Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » GE L60

« Предыдущая   Следующая »
ДЗШ-110, siprotec 7SS52
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Как написал коллега выше:
неисправность одного сынка блокирует всё секцию, если секционик то обе секции блокируются.
Надо ремонт, тоже самое будет и с блокировкой по токовым цепям.
Немного другая философия если неисправность по БК разеденителей.

Кроме того надо смотреть действие check zone.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.12.2010 12:30
Цитировать
 
MYSha +1
 
Сообщения: 16
Регистрация: 26.08.2008
Про чек зону расскажите по подробнее, я в ней не очень разобрался
22.12.2010 12:37
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
MYSha>При неисправности индивидуального терминала блокируется вся ДЗШ секции!!!!
MYSha>Если неисправны токовые цепи, то надо загрублять уставку или вводить ускорение резервной МТЗ.

При неисправности модуля ячейки блокируется ВСЯ ДЗШ, потому что у Сименса, ЕМНИП, используется общая зона.

В театре абсурда ты главный герой...
22.12.2010 12:49
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
MYSha>Про чек зону расскажите по подробнее, я в ней не очень разобрался

Общая зона - рассчитывает токи для всех присоединений всех систем шин (или секций), т.е. считает всё как одну систему шин. Делается это для предотвращения ложных срабатываний при неисправности блок-контактов. Таким образом, для срабатывания ДЗШ любой секции необходимо превышение тока небаланса тока уставки срабатывания (с учётом торможения) и работа общей зоны.

В театре абсурда ты главный герой...
22.12.2010 12:54
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
LIK>Если отключить автомат питания терминала ДЗШ, то ДЗШ просто не будет работать. А этого и добиваются, выводя ДЗШ из работы.

Тут ещё есть такой тонкий вопрос, как УРОВ. Если он выполнен в ДЗШ, то при отключении АВ опертока ДЗШ он также теряется.

В театре абсурда ты главный герой...
22.12.2010 13:00
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Александр (zloi) уже пояснил хорошо.
чек зона это дополнительный критерий надёжности срабатывания и отстройки от ложного србатывания ДЗШ.
я не хочу сейчас вдаваться в технические тонкости.

В случае чек зоны, надо блокировать обе секции.

А вот с УРОВ дело другое, опять таки как система построена, но как понял в России, УРОВ делают через АУВ.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.12.2010 13:05
Цитировать
 
MYSha +1
 
Сообщения: 16
Регистрация: 26.08.2008
Сам УРОВ да, а вот пуск идти может и от ДЗШ.
22.12.2010 13:13
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Коллега artyom-makarov!
Спасибо за краткие пояснения по этой ДЗШ. Вообще, информация по ней у меня есть, но я ею не занимался. Я так потом и понял, что речь идет о переферийных модулях ДЗШ, а не терминалах защит присоединений. И еще. Как-то не очень любят эту защиту (или я не прав?). Но Вас это уже не касается – эта ДЗШ у Вас уже есть.
По-моему, коллеги, Вы ушли от ответов на вопросы топик-стартера. Ведь коллега, насколько я понял, хочет четкого ответа: выводить из работу ВСЮ ДЗШ, или вывести перефирийный модуль, оставив ДЗШ в работе.
У меня чешется язык сказать: «Выводить надо всю ДЗШ». Но я не настолько ее знаю, чтобы быть категоричным.
Что коллеги скажут? Или коллега artyom-makarov уже удовлетворен ответами?
22.12.2010 13:35
Цитировать
 
MYSha +1
 
Сообщения: 16
Регистрация: 26.08.2008
Выводить надо всю ДЗШ. Сам терминал довольно капризный и совсем не похож на другие терминалы от сименса. Хотя скоро будет уже 5 поколение.
22.12.2010 13:40
Цитировать
+1  
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
MYSha>Выводить надо всю ДЗШ.
+1

Согласен полностью, выводить всю ДЗШ.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.12.2010 13:57
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2