Всем привет. Ребята пусконаладчики прокоментируйте пожалуйста со своей вышки осциллограмки.

Имеем два трансформатора в паралели:
2,5 MVA каждый.
20/0,4 kV
Uk=6%
литая изоляция

Запитываются с одного фидера
ТТ 200/1A
Защита Siprotec 7SJ63, ТО/МТЗ


При постановке под напряжение (впервые) многократно (4 раз) отключались от защит, см. Осциллограму ниже.



На шестой раз тотальное разрушение обмотки ВН одного из трансфов. ЕЖИК!



На взгляд опытных пусконаладчиков типично ли выглядит осциллограмма 1?
Алгоритм распознания тока намагничивания и блокировка по 2 гармонике были введены и тем неменее 4 раза отключались.

http://3d-projektierung.de - Home Page
23.11.2009 11:53
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
Dmitriy>На взгляд опытных пусконаладчиков типично ли выглядит осциллограмма 1?
Dmitriy>Алгоритм распознания тока намагничивания и блокировка по 2 гармонике были введены и тем неменее 4 раза отключались.
Я конечно не опытный пусконаладчик, но если это пишутся фаза А,В,С (вторичный ток), то это типичный бросок намагничивания трансформатора. Интересны Ктт и уставка срабатывания ТО и МТЗ. Сработала вероятно ТО. В наших защитах мы ее отстраиваем от броска намагничивания по уровню, а МТЗ по времени.
23.11.2009 13:15
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
Я бы проверил уставки отстройки от броска тока намагничивания: например у Сименс МТЗ разблокируется при намагничивании при достижении уставки по адресу 2042 (7UT). Заводская уставка 7,5 ном,но можно выставить хоть 0,1 номинала.
Был еще интересный случай у одного из участников форума: отключались раньше, чем срабатывал алгоритм блокировки.
Плюс уставку по сожержанию 2-й гармоники можно проверить. Осциллограмму пропустить через Sigra и посмотреть уровень содержания гармоники.
23.11.2009 13:36
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 819
Регистрация: 11.05.2007
А первые 4 осциллограммы одинаковые были? Апериодическая составляющая при нормальных включениях не может быть одинаковой - засисит от момента включения. И насыщения быть не должно (правда, это - по опыту работы с осциллограммами более высокого напряжения). И не просматривается сдвига на 120 градусов между токами трех фаз. "Коза", скорее всего на стороне низкого напряжения.

http://rzdoro.narod.ru
23.11.2009 13:47
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
doro ... да в принципе все 4 одинаковые. Апериодическая составляющая от случая к случаю различно выглядит конечно (фаза меняется), а так бросок порядка 2-3xInenn во всех 4 случаях.

Валер, а в уставках 7SJ стоит этот параметр называется "максимальный тока для распознаниея броска тока намагничивания" 2205.
Что то я не пойму, что по этой уставке блокировка происходит?, это основная составляющая?
Установленна на "7xInenn".

http://3d-projektierung.de - Home Page
23.11.2009 14:08
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Что такое "Коза"?

Дык как то все выглядит уж больно симметрично, 4 раза - практически один в один ... ток порядка 300-500А и отключение, как то подозрительно.
Пусконаладчики не наши, а трансы наши!

http://3d-projektierung.de - Home Page
23.11.2009 14:08
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
Dmitriy>Валер, а в уставках 7SJ стоит этот параметр называется "максимальный тока для распознаниея броска тока намагничивания" 2205.
Dmitriy>Что то я не пойму, что по этой уставке блокировка происходит?, это основная составляющая?
Dmitriy>Установленна на "7xInenn".
Да, при превышении током этой уставки снимается блокировка по 2-й гармонике. А ты не можешь выложить или прислать event log этого события (ий)?
23.11.2009 15:05
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
Dmitriy>Что такое "Коза"?
КЗ

Все мной сказанное - это мое IMHO.
23.11.2009 15:57
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
conspirator>А ты не можешь выложить или прислать event log этого события (ий)?
Валера выслал тебе на mail.ru

Ну правильно снимается при достижении 7 номиналов.
Блокировка была введена, номинал 200А.
До 7ми номиналов дело при первых 4 включениях не доходило, а блокировка не работала, защита отключала.

http://3d-projektierung.de - Home Page
23.11.2009 17:17
Цитировать
 
illiario +1
 
Сообщения: 48
Регистрация: 28.08.2007
похоже на 2фазное КЗ за трансформатором, судя по осциллограмме.