менее 25% от номинальной мощности. При этом необходимо решать вопросы питания оставшейся нагрузки от других источников." - так для этого выбирается количество и мощность генераторов ещё на стадии ТЗ.
"Практически все показатели качества электроэнергии ухудшаются с уменьшением мощности автономно работающих генераторов." - вот здесь не совсем понял у нас в эксплуатации находятся "машины" разной мощности (от 8кВт до 1,5МВт) и все обеспечивают качество электроэнергии.
"Осложняются вопросы обеспечения чувствительности релейных защит в системе автономного электроснабжения, вопросы обеспечения надежности питания цепей оперативного тока." - ну работают же. и КЗ исправно отключают
Есть, правда, определённые сложности, связанные с "набросом" или "сбросом" нагрузки, но тут вопрос скорее к производителям "машин"
Слава, ты сейчас доказал всю важность даной статьи и извини её правильность ( наверное слово не очень подходит). Ты не малая энергетика, ты сам по себе система, когда всё в твоих руках. Совсем другое дело система, когда кто то подвешивает какой то непонятный генератор. А у тебя извини там ТАПВ на линии 110кВ.
Я понятно могу судить только на основании своего личного опыта. За последний год по всякому учавствовал в подключении двух генераторов к системе. В одном случае генератор должен работать 24 часа 365 дней, в другом случае только с 6 утра до 11 ночи и не в выходные и праздники-просто невыгдно его гонять. Оба генератора где то 50МВА, находяться друг от друга на расстоянии 30км, подключены к одной и той же системе, на тот же уровень напряжения.
по поводу уставок в автономном режиме, есть проблемки, особенно с токами КЗ на землю, да и других немало. Опять таки, ты система. Пушки, на генератор 50-70МВА, да тут гаубичня батарея Д30 нужна :-).
Наброс и сброс нагрузки, ты понимаешь когда сбрасывается 50%, у тебя много маленьких генераторов, каждая секция самообспечивается. А тут один, два на завод.
grsl>Слава, ты сейчас доказал всю важность даной статьи и извини её правильность ( наверное слово не очень подходит). grsl>Ты не малая энергетика, ты сам по себе система, когда всё в твоих руках. grsl>Совсем другое дело система, когда кто то подвешивает какой то непонятный генератор. grsl>А у тебя извини там ТАПВ на линии 110кВ. grsl>Я понятно могу судить только на основании своего личного опыта. grsl>За последний год по всякому учавствовал в подключении двух генераторов к системе. grsl>В одном случае генератор должен работать 24 часа 365 дней, в другом случае только с 6 утра до 11 ночи и не в выходные и праздники-просто невыгдно его гонять. grsl>Оба генератора где то 50МВА, находяться друг от друга на расстоянии 30км, подключены к одной и той же системе, на тот же уровень напряжения.
Слава, так я и спорить не стал по поводу параллельной работы с сетью. Тут действительно надо взвешивать все ЗА и ПРОТИВ.
grsl>по поводу уставок в автономном режиме, есть проблемки, особенно с токами КЗ на землю, да и других немало.
Для уточнения уставок сейчас товарищ делает расчет в Мустанге.
grsl>Опять таки, ты система.
Тут мне и проще и сложнее одновременно...
grsl>Пушки, на генератор 50-70МВА, да тут гаубичня батарея Д30 нужна :-).
50-70МВА?! Да, видимо я со своей стороны смотрю.... У меня на самом нагруженном промысле в самую лютую зиму нагрузка не более 5,5МВт. На некоторых промыслах постоянно "догружать" генераторы приходится. На планерке так и передают: активная - 1300кВт, полезная - 1100кВт. Т.е. 200кВт - "догружено" пушками. Хотя.... если обратиться к производителю нагрузочных устройств - любой каприз за ваши деньги!
grsl>Наброс и сброс нагрузки, ты понимаешь когда сбрасывается 50%, у тебя много маленьких генераторов, каждая секция самообспечивается. grsl>А тут один, два на завод.