Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Как это устроено » элегаз 110 кВ

« Предыдущая 
Цвет устройств световой сигнализации
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Добрый Вечер Коллеги.
Uran, Вы абсолютно правы, то стандартное решение.
Попробую узнать можно ли заказать без. Сейчас пускаем В (другой фирмы) где нет такой катушки.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Проверил, можно заказать без.
Элемент называется RL1.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
11.01.2009 19:14
Цитировать
 
Kenny U Billy
 
Сообщения: 18
Регистрация: 27.05.2008
Откуда: Иркутскэнерго
grsl>Нет, я конечно извиняюсь, но Kenny U Billy, этот случай уже ни в какие ворота не лезет!!!!
grsl>1. Во первых это говорит, что ДЭМ один работал. За что все по башке получить должны.
grsl>2. Во вторых на фига он дверь ячейки открывал, ему что скучно по жизни. Тележка выкатывается при ЗАКРЫТОЙ двери. Случай что Siburg показывал, недостаточен для понимания.
grsl>3. Какого.. оперативный ток до полной разборки системы сняли, у него и на шкафу индикация положения В и тележки есть. Снимай оперток после того как заземляющие ножи поставишь.
grsl>4. Хочет убедиться, на двери шкафа кнопки есть.
grsl>5. Почему плaстик с кнопок сняли, пусть не замки, так винты там есть.

1. Таки да. Начальник смены прервал переключения, т.к. ему понадобился ДЭМ в другом месте, оставшийся решил доделать последние пункты сам до обеда.. По шапке получили многие.
2. Тут вам - не там. Шкаф К104КФ - тележка ездит по полу. Открываются дверцы, нажимается педалька, руками выкатывается тележка, заземляющие ножи, ну и т.д.
3. Во-первых типовой бланк переключений,
во-вторых, Инструкция по переключениям,
в-третьих, ПТБ в электроустановках, глава 3. Технические мероприятия.
4. Нет никаких кнопок, местное управление не допускается ПУЭ.
5. А небыло его там никогда, заглушки сами выпиливали. Почему не знаю.
13.01.2009 05:32
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
1. Понятно..хорошо что нiчего не случилось и целый парень остался.
2. Теперь понятно почему третий катушки (блокировочной) нет, при червячном механизме она обязательна, на ней делают блокировку по положению тележки.
3. Могу только поднять руки, хотя и не согласен (да меня никто и не спрашивает).
4. Категорически не согласен, хотя бы кнопка отключения с фиксацией ( опять таки меня никто не спрашивал).
5. Кто-то сэкономил

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
13.01.2009 07:48
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2