LIK>Но это не простительно составителям техзадания, которые знать должны.
Вообще мне ТЗ показалось несколько странным. Я понимаю применение ОАПВ на ВЛ 220 кВ, могу понять ОАПВ на ОВ, это сложно, но сделать можно. Но зачем ДАПВ? Неужели в нашей стране оно где-то применяется? Если да, то при помощи какого устройства? Да и фразы в ТЗ какие-то не очень: линейная дистанционная многозонная защита с возможностью блокировки через КРБ (какое КРБ? 125, 126, 12?), возможность ввода ускорения (что за ускорение, ТУ что-ли?), оперативного ускорения и ускорения при включении линейных дистанционной и МТЗНП защит, индивидуальная защита от непереключения фаз ОВ-1 без ОАПВ и с ОАПВ, общая защита от непереключения фаз ОВ-1 при замене ВЛ-217, ВЛ-218, ВЛ-216, ВАТ-1-220, ВТ-2-220, ВАТ-3-220, ВАТ-4-220, на ОВ-1, ОВ-2 (что за общая ЗНПФ, я не знаю такой, может ЗНР?).
evdbor>То же хотел узнать, что это за зверь. Гугл и яндекс не помогли Коллеги пояснили - двухфазное Bogatikov>Вообще мне ТЗ показалось несколько странным.Я понимаю применение ОАПВ на ВЛ 220 кВ, могу понять ОАПВ на ОВ, это сложно, но сделать можно. Но зачем ДАПВ? Неужели в нашей стране оно где-то применяется? Если да, то при помощи какого устройства? Bogatikov>Да и фразы в ТЗ какие-то не очень: линейная дистанционная многозонная защита с возможностью блокировки через КРБ (какое КРБ? 125, 126, 12?), возможность ввода ускорения (что за ускорение, ТУ что-ли?), оперативного ускорения и ускорения при включении линейных дистанционной и МТЗНП защит, индивидуальная защита от непереключения фаз ОВ-1 без ОАПВ и с ОАПВ, общая защита от непереключения фаз ОВ-1 при замене ВЛ-217, ВЛ-218, ВЛ-216, ВАТ-1-220, ВТ-2-220, ВАТ-3-220, ВАТ-4-220, на ОВ-1, ОВ-2 (что за общая ЗНПФ, я не знаю такой, может ЗНР?). Написано после дня энергетика,но кое что понятно: -"линейная дистанционная многозонная защита"- наверное имелось ввиду ДЗ Ф-Ф с блокировкой от качаний и БНН - " индивидуальная защита от непереключения фаз ОВ-1 без ОАПВ и с ОАПВ" - на ОВ-1 должна быть ЗНФ,которая блокируется в цикле ОАПВ -"общая защита от непереключения фаз ОВ-1 при замене ВЛ-217, ВЛ-218, ВЛ-216, ВАТ-1-220, ВТ-2-220, ВАТ-3-220, ВАТ-4-220, на ОВ-1, ОВ-2" - имеется ввиду ЗНПФР при переводе присоединений на ОВ ОАПВ на ОВ это уже фанатизм!!! ДАПВ - без коментов,не слышал о таком на российских просторах Хотя:отключаются две поврежденные,включ.одна,если успешно вкл. другая.Если два выключателя- откл.4 фазы,затем вкл.одна,если успешно вторая,если успешно две оставшиеся,кошмар какой то
24.12.2010 14:39
peterk Сообщения: 21 Регистрация: 11.02.2010 Откуда: г. Дивногорск
Да, вот такие они Российские просторы
ДАПВ - это двухфазное автоматическое повторное включение.
Разработку панели ОАПВ вел Ленгидропроект, а вот кто изготовил я так пока и не узнал. Стоит этот зверь на Каскаде Кемских ГЭС, а может где и еще.
Мне удалось выяснить следующее, схемы ОАПВ нужны для линий, у которых генерирующие мощности стоят с обеих сторон. Если их просто отключить трехфазно, то потеряется синхронизм, и потребуется значительное время даже для автоматической синхронизации концов линии, которое может достигать нескольких минут. ОАПВ позволяет при однофазном КЗ выбрать поврежденную фазу, ее отключить, а затем снова включить. При этом синхронизм на линии не нарушается, так как в работе остаются 2 фазы. Процесс отключения-включения поврежденной фазы занимает несколько десятков миллисекунд. Если КЗ исчезло линия остается в работе, если опробуемая фаза включилась на КЗ, происходит трехфазное отключении линии.
ДАПВ применяется там, где есть 2 параллельные линии, так как если на одиночной линии отключить 2 фазы синхронизм нарушится и потребуется значительное время даже для автоматической синхронизации концов линии, которое может достигать нескольких минут. При двух параллельных линиях и определенном уровне перетока отключение двух фаз одной линии при двухфазном КЗ не приводит к нарушению синхронизма. Процесс отключения-включения поврежденных фаз занимает несколько десятков миллисекунд.