laborant +7
 
Сообщения: 134
Регистрация: 03.07.2007
Добрый вечер коллеги.

Необходима Ваша помощь в решении следующего вопроса - существуют какие-либо стандарты, нормы и т.п. в выборе:
1) цвета ламп световой сигнализации?
2) функции мигания?

Естественно, что "Включено" - красный, "Отключено" - зеленый, а вот какие цвета ламп у Вас применяются для сигнала "Неисправность", "Авария" и т.д.

Если найдется ссылка на литературу, буду признателен.

Спасибо.
29.12.2008 17:57
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
laborant>Естественно, что "Включено" - красный, "Отключено" - зеленый, а вот какие цвета ламп у Вас применяются для сигнала "Неисправность", "Авария" и т.д.
Аварийные сигналы - красный цвет
Предупредительные сигналы - желтый цвет
Мигание используется для привлечения внимания
См. ГОСТ Р МЭК 60073-2000 Интерфейс человекомашинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации
Скачать можно отсюда:
http://www.gosthelp.ru/home/request.php?4909
29.12.2008 20:35
Цитировать
 
V_r +1
 

Сообщения: 87
Регистрация: 29.08.2007
laborant>>Естественно, что "Включено" - красный, "Отключено" - зеленый, а вот какие цвета ламп у Вас применяются для сигнала "Неисправность", "Авария" и т.д.
evdbor>Аварийные сигналы - красный цвет
evdbor>Предупредительные сигналы - желтый цвет
evdbor>Мигание используется для привлечения внимания
evdbor>См. ГОСТ Р МЭК 60073-2000 Интерфейс человекомашинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации
evdbor>Скачать можно отсюда:
evdbor>http://www.gosthelp.ru/home/request.php?4909


Выдает ошибку 403 Forbidden

Вот здесь посмотрите этот документ
http://www.docload.ru/Basesdoc/39/39795/index.htm
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=138559

А по существу, у нас используется белая или желтая лампа в качестве сигнала "Блинке не поднят"
красный - включен МВ
зеленый - отключен МВ

http://rza.org.ua "РЗА. Все о релейной защите"
http://rza.org.ua/forum "Форум о релейной защите"
29.12.2008 21:39
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
llaborant>Естественно, что "Включено" - красный, "Отключено" - зеленый, а вот какие цвета ламп у Вас применяются для сигнала "Неисправность", "Авария" и т.д.

В Москве, например, наоборот: "Включено" - зеленый, "Отключено" - красный.

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
30.12.2008 07:13
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
Megawatt>В Москве, например, наоборот: "Включено" - зеленый, "Отключено" - красный.
А точнее в МосЭнерго...

Все мной сказанное - это мое IMHO.
30.12.2008 09:21
Цитировать
 
5555
 
Сообщения: 17
Регистрация: 21.04.2008
llaborant>>Естественно, что "Включено" - красный, "Отключено" - зеленый, а вот какие цвета ламп у Вас применяются для сигнала "Неисправность", "Авария" и т.д.

Megawatt>В Москве, например, наоборот: "Включено" - зеленый, "Отключено" - красный.

Я знал, что в Москве наоборот по отношению, например, к Поволжью, но никогда не задумывался почему. Почитал ГОСТ, а там:

5.2.1.2 Выключатели "СТОП"/"ВЫКЛЮЧЕНО"
Для выключателей "СТОП"/"ВЫКЛЮЧЕНО" цвета БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ и ЧЕРНЫЙ являются предпочтительными. При этом предпочтение отдается ЧЕРНОМУ цвету. Также допускается КРАСНЫЙ цвет. ЗЕЛЕНЫЙ цвет не используется.
5.2.1.3 Выключатели "ПУСК"/"ВКЛЮЧЕНО"
Для выключателей "ПУСК"/"ВКЛЮЧЕНО", которые вызывают срабатывание выключенных коммутационных устройств и оборудования, цвета БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ и ЧЕРНЫЙ являются предпочтительными. БЕЛЫЙ цвет является более предпочтительным.
Допускается использование ЗЕЛЕНОГО цвета. КРАСНЫЙ цвет не используется.

Это получается, что у нас все не по ГОСТу.
Наверное все таки лучше согласовывать с местными условиями. Сложившиеся традиции не переделаешь.
30.12.2008 09:25
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
Yuran>А точнее в МосЭнерго...

В МосЭнерго - не знаю. А в МОЭСКе было.

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
30.12.2008 10:23
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
5555>Это получается, что у нас все не по ГОСТу.
5555>Наверное все таки лучше согласовывать с местными условиями. Сложившиеся традиции не переделаешь.
Почему не по ГОСТу
Все зависит от трактовки
Красный цвет - опасность т.е. оборудование под напряжением - Включено
Зеленый цвет - безопасность - Отключено
К сожалению, упомянутый стандарт допускает неоднозначную трактовку
Зеленый - включено т.е. норма для большинства выключателей
30.12.2008 11:56
Цитировать
 
5555
 
Сообщения: 17
Регистрация: 21.04.2008
evdbor>Почему не по ГОСТу
evdbor>Все зависит от трактовки
evdbor>Красный цвет - опасность т.е. оборудование под напряжением - Включено
evdbor>Зеленый цвет - безопасность - Отключено
evdbor>К сожалению, упомянутый стандарт допускает неоднозначную трактовку

Это ты читал по диагонали. Я только с третьего раза дошел до сути.
Одназначнее некуда. Требования к сигнализации положения выключателей, а не испытываемого оборудования!!!
30.12.2008 13:19
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
5555>Я знал, что в Москве наоборот по отношению, например, к Поволжью, но никогда не задумывался почему. Почитал ГОСТ, а там:

5555>5.2.1.2 Выключатели "СТОП"/"ВЫКЛЮЧЕНО"
5555>Для выключателей "СТОП"/"ВЫКЛЮЧЕНО" цвета БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ и ЧЕРНЫЙ являются предпочтительными. При этом предпочтение отдается ЧЕРНОМУ цвету. Также допускается КРАСНЫЙ цвет. ЗЕЛЕНЫЙ цвет не используется.
5555>5.2.1.3 Выключатели "ПУСК"/"ВКЛЮЧЕНО"
5555>Для выключателей "ПУСК"/"ВКЛЮЧЕНО", которые вызывают срабатывание выключенных коммутационных устройств и оборудования, цвета БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ и ЧЕРНЫЙ являются предпочтительными. БЕЛЫЙ цвет является более предпочтительным.
5555>Допускается использование ЗЕЛЕНОГО цвета. КРАСНЫЙ цвет не используется.

Все что вы написали относится к цвету выключателей (ключей, кнопок) которыми осуществляется управление коммутационными аппаратами а не сигнальным лампам показывающим их положение.
30.12.2008 14:15
Цитировать
 
Ответить  Следующая »