Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Как проводить анализ осциллограмм аварийных рег... » Помогите с ЭКРОЙ (ШЭ 2607 031)

« Предыдущая   Следующая »
РАС, АСУ, пожелания, проблемы, приминение
Автор
Сообщения
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Уважаемый колега!
Аналогии – вещь опасная. Когда речь идет о конкретике, лучше выражаться конкретно.
Понятно, что МЭК-61850 – не чепуха какая-то. Я сказал «какая-нибудь» без презрительного оттенка. Пусть будут Гуси. Я делаю акцент на том, что и транспорт, и дороги у РЗА и АСУ должны быть РАЗНЫЕ (пусть это даже будут сходные дороги и сходный транспорт).
И вот лучше, чтобы это были внутренние протоколы, как у GE.
А Р746- да, это из серии MICOM P74_. Совсем недавно появившийся терминал ДЗШ.
02.09.2010 16:13
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Ко всему надо идти мелкими шагами.
Для накопления опыта и нароботок разными дорогами, потом вкус почувствовать и одной дорогой....

на сегодняшний день сделали проектончик их 3-х реле на 61850 с гусями, пуск будет в конце октября.
подготовили следующий на 10 реле с гусями будет где то через год и ещё один реле на 8 тоже через год.

Может через года три-четыре и на Вильяма понимаете ли Шекспира замахнёмся.

Так и с ЛОН АББ было, 10 реле, 20 реле, а в прошлом году 60реле без единого кабеля в сети работают...14 лет взяло дойти.

Просто релейка в новых технологиях отстала от других на десятилетия, нагоняем.

что то подобное 61850 ( пусть другого вида) напрашивалось уже много лет, не хватало....у киповцев модбас и профибас давно связывают разных производителей и аналаговую дату гонят ( пусть медлено, но делают)

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
02.09.2010 16:42
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
Слава, зря ты про киповцев сказал - я же могу и на интересную статеечку ссылку кинуть (аглицка мова)

http://www.zawya.com/story.cfm/sidZAWYA20100518072513/IEC61850%3A%20Panacea%20Or%20Chimera%3F

В театре абсурда ты главный герой...
02.09.2010 17:09
Цитировать
+1  
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Александр, спасибо за статью +1.
Многое перекликается и с моин мнением.

Мы уже не раз беседовали на тему связей по связи ( немного тавтологии).
Главные задачи ещё изучаются, потому ещё много лет будут гибридные системы : связь и кабели

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
02.09.2010 17:33
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
немного МУТОЛОГИИ: :-) (слово сам придумал)
"связей по связи", "гибридные системы : связь и кабели" - а кабели это не связи?
02.09.2010 17:54
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/


о блин, сейчас подумаю как размутологить:
да думал что и так понятно.

1. связь по связи : передача дискретной и аналоговой информации по цифровым каналм/ВЧ каналам ( может быть оптика или медь)
2, гибридная система, часть дискретной и аналоговой информации передаётся по.. см п1, часть, самая важная, классически, один сигнал-один провод..

Не гоняйте, если что, сами поправьте

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
02.09.2010 18:06
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Сергей специально для тебя, так как ты в дебри среднего напряжения не лезешь.
Даже из жизни моего нонешнего проекта:
стоит с десяток ячеек 13.8кВ
1. Мне надо пусть шинки напряжения по всем ( для измерений, не защит)
2. Положение всех тележек в ячейку ЗН шин
3. Положение ЗН шин во все ячейки.
Мелочь, а сколько проводов туда сюда гонять, по связи милое дело, пропала связь, есть ключик: "обход блокировки".

А вот если тоже самое да с двумя тележками или разеденителями на присоединение, то количество проводков.....

А воt спросите монтажников и наладчиков, как пальчики обдиртаешь проверяя енти шинки, а ещё АЧР, УРОВ, ЛЗШ.

а таких ячеек не 10, а 20, а ещё секционик

так вот для началa можнA важные сигналы УРОВ, АЧР, ЛЗШ классически, а то уже и по оптике..как то так мыслю.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
02.09.2010 18:18
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
Слава, для меня не надо -
1) мы с тобой однажды уже договорились, что для малых "комнатных" объектов на 10-20 устройств
последовательные каналы - ставить однозначно, и я мнения менять не собираюсь (а уж какие - тебе решать)
2) я же шучу
3) тем не менее в отношении статьи от Zloi и кабелей хочу уточнить:
надо различать параллельную передачу информации по кабелям и параллельные кабели, по каждому из которых передается СВОЯ информация/сигнал.
в первом случае ошибка/помеха в одном проводе кабеля просто искажает один отсчет информации, причем он может быть исправлен теми или иными способами, или даже пропущен,
во втором случае - искажается ВСЯ информация, то есть бесценен каждый провод/бит и, как правило, исправить или пропустить его невозможно
ну а дальше думайте сами...

ЗЫ. (еще одна шутка )
на всякий случай: я немного разбираюсь в кодировании, связи и т.п., поэтому не надо песен про то, что каждый бит кодируется и исправляется восемью и т.д. Лучше доступно объясните: почему при скорости 100 МБит/с, то есть длительности ОДНОГО БИТ информации 10-8 сек, реальные времена передачи бит составляют (1-3) * 10-3, то есть в 100000 раз больше, и за что платит заказчик - за воздух? нет, наверное, за - идею!
02.09.2010 19:17
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Сергей, да думаем, думаем.
есть повторный посыл, проверка исправности и т.д. и т.п.
Принятие решений на уровне : наихудший вариант.
Бог с ним, тема неисчерпаемая.
Я пока тут проект, который рядом с Зимбабве, сигнальными кабелями по 34 и 19 жил обвязываю, в броне :-).
И ещё по трубам и лоткам разделяю :-).
А меня тут 61850 с толку сбиваeт :-).

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
02.09.2010 19:25
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
а чего не СЕЛ? муравьи/термиты?
02.09.2010 19:38
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2