Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Настройка регулятора МИРК-4

 Следующая »
Резервирование опертока
Автор
Сообщения
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Простите великодушно, не знаю как оная функция в русском проф.языке звучит.

"Отключение выключателя при потере питания Шинами Управления"

Как по вашему обоснованно ли применение данного вида "защиты"?
Говорим:
1. только об СН до 35кВ
2. соответвенно только о защитах непрямого действия

Хочется услышать мнение бывалых.

ЗЫ. Если админ сформулирует название темы четче буду признателен.

http://3d-projektierung.de - Home Page
24.11.2010 15:34
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Дим, извини, что подразумеваешь под защитами непрямого действия.

Что иногда используем, катушку на самом выключателе, которая находиться под напряжением и при пропаже оперативного тока, освобождает собачку и механически отключает выключатель.
Ты об этом или о чём другом????

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
24.11.2010 15:52
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
grsl>Дим, извини, что подразумеваешь под защитами непрямого действия.
Ну если я не ошибаюсь так называются защиты питающиеся с ШУ.
По АВВшному, к примеру, PR-521 это защита прямого действия. )))
Даже при потере питания цепями управления, она остается в работе так как питается от ТТ.

grsl>Что иногда используем, катушку на самом выключателе, которая находиться под напряжением и при пропаже оперативного тока, освобождает собачку и механически отключает выключатель.
Ну да вот об этих катушках я и говорю.

Какой с ними опыт?
Обоснованно ли сие капиталовложение, аргументы =).
Я ставлю, считаю обоснованным. Но не знаю как к этому относится общественность, особенно в лице уважаемой эксплуатации.

http://3d-projektierung.de - Home Page
24.11.2010 16:17
Цитировать
 
evg_i_v
 
Сообщения: 29
Регистрация: 05.10.2010
Dmitriy>Как по вашему обоснованно ли применение данного вида "защиты"?

Может стоит переходить на резервный источник питания... Всё зависит от конкретных ситуации.

Тему обозначить: Резервирование опертока.
24.11.2010 16:18
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
Интересная тема. Правда я плохо знаю принципы в сетях 6-35 кВ. Но, на мой взгляд не следует очертя голову отключать выключатель, который остался без защит. Достаточно в этом случае просигнализировать оперативному персоналу и он уже должен перевести нагрузку от других источников, а затем отключить данное присоединение. Если за это время случится КЗ, то есть ведь дальнее резервирование (есть ли оно в таких сетях?).
Все зависит от конкретной ситуаций. Если питание нагрузки не резервируется, то лучше не отключать. Если нагрузка не ответственная, можно и отключить.
24.11.2010 16:38
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
ОК, не будем о терминологии.
Защита прямого действия для меня, .....1.5 метровый шток отключающий ВВ ( последний раз, лет 10 назад видел), всё остальное непрямого.

По твоему вопросу, иногда используют такие катушки, например для :
1. Двигателей пускающихся от ВВ, а не от контакторов.
2. В системах с генераторами работающими на среднем напряжении с распределительной сетью.

В основном в таких схемах есть всего один оперток и всего одна катушка отключения.

Исключение составили два обьекта, где такие катушки на напряжении 170кВ, ну там такое требование клиента.

Капиталовложения, такая катушка стоит то ....не стоит нечего :-))).

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
24.11.2010 16:39
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Небольшой офф.
В одном из проектов такая катушка стоит на ВВ ввода крупного завода, сети потребовали из за генерации на заводе.
Питание оперцепей от ИБП.
Делали проверки на этом заводе, блин, не хотел делать, сказал не дай бог не туда залезу отключу ваш ИБП и погашу завод, они мне, не у нас всё селективно, черeз 15 минут погасил им завод, ткнул в темноте, сделал козу и все автоматы до центрального попадали и он тоже...
это к : какие достоинства и недостатки

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
24.11.2010 16:44
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Добрый день, Дима!
1.В СССР и сейчас на ее бывшей территории, если вообще нет ШОТ с АБ, это называется переменный оперток. Реализовывается…(знаете? но повторю): дешунтированием, предварительно заряж. конд., прочими хитроумными способами.
2. Но Вы имеете в виду ПС с ШОТ, но при пропадании опертока от оного. Иногда такое делают на наиболее ответственных элементах. Например ставят на силовом тр-ре защиту типа РЗТ, в которой есть предварительно заряж. конденсаторы. Там есть ток. защиты с выд. врем. – МТЗ. О селективности говорить не приходится, но коль = ток пропадет….
Но это не крупные ПС, где считается, что постоянный ток полностью пропасть не может, а относительно мелкие, без постоянного персонала.
24.11.2010 16:47
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Не перепутал ли я темы? Но вот Димина цитата.

Dmitriy>Даже при потере питания цепями управления, она остается в работе так как питается от ТТ.
Я об этом случае – в прошлом посту, о защитах, работающих при пропадании= тока А сейчас пошла тема об откл. выключателей при пропадании опертока. Но каких именно выключателей? Всех???
Правильно сказал коллега R14 о дальнем резервировании
24.11.2010 16:56
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
R14>Правда я плохо знаю принципы в сетях 6-35 кВ. Но, на мой взгляд не следует очертя голову отключать выключатель, который остался без защит. Достаточно в этом случае просигнализировать оперативному персоналу и он уже должен перевести нагрузку от других источников, а затем отключить данное присоединение. Если за это время случится КЗ, то есть ведь дальнее резервирование (есть ли оно в таких сетях?).

Достаточно сигнала. Если на него своевременно реагируют, а не спят в шапку. Мол, не отключалось ничего и ладно.

Про резервирование - у нас ввод всегда резервирует отходящую линию до точки нормального разрыва.

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
24.11.2010 17:41
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2