Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » GE L60

« Предыдущая 
ОАПВ, ДАПВ и ТАПВ
Автор
Сообщения
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
LIK>Но это не простительно составителям техзадания, которые знать должны.

Вообще мне ТЗ показалось несколько странным. Я понимаю применение ОАПВ на ВЛ 220 кВ, могу понять ОАПВ на ОВ, это сложно, но сделать можно. Но зачем ДАПВ? Неужели в нашей стране оно где-то применяется? Если да, то при помощи какого устройства?
Да и фразы в ТЗ какие-то не очень: линейная дистанционная многозонная защита с возможностью блокировки через КРБ (какое КРБ? 125, 126, 12?), возможность ввода ускорения (что за ускорение, ТУ что-ли?), оперативного ускорения и ускорения при включении линейных дистанционной и МТЗНП защит, индивидуальная защита от непереключения фаз ОВ-1 без ОАПВ и с ОАПВ, общая защита от непереключения фаз ОВ-1 при замене ВЛ-217, ВЛ-218, ВЛ-216, ВАТ-1-220, ВТ-2-220, ВАТ-3-220, ВАТ-4-220, на ОВ-1, ОВ-2 (что за общая ЗНПФ, я не знаю такой, может ЗНР?).
24.12.2010 13:03
Цитировать
 
evdbor +30 (Онлайн)
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
scorp>Что такое ДАПВ?

То же хотел узнать, что это за зверь. Гугл и яндекс не помогли
24.12.2010 14:37
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
scorp>>Что такое ДАПВ?

evdbor>То же хотел узнать, что это за зверь. Гугл и яндекс не помогли
Коллеги пояснили - двухфазное
Bogatikov>Вообще мне ТЗ показалось несколько странным.Я понимаю применение ОАПВ на ВЛ 220 кВ, могу понять ОАПВ на ОВ, это сложно, но сделать можно. Но зачем ДАПВ? Неужели в нашей стране оно где-то применяется? Если да, то при помощи какого устройства?
Bogatikov>Да и фразы в ТЗ какие-то не очень: линейная дистанционная многозонная защита с возможностью блокировки через КРБ (какое КРБ? 125, 126, 12?), возможность ввода ускорения (что за ускорение, ТУ что-ли?), оперативного ускорения и ускорения при включении линейных дистанционной и МТЗНП защит, индивидуальная защита от непереключения фаз ОВ-1 без ОАПВ и с ОАПВ, общая защита от непереключения фаз ОВ-1 при замене ВЛ-217, ВЛ-218, ВЛ-216, ВАТ-1-220, ВТ-2-220, ВАТ-3-220, ВАТ-4-220, на ОВ-1, ОВ-2 (что за общая ЗНПФ, я не знаю такой, может ЗНР?).
Написано после дня энергетика,но кое что понятно: -"линейная дистанционная многозонная защита"- наверное имелось ввиду ДЗ Ф-Ф с блокировкой от качаний и БНН
- " индивидуальная защита от непереключения фаз ОВ-1 без ОАПВ и с ОАПВ" - на ОВ-1 должна быть ЗНФ,которая блокируется в цикле ОАПВ
-"общая защита от непереключения фаз ОВ-1 при замене ВЛ-217, ВЛ-218, ВЛ-216, ВАТ-1-220, ВТ-2-220, ВАТ-3-220, ВАТ-4-220, на ОВ-1, ОВ-2" - имеется ввиду ЗНПФР при переводе присоединений на ОВ
ОАПВ на ОВ это уже фанатизм!!!
ДАПВ - без коментов,не слышал о таком на российских просторах
Хотя:отключаются две поврежденные,включ.одна,если успешно вкл. другая.Если два выключателя- откл.4 фазы,затем вкл.одна,если успешно вторая,если успешно две оставшиеся,кошмар какой то
24.12.2010 14:39
Цитировать
 
peterk
 
Сообщения: 21
Регистрация: 11.02.2010
Откуда: г. Дивногорск
Да, вот такие они Российские просторы

ДАПВ - это двухфазное автоматическое повторное включение.

Разработку панели ОАПВ вел Ленгидропроект, а вот кто изготовил я так пока и не узнал.
Стоит этот зверь на Каскаде Кемских ГЭС, а может где и еще.

Мне удалось выяснить следующее, схемы ОАПВ нужны для линий, у
которых генерирующие мощности стоят с обеих сторон. Если их просто отключить
трехфазно, то потеряется синхронизм, и потребуется значительное время даже
для автоматической синхронизации концов линии, которое может достигать
нескольких минут.
ОАПВ позволяет при однофазном КЗ выбрать поврежденную фазу, ее отключить, а
затем снова включить. При этом синхронизм на линии не нарушается, так как в
работе остаются 2 фазы. Процесс отключения-включения поврежденной фазы
занимает несколько десятков миллисекунд. Если КЗ исчезло линия остается в
работе, если опробуемая фаза включилась на КЗ, происходит трехфазное
отключении линии.

ДАПВ применяется там, где есть 2 параллельные линии, так как если на
одиночной линии отключить 2 фазы синхронизм нарушится и потребуется
значительное время даже для автоматической синхронизации концов линии,
которое может достигать нескольких минут. При двух параллельных линиях и
определенном уровне перетока отключение двух фаз одной линии при двухфазном
КЗ не приводит к нарушению синхронизма. Процесс отключения-включения
поврежденных фаз занимает несколько десятков миллисекунд.
27.12.2010 08:22
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2