Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Определение места повреждения (ОМП) » ОМП в циклах АПВ

« Предыдущая 
110кВ, тупиковая линия
Автор
Сообщения
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
grsl>200-300м на 40км, идеально!!!
Не всегда. Но явно точнее, чем встроенный в МП Экра. Несмотря на мою любовь к Экре.
29.08.2009 21:08
Цитировать
 
costik +3
 
Сообщения: 55
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: Зеленоград
falcon>ИМФ относится как раз таки к "односторонним" приборам. Грубо говоря, ставишь его "в голове", вводишь параметры линии (поддерживаются несколько разнородных участков), заводишь в него токовые цепи, цепи ТН, ток 3Iо параллельной линии (если таковая есть) и юзаешь на здоровье. Стоит он прибл. ... боюсь соврать, но что-то ок. $2000 (поправьте если сильно соврал), запоминает где-то девять аварий, определяет место повреждения и пишет осциллограммы токов\напряжений.

стоит 36 тысяч рублей

информация для двухстороннего расчета сохраняется, но считать надо вручную или внешней программой
31.08.2009 09:07
Цитировать
 